Отключение ТП 6/0.4 кВ |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Отключение ТП 6/0.4 кВ |
16.8.2013, 12:26
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
Является ли такая последовательность действий при отключении ТП правильной. Сначало убеждаюсь что все потребители отключены, затем принудительно выключаю автоматические выключатели на стороне 0.4 кВ и после этого осуществляю видимый разрыв по средством разъединиетелей на стороне 6 кВ. Какие я допустил упущения с точки зрения ОТ и ТБ?
|
|
|
|
|
16.8.2013, 13:05
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Что значит "все потребители отключены", Вы в каждом здании в ВРУ что ли отключаете?
Плакаты забыли повесить на 0,4, землю, если нужно Пысы: речь о подготовке РМ и допуске? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
16.8.2013, 14:19
Сообщение
#3
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 |
Обычно в нарядах пишем так:
1. Осмотр строительной части ТП (сюда входит осмотр заземления, фундамента ТП, ж/б опор, на которых она может находиться) 2. Отключить автоматы все отходящих КЛ И ВЛ 0,4 кВ 3. Отключить рубильник 0,4 кВ (если имеется) 4. Отключить РЛНД-10, убедиться в отсутствии шунтирующих перемычек 5. После проверки отсутствия напряжения, установить ПЗ на спуски ВЛ-10 6. После проверки отсутствия напряжения, установить ПЗ на спуски всех отходящих ВЛ-0,4 |
|
|
16.8.2013, 15:01
Сообщение
#4
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
Что значит "все потребители отключены", Вы в каждом здании в ВРУ что ли отключаете? Плакаты забыли повесить на 0,4, землю, если нужно Пысы: речь о подготовке РМ и допуске? Да там стройка мне проще рубильники все поодуключать, а плакатов у нас нет и временных заземлений тоже. Даже нарядов. Мне просто нужно устранить предписания ростехнадзора - установть перемычки на двери ТП. |
|
|
|
|
16.8.2013, 15:30
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
вообще, нам в универе рассказывали, что тр-ры до 630 кВа можно отключать под нагрузкой.
это так, воспоминания буйной молодости)) |
|
|
16.8.2013, 15:37
Сообщение
#6
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
|
|
|
16.8.2013, 16:07
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2459 Регистрация: 28.12.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 16721 |
там, правда, говорили, что и разъединитель должен быть предназначен для такого варварства)
|
|
|
|
|
16.8.2013, 16:24
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Обычно в нарядах пишем так: 1. Осмотр строительной части ТП (сюда входит осмотр заземления, фундамента ТП, ж/б опор, на которых она может находиться) 2. Отключить автоматы все отходящих КЛ И ВЛ 0,4 кВ 3. Отключить рубильник 0,4 кВ (если имеется) 4. Отключить РЛНД-10, 1. Каждый раз фундамент и заземление откапываете? 2.3.4. А почему в данном случае осмотра не производите? установть перемычки на двери ТП. Что за перемычки? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
16.8.2013, 17:32
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата тр-ры до 630 кВа можно отключать под нагрузкой. Ну не разединителем же, побойтесь Бога! КЗ будет обеспечено, наблюдал как допускающий заболтавшись случайно дернул разединитель соседней ячейки.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
16.8.2013, 17:55
Сообщение
#10
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 |
"Допускается отключение и включение трехполюсными разъединителями наружной установки при напряжении 10 кВ и ниже нагрузочного тока до 15 А."
- ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ СТАНЦИЙ И СЕТЕЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ Цитата 1. Каждый раз фундамент и заземление откапываете? Вы же не станете подыматься на ТП, установленную на полуразрушенных жб-приставках с оборванными спусками заземлениями, или отключать разъединитель без заземлений рамы и привода? |
|
|
|
|
16.8.2013, 18:17
Сообщение
#11
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
Ну не разединителем же, побойтесь Бога! КЗ будет обеспечено, наблюдал как допускающий заболтавшись случайно дернул разединитель соседней ячейки. У нас был случай, один новоиспеченный энергетик одного из предприятий вместо своего отпаечного разъединителя РЛНД дернул наш магистральный под нагрузкой около 190 ампер. Ножи как буддто испарились, и он тоже с места проишествия. Ладно заземление разъединителя была нормальное и никто не пострадал. Сообщение отредактировал KVA - 16.8.2013, 18:19 |
|
|
16.8.2013, 18:22
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23189 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Вы же не станете подыматься на ТП, установленную на полуразрушенных жб-приставках с оборванными спусками заземлениями, или отключать разъединитель без заземлений рамы и привода? Не стану, но для этого существует ППР, кстати речь шла о ТП, а не КТП -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
17.8.2013, 14:45
Сообщение
#13
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
Может и не стоит отключать его. А если я открываю двери ТП со сороны не где шины и автоматы 0.4 кВ а сто стороны 6 кВ (там транс стоит с вводами) чтобы просверлить отверстия под перемычки заземляющие (двери соеденить с корпусом) мне все равно нужна VI-я группа допуска ? До токоведущих частей 6кВ метра полтора будет (воздушный промежуток).
|
|
|
17.8.2013, 18:03
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Цитата мне все равно нужна VI-я группа допуска ? Ну хотя бы четвертая.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
17.8.2013, 19:18
Сообщение
#15
|
|
![]() Я видел электроны своими глазами ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 4069 Регистрация: 24.9.2010 Из: Калуга Пользователь №: 19599 |
да, специалистов с шестой группой в наше время днем с огнем не найдешь... Да и не будут они такой ерундой заниматься...
-------------------- |
|
|
17.8.2013, 23:08
Сообщение
#16
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 |
Ой да, я и имел в виду в вопросе нужна ли обязательно ли четвертая, просто палку не там в римской цифре поставил)
|
|
|
22.8.2013, 18:35
Сообщение
#17
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
|
|
|
23.8.2013, 8:58
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата А что, такие вообще бывают что ли? Нет. S-cream смеется просто. Меня тоже улыбает требования в вакансиях на группу "свыше 1000 Вт". |
|
|
3.9.2013, 1:10
Сообщение
#19
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 |
На флоте есть такая группа. Но там все не как у людей.
На месте ТС, я бы один туда с любой группой не совался. Ну его нафиг, своя шкура дороже. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|