Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 23 Регистрация: 18.6.2013 Пользователь №: 33857 |
Назрела реальная необходимость заменить кабель питания в гаражном кооперативе, который разводит сеть по боксам и на освещение. Число боксов 350, но подключены только 220 шт. Расположены в два ряда – один проезд, длина линии получается 700 м. Прокладываем медный кабель 3х20+1х16 воздушкой, чтобы на него еще освещение подсоединить( 1фонарь на 3 бокса). Два вопроса.
1. Достаточно ли этого сечения кабеля для нужд кооператива в общем и для каждого бокса отдельно?. 2. Работать собираемся сваркой Сварог ARC 205, не просадит ли он нам старую сеть с таким же сечением, но алюминий? |
|
|
mahalon Новая проводка в гаражном кооперативе. 16.8.2013, 21:57
с2н5он На будущее, читайте где тему создаёте 16.8.2013, 22:16
AlexSaxo Цитата(mahalon @ 16.8.2013, 21:57) 2. Раб... 21.8.2013, 10:12
Сергей Г 1. 3х20, может на 25
2. исходя из 700 м и 25 кв по... 21.8.2013, 12:38
mahalon Цитата(Сергей Г @ 21.8.2013, 12:38) 3. -... 27.8.2013, 15:20
Сергей Г Цитатано из Вашего ответа практически ничего не по... 27.8.2013, 17:42
mahalon Цитата(Сергей Г @ 27.8.2013, 17:42) 1 зна... 28.8.2013, 14:10
Сергей Г ЦитатаВ любом случае спасибо за внимание
Пожалуста... 28.8.2013, 15:09![]() ![]() ![]() |
|