Напряжение между нулем и землей 20в , Стиралиная машинка и сплит Бьються током |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Напряжение между нулем и землей 20в , Стиралиная машинка и сплит Бьються током |
Гость_Мастерилло_* |
18.8.2013, 21:08
Сообщение
#1
|
Гости |
Не знаю что делать, во всем доме между нулем и землей есть 20в и как итог стиралка и сплит бьються током (земля от низ выводиться на ноль и они перестают биться током) но стиральная машина уже начала ловить глюки от такого напряга в сети. Что с этим делать и откуда могло появиться 20в на нуле? Зараннее благодарен.
|
|
|
|
18.8.2013, 21:32
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 |
Подкрутить все контакты нуля и земли - как в этажных щитах, так и в ВРУ.
-------------------- |
|
|
19.8.2013, 0:40
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Откуда у вас проведена та земля? Можно подробно если не затруднит,заранее благодарны.Уж дюже народ под словом заземление имеет в виду разные понятия. У некоторых под этим словом встречал провод прикрученный к пластиковой трубе,главное очень аккуратно и с любовью это было сделано. Потому давайте так, вы сперва рассказываете как сделано ВАШЕ заземление, а мы тут думаем как его надо было сделать.Поскольку ну не должно там у вас быть тех 20 вольт.
Подкрутить все контакты нуля и земли - как в этажных щитах, так и в ВРУ. Ага, только автор может живет то в своем доме и система у него например ТТ. Так же очень интересно такая бяка: Ну ладно у него там 20 вольт между нолем и заземлением,а бьет то его что??? Значит само заземление имеет напряжение относительно земли, это как? У меня например между заземлением и фазой 220 но заземление меня не бьет током.Чет там у автора напутано и до бабки ходить не надо. |
|
|
Гость_BB_* |
19.8.2013, 2:16
Сообщение
#4
|
Гости |
откуда могло появиться 20в на нуле? Зараннее благодарен. Это не на нуле, а на земле. Точнее, на земляном проводе, и, следовательно на корпусах. Протянуть контакты, как советовали – совсем не лишне. И проверить, где нарушен контакт между проводом заземления и землей. |
|
|
|
19.8.2013, 9:48
Сообщение
#5
|
|
Специалист Группа: Пользователи Сообщений: 508 Регистрация: 7.1.2013 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 29963 |
От какой точки у Вас появляется нулевой защитный проводник ("земля")? С этажного щита? Со ВРУ? В квартире/доме?
|
|
|
Гость_Мастерилло_* |
19.8.2013, 18:13
Сообщение
#6
|
Гости |
В самой стиральной машинке на входе есть схема откуда на корпус идет земля, живу я в частном доме, то что на нуле есть напряжение заметил взявшись за нулевой провод стоя в ваной комнате, землю для проверки взял от трубы (качалка забита в землю на 10м и замерил переменное напряжение между нулем и этой трубой (дабы убедиться что мне не показалось) по самому дому заземления нет. Постройка старая.
|
|
|
19.8.2013, 18:30
Сообщение
#7
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 381 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 |
на корпус идет земля
А Ваша земля что представляет? используете ли Вы УЗО? |
|
|
|
20.8.2013, 6:19
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 |
Не знаю что делать, во всем доме между нулем и землей есть 20в и как итог стиралка и сплит бьються током (земля от низ выводиться на ноль и они перестают биться током) но стиральная машина уже начала ловить глюки от такого напряга в сети. Что с этим делать и откуда могло появиться 20в на нуле? Зараннее благодарен. Уважаемый Мастирило с ваших путаных рассказов понятно только одно что может вы там и мастирило но с электрикой дружить вам не дано,потому просто позовите электрика . А то с вас тут даже информацию не вытянешь как у вас там все сделано. Скажу вам небольшую тайну между рабочим нолем который повторно не заземлен и матушкой землей у ВСЕХ и ВСЕГДА и ВЕЗДЕ есть какое то напряжение. У кого больше у кого меньше.Так что читайте форум как вам правильно заземлить вашу стиралку. на корпус идет земля Да нет там у чела заземления это он в машинке небось сетевой фильтр увидел.А там бог его знает что он имеет в виду.