сообщение 12.8.2013, 13:50
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Можно глупый вопрос? Зачем заземляют опоры 6-10 кВ? Ведь на подстанции на стороне 6 кВ вроде как соединение треугольник и нет нейтрали?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.8.2013, 13:53
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23126
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Опоры не заземляют, заземляют Ме- конструкции опор, для того, чтобы защита срабатывала при замыкании, а то может быть короткое на землю, а защита не сработает


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomatter
сообщение 12.8.2013, 14:18
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Цитата(с2н5он @ 12.8.2013, 13:53) *
Опоры не заземляют, заземляют Ме- конструкции опор, для того, чтобы защита срабатывала при замыкании, а то может быть короткое на землю, а защита не сработает

Тогда по какому контуру пойдет ток КЗ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreywitaljevic...
сообщение 12.8.2013, 14:23
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 4.5.2013
Из: Тюменская область
Пользователь №: 32967



По заземляющему контуру пойдет лишь емкостной ток линии, который будет не более нескольких ампер, при больших значениях требуется его компенсация дугогасящими реакторами на ПС

Сообщение отредактировал Andreywitaljevich - 12.8.2013, 14:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomatter
сообщение 12.8.2013, 14:35
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Цитата(Andreywitaljevich @ 12.8.2013, 14:23) *
По заземляющему контуру пойдет лишь емкостной ток линии, который будет не более нескольких ампер, при больших значениях требуется его компенсация дугогасящими реакторами на ПС

Все равно не понимаю зачем заземлять ВЛ 6 кВ если в земле нет контура нейтрали на что коротить фазу то будет? Где другой потениал ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreywitaljevic...
сообщение 12.8.2013, 17:21
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 4.5.2013
Из: Тюменская область
Пользователь №: 32967



"Коротить фазу" не будет, т.к. ток относительно небольшой, и образуется только лишь из-за емкостной связи земли и линии (прохождение ВЛ параллельно земле на большой длине) - получается своего рода две обкладки конденсатора. При замыкании на землю "конденсатор" разряжается, а т.к. как ток переменный, процесс заряда- разряда повторяется
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomatter
сообщение 12.8.2013, 23:08
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Цитата(Andreywitaljevich @ 12.8.2013, 18:21) *
получается своего рода две обкладки конденсатора. При замыкании на землю "конденсатор" разряжается, а т.к. как ток переменный, процесс заряда- разряда повторяется

А каким образом земля является второй обкладкой конденсатора? Или потенциал берется от высокой стороны ТП если там звезда с глухозаземленной нейтралью? Просто ведь даже трансформатор тока на шестерке в ставится лишь на две фазы как правило А иС так как в виду треугольника нет режима замыкания на землю и там может быть лишь междуфазное КЗ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreywitaljevic...
сообщение 13.8.2013, 4:20
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 4.5.2013
Из: Тюменская область
Пользователь №: 32967



Цитата
потенциал берется от высокой стороны ТП если там звезда с глухозаземленной нейтралью?

Звезда там с изолированной нейтралью. Режим замыкания на землю также присутствует, но это рабочий режим на время поиска неисправности (несколько часов). Земля является второй обкладкой конденсатора, т.к. первая - это провода ВЛ, диэлектрик - это воздух, расстояние между обкладками достаточно небольшое по сравнению с длиной линии.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sist
сообщение 17.8.2013, 11:36
Сообщение #9


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 450
Регистрация: 20.6.2010
Из: Самарская
Пользователь №: 18712



зачем заземлять ВЛ 6 кВ?
Для защиты людей при прикосновении, шагового напряжения при пробое или утечках, для отвода тока молнии.