падение напряжения при большой нагрузке 10 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
падение напряжения при большой нагрузке 10 кВ |
Гость_Шузофф_* |
16.8.2013, 14:05
Сообщение
#1
|
Гости |
Добрый день! Подскажите в какой нормативной литературе можно посмотреть расчёт падения напряжения при большой нагрузке в сети 10 кВ?
(ПС 110/35/10, к шинам 10 кВ присоединяется очень мощный потребитель, причём между 2-мя фазами и кратковременно, нужно расчитать падение напряяжения) |
|
|
|
Гость_Гость_* |
16.8.2013, 16:23
Сообщение
#2
|
Гости |
Не нужно нормативной литературы, нужны элементарные познания в основах электротехники. По мощности нагрузки элементарно считается ток, по сечению и длине кабеля считается сопротивление. Сопротивление и ток элементарно дают падение напряжения. Более подробно разъясню, если тема будет перенесена в раздел для чайников.
|
|
|
Гость_Гость_* |
17.8.2013, 10:07
Сообщение
#3
|
Гости |
Сопротивление провода вычисляется по формуле:
Rп = ρ(Lп/Sп) ρ - удельное сопротивление провода. Для меди составляет 0, 017 Ом*мм2/м, для алюминия – 0,029 Ом*мм2/м Lп – длина проводника, измеренная в метрах Sп – сечение проводника, измеренное в квадратных миллиметрах. При симметричной трехфазной нагрузке ток в проводе определяется из формулы: I = (P/1,73U) И, наконец, падение напряжения в проводе (жиле кабеля) составляет ΔU = I*R Более подробно проблема расписана (в том числе и для распределенной несимметричной нагрузки) на странице http://rzdoro.narod.ru/bd_5.htm Расчетная таблица, правда, там заточена под 0,4 кВ. |
|
|
19.8.2013, 9:12
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 20 Регистрация: 11.5.2010 Пользователь №: 18257 |
Добрый день! Подскажите в какой нормативной литературе можно посмотреть расчёт падения напряжения при большой нагрузке в сети 10 кВ? (ПС 110/35/10, к шинам 10 кВ присоединяется очень мощный потребитель, причём между 2-мя фазами и кратковременно, нужно расчитать падение напряяжения) Могу прислать пример расчета. Обращайтесь ptv@front.ru |
|
|
|
Гость_Шузофф_* |
19.8.2013, 10:54
Сообщение
#5
|
Гости |
Сопротивление провода вычисляется по формуле: Rп = ρ(Lп/Sп) ρ - удельное сопротивление провода. Для меди составляет 0, 017 Ом*мм2/м, для алюминия – 0,029 Ом*мм2/м Lп – длина проводника, измеренная в метрах Sп – сечение проводника, измеренное в квадратных миллиметрах. При симметричной трехфазной нагрузке ток в проводе определяется из формулы: I = (P/1,73U) И, наконец, падение напряжения в проводе (жиле кабеля) составляет ΔU = I*R Более подробно проблема расписана (в том числе и для распределенной несимметричной нагрузки) на странице http://rzdoro.narod.ru/bd_5.htm Расчетная таблица, правда, там заточена под 0,4 кВ. Чтобы не было недоразумений, пишу как считал сам(и почему собственно возник вопрос о подробном расчёте). Есть расчётный ток Iр подключаемого потребителя(определён исходя из суммарного сопротивления цепи от системы до линии включая сопротивление заземлителя, т.к. в цепи присутствует связь через землю с пом-ю 2-х заземлителей). Есть расчитанное сопротивление (включая активную и индуктивную составляющую) ВЛ Zлинии. Считаю падение в % так: ΔU = ([корень из 3]*Iр*Zлинии*100)/U ном. - для трёхфазной нагрузки, для двухфазной опускаю корень из 3 и домножаю на 2 (исходя из соотношений линейных и фазных токов). В итоге получаем такое падение напряжения, при котором напряжение используемое для расчёта Iр, и сам Iр будет совершенно другим, то есть значительно меньше, чем посчитанный вначале. И как с этим быть? можно бесконечно "уточнять" значение расчётного тока Iр. Поэтому считаю, что данный расчёт не совсем корректен для данной ситуации и хотел бы услышать Ваше мнение на этот счёт, а не только выкладки из учебника по физике 8 класса. С уважением. |
|
|
Гость_Гость_* |
19.8.2013, 19:16
Сообщение
#6
|
Гости |
Земля, да еще и двойная, в сети 10 кВ? Ниччего не понимаю. Земля в сети с изолированной нейтралью - ненормальный режим. может, первичную схему приложите?
|
|
|
Гость_Шузофф_* |
20.8.2013, 7:24
Сообщение
#7
|
Гости |
Земля, да еще и двойная, в сети 10 кВ? Ниччего не понимаю. Земля в сети с изолированной нейтралью - ненормальный режим. может, первичную схему приложите? Совершенно верно, никакой "земли" в нормальном режиме в сети 10 кВ быть не может. ИМХО земля может быть только в том случае если силовой транс используется для создания схемы плавки гололёда на ВЛ напряжением 10 кВ (у нас это и есть). У нас 2 случая-с заземлителями и без них. Для случая с заземлителями-плавим гололёд на линии ВЛ-10 кВ ДВУХФАЗНЫМ КЗ по схеме "змейка"; одна фаза заземлена на ПС, другая через все провода ВЛ соединённые по схеме "змейка" заземлена у потребителя, в итоге в цепи присутствует связь через землю с пом-ю 2-х заземлителей. Для случая без заземлителей-плавим обычным трёхфазным КЗ. Расчёты выполнены в проге, известны ток плавки и напряжение плавки(при котором собственно говоря и посчитан ток плавки). То есть можно посчитать и мощность плавки. Но когда расчёт веду по формуле приведённой мною выше-там в некоторых случаях падение от 80 до 100 %. Когда проверяю ранее согласованные расчёты со всеми МРСК и РДУ по плавке на падение напряжения по этой формуле-возникает сомнение в собственной адекватности |
|
|
|
Гость_Шузофф_* |
4.9.2013, 9:47
Сообщение
#8
|
Гости |
Прошу прощения, но... поднимаю вновь тему, ибо оптимист и надеюсь что кто-то всё-таки поможет.
|
|
|
4.9.2013, 10:23
Сообщение
#9
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Посмотрите тут http://www.ivtechno.ru/raschet_4 . Не совсем адекватно перемножать Iр и Zл, т.к. это только модули комплексных чисел. Для расчета кабельных линий 0.4 кВ приеняют Zл т.к. индуктивное сопротивление мало по сравнению с активным и таким малым углом комплексного сопротивления линии пренебрегают. Чтбы сразу получить результат, то потери надо считать от источника питания (трансформатора) с учетом потерь напряжения в промежуточных линиях ( учитывая, что они нагружены еще и другими нагрузками помимо вашей). Если нагрузка соизмерима с мощностью трансформатора, то можно еще и потери напряжения в трансформаторе учесть. Тогда можно получить и напряжение в нчале вашей линии и падение посчитать точнее.
|
|
|