Можно глупый вопрос? Зачем заземляют опоры 6-10 кВ? Ведь на подстанции на стороне 6 кВ вроде как соединение треугольник и нет нейтрали?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23126 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Опоры не заземляют, заземляют Ме- конструкции опор, для того, чтобы защита срабатывала при замыкании, а то может быть короткое на землю, а защита не сработает
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 ![]() |
По заземляющему контуру пойдет лишь емкостной ток линии, который будет не более нескольких ампер, при больших значениях требуется его компенсация дугогасящими реакторами на ПС
Сообщение отредактировал Andreywitaljevich - 12.8.2013, 14:24 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 ![]() |
По заземляющему контуру пойдет лишь емкостной ток линии, который будет не более нескольких ампер, при больших значениях требуется его компенсация дугогасящими реакторами на ПС Все равно не понимаю зачем заземлять ВЛ 6 кВ если в земле нет контура нейтрали на что коротить фазу то будет? Где другой потениал ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 ![]() |
"Коротить фазу" не будет, т.к. ток относительно небольшой, и образуется только лишь из-за емкостной связи земли и линии (прохождение ВЛ параллельно земле на большой длине) - получается своего рода две обкладки конденсатора. При замыкании на землю "конденсатор" разряжается, а т.к. как ток переменный, процесс заряда- разряда повторяется
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 ![]() |
получается своего рода две обкладки конденсатора. При замыкании на землю "конденсатор" разряжается, а т.к. как ток переменный, процесс заряда- разряда повторяется А каким образом земля является второй обкладкой конденсатора? Или потенциал берется от высокой стороны ТП если там звезда с глухозаземленной нейтралью? Просто ведь даже трансформатор тока на шестерке в ставится лишь на две фазы как правило А иС так как в виду треугольника нет режима замыкания на землю и там может быть лишь междуфазное КЗ |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 ![]() |
Цитата потенциал берется от высокой стороны ТП если там звезда с глухозаземленной нейтралью? Звезда там с изолированной нейтралью. Режим замыкания на землю также присутствует, но это рабочий режим на время поиска неисправности (несколько часов). Земля является второй обкладкой конденсатора, т.к. первая - это провода ВЛ, диэлектрик - это воздух, расстояние между обкладками достаточно небольшое по сравнению с длиной линии. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 450 Регистрация: 20.6.2010 Из: Самарская Пользователь №: 18712 ![]() |
зачем заземлять ВЛ 6 кВ?
Для защиты людей при прикосновении, шагового напряжения при пробое или утечках, для отвода тока молнии. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |