Разделительный трансформатор

Гость_Гость_Васёк_*_*
сообщение 14.8.2013, 8:46
Сообщение #41





Гости






Добрый день!
Заметил что здесь собрались знающие люди и решил попросить совета в следующем вопросе:
была смонтирована система состоящая из ИБП и разделительного трансформатора, питающего отдельный щит в операционной одной больницы. После запуска были проведены замеры, которые показали, что между выводами вторичной катушки трансформатора и землей есть разность потенциалов, которая достигает 136(между L и землей) и 109(между N и землей) вольт. Один из инженеров утверждает, что этой разности быть не должно, т.к. земля и вторичная катушка не имеют гальванической связи.
Может кто-нибудь сталкивался и подскажет- это нормально или где то что то не так? Искал в теории, но там есть маленькое упоминание, что потенциал быть может, но он не опасен для человека, поскольку в случае утечки токи будут минимальны(микроамперы).
P.S. Разность потенциалов меняется в зависимости от нагрузки и многих других факторов(даже простое отключение отходящей линии от трансформатора влияет).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 14.8.2013, 14:42
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Чем измеряли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
slavapril
сообщение 22.8.2013, 23:12
Сообщение #43


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 526
Регистрация: 22.1.2010
Пользователь №: 17031



Цитата(Гость_Васёк_* @ 14.8.2013, 9:46) *
достигает 136(между L и землей) и 109(между N и землей) вольт. Один из инженеров утверждает, что этой разности быть не должно, т.к. земля и вторичная катушка не имеют гальванической связи.

Если у вас трансформатор разделительный, то где ж вы в нем нашли фазный и нулевой концы? При хорошей изоляции оба конца вторичной обмотки разделительного трансформатора должны показывать относительно земли половину напряжения этой самой вторичной обмотки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.8.2013, 11:24
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 17046
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Гость_Васёк_* @ 14.8.2013, 9:46) *
разделительного трансформатора, питающего отдельный щит в операционной ... есть разность потенциалов

Транс для мед.системы IT должен иметь заземленный экран между обмотками.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
niro72
сообщение 26.8.2018, 8:40
Сообщение #45


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 7.8.2018
Пользователь №: 54535



смотря чем измеряете. цифровым или стрелочным. с каким внутренним сопротивлением. лучше измерять контролькой, с лампой ильича ватт так на 5-10.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 26.8.2018, 10:50
Сообщение #46





Гости






Цитата(niro72 @ 26.8.2018, 8:40) *
... лучше измерять контролькой, с лампой ильича ватт так на 5-10.

Думаете меряют до сих пор? В 2013 году вопрос рассматривался!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения