Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Системы заземления (ТТ)

Nomatter
сообщение 18.8.2013, 12:21
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Вопрос по заземлению в системе ТТ. Правильно ли я понимаю что в данной системе нейтраль трансформатора заземлена но с заземляющим устройством (далее ЗУ) здания к примеру "хрущевки" не соединена, а имеет связь лишь посредством растекания потенциала по земле, и в самом здании от ЗУ идет уже защитный провод? А нулевой рабочий провод идет в кабеле от нейтрали и с землей связи не имеет. Я начертил условно систему заземления ТТ как я ее понимаю. Не обращайте внимание что транс не с тем числом витков как принято по ЕСКД. В квартирах нагрузку я условно изобразил спиралью. И еще вопрос какая система в основаном в пятиэтажках типа "хрущевки" например.

Сообщение отредактировал Nomatter - 18.8.2013, 12:25
Прикрепленные файлы
Прикрепленный файл  __________________.pdf ( 62.9 килобайт ) Кол-во скачиваний: 163
 
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 18.8.2013, 13:12
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Смысл понимаете верно, но система ТТ "противопоказана" для многоквартирок...
Цитата
И еще вопрос какая система в основаном в пятиэтажках типа "хрущевки" например.
TN-C
В современных новостроях - TN-C-S, идеально - TN-S


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 18.8.2013, 13:18
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Ну, правильно, только точку поставьте в точке соединения звезды трансформатора. А общепринятой является система TN - зануление с повторным заземлением нулевого провода.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomatter
сообщение 18.8.2013, 14:51
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Спасибо за ответы. Еще попутно вопрос про заземление. Вот смотрю в ПУЭ "Наименьшие сечения защитных проводников" и там минимальное если фазный проводник меньше 16 кв.мм то выбирается 16 кв.мм. А вот мне сказали на ТП соединить перемычками подвижные части корпуса заземляющим проводом с сечением 10 кв.мм. Это не противоречит ПУЭ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 18.8.2013, 18:55
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Маленько не то вы смотрели..


--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomatter
сообщение 18.8.2013, 22:38
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Цитата(haramamburu @ 18.8.2013, 19:55) *
Маленько не то вы смотрели..

А что тогда то?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
haramamburu
сообщение 19.8.2013, 1:20
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4022
Регистрация: 27.9.2009
Из: Дмитров
Пользователь №: 15685



Цитата(Nomatter @ 18.8.2013, 22:38) *
А что тогда то?
Думаю что это:
Цитата
1.7.127. Во всех случаях сечение медных защитных проводников, не входящих в состав кабеля или проложенных не в общей оболочке (трубе, коробе, на одном лотке) с фазными проводниками, должно быть не менее:

2,5 мм2 - при наличии механической защиты;

4 мм2 - при отсутствии механической защиты.

Сечение отдельно проложенных защитных алюминиевых проводников должно быть не менее 16 мм2.



--------------------
Задавая вопрос, необходимо знать ответ процентов на 70. В противном случае задавать его бессмысленно:
из ответа все равно ничего не будет понятно...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 19.8.2013, 6:12
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Nomatter @ 18.8.2013, 15:21) *
И еще вопрос какая система в основаном в пятиэтажках типа "хрущевки" например.
Система заземления определяет связь между ОПЧ и нейтралью источника питания. Инженерное оборудование дома (лифты и п.д.) получают питание с СЗ TN-C. В квартирах же идет 2х проводная система электроснабжения с глухозаземленной нейтралью, при этом СЗ в квартире нет, так как ОПЧ не заземлены/занулены.ИМХО


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.