Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Кондиционер и УЗО

maksitronus
сообщение 24.8.2013, 21:52
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 14.8.2013
Пользователь №: 34969



Люди добрые,подскажите может-ли срабатывать УЗО на работу кондиционера?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 24.8.2013, 22:50
Сообщение #2


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Может срабатывать, а может не срабатывать. Данных маловато. Какое УЗО, как происходит сработка, произвольно или в момент включения. УЗО ли это вообще? Какой кабель, какой автомат, есть ли что либо еще из приборов на линии, к которй подключен кондей и т.д.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 24.8.2013, 22:51
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Конечно, может. Либо в случае неисправности самого кондиционера, либо самого УЗО. Когда начались проблемы? Сразу же после установки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
maksitronus
сообщение 25.8.2013, 7:10
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 14.8.2013
Пользователь №: 34969



На линии с кондиционером (мощность примерно до1кВт) теплый (пол мощность 1.4кВт). Провод до теплого пола 3*2.5 ВВГ ,на кондей 3*1.5 ВВГ, автомат С16 Legrand , УЗО - 40А ток утечки 0,03mА.Кондиционера еще нет.Меня интересует срабатывает-ли УЗО при включении кондиционера.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
roadster
сообщение 25.8.2013, 7:56
Сообщение #5


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 353
Регистрация: 11.2.2012
Пользователь №: 26080



Цитата(maksitronus @ 25.8.2013, 8:10) *
Меня интересует срабатывает-ли УЗО при включении кондиционера.

УЗО срабатывает при наличии утечки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 25.8.2013, 8:49
Сообщение #6





Гости






Цитата(maksitronus @ 25.8.2013, 7:10) *
...УЗО - 40А ток утечки 0,03mА.Кондиционера еще нет.Меня интересует срабатывает-ли УЗО при включении кондиционера.

С указанным вами током утечки точно будет срабатывать, может всё-таки 0,03 А?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 25.8.2013, 8:51
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



maksitronus, Не партесь сперва поставьте кондишен потом нам и расскажите. Это примерно как перед покупкой машины спросить на форуме автомобилистов. Могу я купив машину попасть в аварию? Согласитесь ответ обязательно, потому что сосед купил и разбился,говорит о глупости ответившего. Вот и вам небось глупонький попался советчик, потому и ссылается на свой глупонький опыт.

Сообщение отредактировал шахтер - 25.8.2013, 8:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 25.8.2013, 8:55
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



если всё исправно - срабатывать ничего не должно


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..