Штыревые изоляторы в проектах ВЛ 6-10 кВ , О замене фарфоровых штыревых изоляторов на стеклянные на опорах ВЛ 6-1 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Штыревые изоляторы в проектах ВЛ 6-10 кВ , О замене фарфоровых штыревых изоляторов на стеклянные на опорах ВЛ 6-1 |
12.8.2013, 14:54
Сообщение
#1
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 4 Регистрация: 12.8.2013 Пользователь №: 34907 |
До сих пор в большинстве проектов ВЛ 6-10 кВ применяют фарфоровые штыревые изоляторы. Кто объяснит, почему?
Ведь по ПУЭ-7 и большинству стандартов и техполитик сетевых компаний не возбраняется стекло, причем оно однозначно требуется - на многоцепных опорах и в сложных условиях. Какие-то свои соображения по этому поводу изложил, но буду весьма признателен за инфо о Вашем мнении. Что сделать, чтобы стеклянные штыревые изоляторы применялись шире?
Прикрепленные файлы
_____________________________________________________.pdf ( 253.54 килобайт )
Кол-во скачиваний: 7578 |
|
|
Сергей 59 Штыревые изоляторы в проектах ВЛ 6-10 кВ 12.8.2013, 14:54
Sinus У нас не замарачиваются этим. СИП-3 с арматурой дл... 12.8.2013, 15:43
KVA Фарфоровые изоляторы прочнее стеклянных. Зато если... 12.8.2013, 19:30
Сергей 59 Цитата(KVA @ 12.8.2013, 19:30) Фарфоровые... 13.8.2013, 9:16
KVA Цитата(Сергей 59 @ 13.8.2013, 9:16) Прочн... 13.8.2013, 11:39
Сергей 59 Цитата(KVA @ 13.8.2013, 11:39) Недавно пр... 13.8.2013, 13:30
KVA Цитата(Сергей 59 @ 13.8.2013, 13:30) А вы... 13.8.2013, 20:21
Сергей 59 Цитата(KVA @ 13.8.2013, 20:21) А что, эти... 19.8.2013, 10:34![]() ![]() ![]() |
|