Отключение ТП 6/0.4 кВ

Nomatter
сообщение 16.8.2013, 12:26
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Является ли такая последовательность действий при отключении ТП правильной. Сначало убеждаюсь что все потребители отключены, затем принудительно выключаю автоматические выключатели на стороне 0.4 кВ и после этого осуществляю видимый разрыв по средством разъединиетелей на стороне 6 кВ. Какие я допустил упущения с точки зрения ОТ и ТБ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.8.2013, 13:05
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Что значит "все потребители отключены", Вы в каждом здании в ВРУ что ли отключаете?
Плакаты забыли повесить на 0,4, землю, если нужно
Пысы: речь о подготовке РМ и допуске?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreywitaljevic...
сообщение 16.8.2013, 14:19
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 4.5.2013
Из: Тюменская область
Пользователь №: 32967



Обычно в нарядах пишем так:
1. Осмотр строительной части ТП (сюда входит осмотр заземления, фундамента ТП, ж/б опор, на которых она может находиться)
2. Отключить автоматы все отходящих КЛ И ВЛ 0,4 кВ
3. Отключить рубильник 0,4 кВ (если имеется)
4. Отключить РЛНД-10, убедиться в отсутствии шунтирующих перемычек
5. После проверки отсутствия напряжения, установить ПЗ на спуски ВЛ-10
6. После проверки отсутствия напряжения, установить ПЗ на спуски всех отходящих ВЛ-0,4
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomatter
сообщение 16.8.2013, 15:01
Сообщение #4


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Цитата(с2н5он @ 16.8.2013, 14:05) *
Что значит "все потребители отключены", Вы в каждом здании в ВРУ что ли отключаете?
Плакаты забыли повесить на 0,4, землю, если нужно
Пысы: речь о подготовке РМ и допуске?

Да там стройка мне проще рубильники все поодуключать, а плакатов у нас нет и временных заземлений тоже. Даже нарядов. Мне просто нужно устранить предписания ростехнадзора - установть перемычки на двери ТП.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 16.8.2013, 15:30
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



вообще, нам в универе рассказывали, что тр-ры до 630 кВа можно отключать под нагрузкой.
это так, воспоминания буйной молодости))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomatter
сообщение 16.8.2013, 15:37
Сообщение #6


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Цитата(belok5 @ 16.8.2013, 16:30) *
вообще, нам в универе рассказывали, что тр-ры до 630 кВа можно отключать под нагрузкой.
это так, воспоминания буйной молодости))

Ну там вроде 250 кВа могу попробовать)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
belok5
сообщение 16.8.2013, 16:07
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2459
Регистрация: 28.12.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 16721



там, правда, говорили, что и разъединитель должен быть предназначен для такого варварства)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.8.2013, 16:24
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Andreywitaljevich @ 16.8.2013, 15:19) *
Обычно в нарядах пишем так:
1. Осмотр строительной части ТП (сюда входит осмотр заземления, фундамента ТП, ж/б опор, на которых она может находиться)
2. Отключить автоматы все отходящих КЛ И ВЛ 0,4 кВ
3. Отключить рубильник 0,4 кВ (если имеется)
4. Отключить РЛНД-10,

1. Каждый раз фундамент и заземление откапываете?
2.3.4. А почему в данном случае осмотра не производите?

Цитата(Nomatter @ 16.8.2013, 16:01) *
установть перемычки на двери ТП.

Что за перемычки?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 16.8.2013, 17:32
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
тр-ры до 630 кВа можно отключать под нагрузкой.
Ну не разединителем же, побойтесь Бога! КЗ будет обеспечено, наблюдал как допускающий заболтавшись случайно дернул разединитель соседней ячейки.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreywitaljevic...
сообщение 16.8.2013, 17:55
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 4.5.2013
Из: Тюменская область
Пользователь №: 32967



"Допускается отключение и включение трехполюсными разъединителями наружной установки при напряжении 10 кВ и ниже нагрузочного тока до 15 А."
- ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Цитата
1. Каждый раз фундамент и заземление откапываете?

Вы же не станете подыматься на ТП, установленную на полуразрушенных жб-приставках с оборванными спусками заземлениями, или отключать разъединитель без заземлений рамы и привода?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 16.8.2013, 18:17
Сообщение #11


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Цитата(uvk2 @ 16.8.2013, 18:32) *
Ну не разединителем же, побойтесь Бога! КЗ будет обеспечено, наблюдал как допускающий заболтавшись случайно дернул разединитель соседней ячейки.

У нас был случай, один новоиспеченный энергетик одного из предприятий вместо своего отпаечного разъединителя РЛНД дернул наш магистральный под нагрузкой около 190 ампер. Ножи как буддто испарились, и он тоже с места проишествия. Ладно заземление разъединителя была нормальное и никто не пострадал.

Сообщение отредактировал KVA - 16.8.2013, 18:19
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 16.8.2013, 18:22
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23152
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Andreywitaljevich @ 16.8.2013, 18:55) *
Вы же не станете подыматься на ТП, установленную на полуразрушенных жб-приставках с оборванными спусками заземлениями, или отключать разъединитель без заземлений рамы и привода?

Не стану, но для этого существует ППР, кстати речь шла о ТП, а не КТП


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomatter
сообщение 17.8.2013, 14:45
Сообщение #13


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Может и не стоит отключать его. А если я открываю двери ТП со сороны не где шины и автоматы 0.4 кВ а сто стороны 6 кВ (там транс стоит с вводами) чтобы просверлить отверстия под перемычки заземляющие (двери соеденить с корпусом) мне все равно нужна VI-я группа допуска ? До токоведущих частей 6кВ метра полтора будет (воздушный промежуток).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 17.8.2013, 18:03
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
мне все равно нужна VI-я группа допуска ?
Ну хотя бы четвертая.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 17.8.2013, 19:18
Сообщение #15


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



да, специалистов с шестой группой в наше время днем с огнем не найдешь... Да и не будут они такой ерундой заниматься...


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomatter
сообщение 17.8.2013, 23:08
Сообщение #16


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Ой да, я и имел в виду в вопросе нужна ли обязательно ли четвертая, просто палку не там в римской цифре поставил)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 22.8.2013, 18:35
Сообщение #17


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



Цитата(S-cream @ 17.8.2013, 19:18) *
да, специалистов с шестой группой в наше время днем с огнем не найдешь... Да и не будут они такой ерундой заниматься...

А что, такие вообще бывают что ли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 23.8.2013, 8:58
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
А что, такие вообще бывают что ли?

Нет. S-cream смеется просто. Меня тоже улыбает требования в вакансиях на группу "свыше 1000 Вт".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 3.9.2013, 1:10
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



На флоте есть такая группа. Но там все не как у людей.
На месте ТС, я бы один туда с любой группой не совался. Ну его нафиг, своя шкура дороже.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения