![]() Штыревые изоляторы в проектах ВЛ 6-10 кВ , О замене фарфоровых штыревых изоляторов на стеклянные на опорах ВЛ 6-1 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Штыревые изоляторы в проектах ВЛ 6-10 кВ , О замене фарфоровых штыревых изоляторов на стеклянные на опорах ВЛ 6-1 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.8.2013 Пользователь №: 34907 ![]() |
До сих пор в большинстве проектов ВЛ 6-10 кВ применяют фарфоровые штыревые изоляторы. Кто объяснит, почему?
Ведь по ПУЭ-7 и большинству стандартов и техполитик сетевых компаний не возбраняется стекло, причем оно однозначно требуется - на многоцепных опорах и в сложных условиях. Какие-то свои соображения по этому поводу изложил, но буду весьма признателен за инфо о Вашем мнении. Что сделать, чтобы стеклянные штыревые изоляторы применялись шире? ![]()
Прикрепленные файлы
![]() |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
У нас не замарачиваются этим. СИП-3 с арматурой для него наше всЁ!
Честное слово, даже не задумывался над тем, какие там фарфоровые а какие стеклянные изоляторы. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
Фарфоровые изоляторы прочнее стеклянных. Зато если трещинка стекло сразу разлетается, а фарфор труднее искать. В проектах с СИП-3 применяются штыревые фарфоровые изоляторы.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.8.2013 Пользователь №: 34907 ![]() |
Фарфоровые изоляторы прочнее стеклянных. Зато если трещинка стекло сразу разлетается, а фарфор труднее искать. В проектах с СИП-3 применяются штыревые фарфоровые изоляторы. Прочнее - блеф. По характеристикам стеклянные изоляторы ничуть не менее прочны, чем фарфоровые. Все дело - в правильности монтажа. Поговорка: "Если стеклянный изолятор пережил монтаж, то умрет он только вместе с опорой" - верна на все 100. А дефекты очевидны сразу - это да. По поводу СИП. Все эти псевдо спецСИПовские заморочки типа втулки на головке изолятора - мало работают: раскатка проводов по ним все равно не идет, крепить провод так и так нужно, с защитой от грозы и КЗ - то же, что и с обычными изоляторами, вот и не ясно, а почему собственно фарфор. Разве что лобби ENSTO и ЮИКа. Да еще, наверное, то, что раньше не было стеклянных штыревых изоляторов на больше чем 10 кВ. Но сейчас-то есть - на 20! |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
Прочнее - блеф. По характеристикам стеклянные изоляторы ничуть не менее прочны, чем фарфоровые. Все дело - в правильности монтажа. Поговорка: "Если стеклянный изолятор пережил монтаж, то умрет он только вместе с опорой" - верна на все 100. Недавно при грозе у нас разлетелись стеклянные изоляторы на 12 опорах подряд одновременно. Прослужили они всего 2 года. А вот соседний участок с фарфоровыми изоляторами выдержал. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.8.2013 Пользователь №: 34907 ![]() |
Недавно при грозе у нас разлетелись стеклянные изоляторы на 12 опорах подряд одновременно. Прослужили они всего 2 года. А вот соседний участок с фарфоровыми изоляторами выдержал. А выдержал ли? Микротрещины в стекле приводят к разрушению изолятора, в фарфоре - не видны, но утечки!!! Отсюда и такие потери в распредсетях... |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.8.2013 Пользователь №: 34907 ![]() |
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 28.7.2025, 13:27 |
|
![]() |