Это стандартная ситуация как в анекдоте. Мужик жалуется электрику что у него все выключено а счетчик крутится,ну день жалуется, второй,электрик пошел смотреть . Ну пришел и типа да Ё.. вашу мать, у вас то в коридоре свет же горит. Не ну вы электрики блин ТУПЫЕ как я без света в коридоре увижу что счетчик крутится. Вот и у автора вопроса информации как у партизана на допросе не выпытать в жизни, типа мы тут экстрасенсы должны сами догадаться. А Ваша земля что представляет? используете ли Вы УЗО? В самой стиральной машинке на входе есть схема откуда на корпус идет земля, живу я в частном доме, то что на нуле есть напряжение заметил взявшись за нулевой провод стоя в ваной комнате Больше так не делайте землю для проверки взял от трубы (качалка забита в землю на 10м и замерил переменное напряжение между нулем и этой трубой (дабы убедиться что мне не показалось) Что есть качалка? это что скважина для воды или качели для детей? Вы надеюсь достаточно взрослый человек и должны понимать то что в вашей местности называют КАЧАЛКОЙ в нашей это возможно ВАЛЯЛКА. Ну вы задавая вопрос можете хотя бы задать его используя понятные слова, а не свой местный жаргон. Это мне сдается вы не землю взяли а просто подсоединили один конец своего вольтметра к той трубе а второй к своему НОЛЮ чтобы убедится в том что напряжение на не заземленном повторно ноле есть.Так повторюсь оно в этой ситуации есть ВСЕГДА и у всех. Так что не обольщайтесь что вам типа повезло больше чем соседу. Потому ищите электрика и он вам сделает так чтобы вас корпус стиралки не бил током. Сообщение отредактировал шахтер - 20.8.2013, 6:33 |
|
|
Гость_Гость_Виталий_*_* |
21.12.2016, 14:58
Сообщение
#9
|
Гости |
Не знаю что делать, во всем доме между нулем и землей есть 20в и как итог стиралка и сплит бьються током (земля от низ выводиться на ноль и они перестают биться током) но стиральная машина уже начала ловить глюки от такого напряга в сети. Что с этим делать и откуда могло появиться 20в на нуле? Зараннее благодарен. Скорее всего не на земле, а на нуле у вас 20V у меня тоже есть напряжение между N и землёй 9-10V, а даю нагрузку в доме доходит и до 20. |
|
|
Гость_Гость сочувтсвующий_* |
21.12.2016, 15:32
Сообщение
#10
|
Гости |
Скорее всего не на земле, а на нуле у вас 20V у меня тоже есть напряжение между N и землёй 9-10V, а даю нагрузку в доме доходит и до 20. Вы ответили на вопрос, заданный более трёх лет назад (Мастерилло @ 18.8.2013, 21:08)! За это время проблема, думаю, решена. |
|
|
|
21.12.2016, 17:52
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1873 Регистрация: 2.11.2016 Пользователь №: 50389 |
|
|
|
Гость_Гость_ars_*_* |
26.2.2017, 20:21
Сообщение
#12
|
Гости |
Попрошу совета в чужой теме. У меня схожая проблема. Автоматы и счетчик стоят в квартире,в металлическом щитке.В этом же щитке приварена шпилька с резьбой куда были "заземлены" стир.машина,духовой шкаф и микроволновка.Пере тем как посадить провод заземления в щиток на эту шпильку,я прозвонил её относительно трубы с холодной водой.Прозвонка на мультиметре пищала,а сейчас там напряжение 35-40 вольт и прозвонка молчит.В связи с этим происшествием пришлось откинуть провода от шпильки в щитке,из-за этого появилось напряжение на корпусе микроволновки и дух.шкафа порядка 100 вольт.Откуда взялось напряжение на корпусе щитка?Что сделать для того,что бы оно пропало и можно было опять посадить туда заземление приборов?Забыл написать между рабочим нулем и щитком тоже 35-40 вольт.
|
|
|
Гость_Гость_ars_*_* |
26.2.2017, 20:24
Сообщение
#13
|
Гости |
Добавлю. Дом 5-эт. 1963 года постройки.
|
|
|
26.2.2017, 20:35
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3784 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
А сам провод заземления щита куда идет? На трубу с холодной водой?
Сообщение отредактировал Dimka1 - 26.2.2017, 20:39 |
|
|
Гость_Гость_ars_*_* |
26.2.2017, 20:42
Сообщение
#15
|
Гости |
Здравствуйте! В том то и дело,что щиток вставлен в стену и невидно как и что к нему подходит.В нем есть два отверстия,в одно приходит ввод на счетчик,а через второе уходит разводка на квартиру.
|
|
|
26.2.2017, 20:48
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2631 Регистрация: 14.2.2013 Из: Нижегородская обл. Пользователь №: 30837 |
Ну так если вам не видно что куда уходит мы то как это определим?
Давайте тогда с простого: какого цвета учебник ... тьфу-ты ... сколько проводов приходит в щиток и сколько уходит? С цветовой палитой потом бум разбираца. |
|
|
Гость_Гость_ars_*_* |
26.2.2017, 20:49
Сообщение
#17
|
Гости |
Нет. На трубу точно не идет.Это я проверял заземлен ли щиток. Просто труба ближе всего из того,что точно заземлено.
|
|
|
Гость_Гость_ars_*_* |
26.2.2017, 21:00
Сообщение
#18
|
Гости |
Вы меня не поняли)) Раньше сам щиток(он железный) был вроде бы как "заземлен".Я проверял это таким способом: один щуп мультиметра на щиток,второй на трубу с водой,мультиметр пищит.Сейчас при такой же проверке мультиметр на прозвонке молчит и если мерить напряжение,то там 40 вольт.
|
|
|
26.2.2017, 21:02
Сообщение
#19
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3784 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 |
Замерьте напряжение между нулем и водяной батареей. Сколько?
|
|
|
Гость_Гость_ars_*_* |
26.2.2017, 21:14
Сообщение
#20
|
Гости |
Между нолем в розетке и трубой мультиметр показывает 0 вольт.
|
|
|