помогите чайнику , помогите чайнику

S-cream
сообщение 9.8.2013, 18:10
Сообщение #41


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



в этом пункте не указано, что "если вдруг вы думаете, что кабеля могут каким-нибудь образом повредиться, то тогда кольца не делаете. А если думаете иначе, тогда делайте кольца смело". В этом пункте есть одно предложение "кабеля в кольца укладывать ЗАПРЕЩАЕТСЯ". Ни про какие-нибудь дополнительные условия не говорится.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_edd_*_*
сообщение 9.8.2013, 18:16
Сообщение #42





Гости






Цитата
что витки нельзя допускать в целях предотвращения опасных механических напряжений и повреждений и для компенсации возможных температурных деформаций кабелей и несущих конструкций.


Это неверное цитирование пункта ПУЭ. Там разделено на витки и отдельно мех.(темп.) напряжения.

Витки опасны возникновением паразитных эл.магн. полей. Грубо говоря смотанный витками кабель работает как индуктивность со всеми вытекающими, например эффект само-индукции. А два кабеля с витками расположенными рядом вообще могут трансформатором прикинутся. Небольшое уточнение - трехфазный кабель самокомпенсируется только при условии отсутствия перекоса по фазам.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_equal_*
сообщение 9.8.2013, 18:16
Сообщение #43





Гости






ОТсюда следующий вопрос, вы уж меня извините.
Правильно ли я понимаю нашего электрика, что если нет никаких рисков для возникновения температурных деформаций кабеля или несущих конструкций, то ПУЭ можно вообще не применять?
Озадаченно так читаю:
ПУЭ, п.2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
<...> компенсировать возможные температурные деформации, для чего <...> не допускать витки....

МАМА!

Пока я вникала в ПУЭ, вы мне уже ответили.

Спасибо вам огромное за отклики и поддержку.
В понедельник пойду радовать нашего электрика своими новыми зананиями по электробезопасности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 9.8.2013, 18:21
Сообщение #44


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Неправильно. ПУЭ дает очень четкий запрет. ПРичины уже совершенно вторичны. Нет никаких дополнительных условий, есть прямой запрет. Никто не собирается разбираться могут ли в данном конкретном случае возникнуть мех. напряжения в витках. А может кольца собраны с нарушенем допустимого радиуса изгиба? или кабель вообще многожильный, которому пофиг на радиус изгиба.
Нет. Запрет есть запрет. ПУЭ очень четко к этому относится.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_equal_*
сообщение 9.8.2013, 18:30
Сообщение #45





Гости






Большое спасибо за быстрые и профессиональные ответы!
Случайно нашла ваш форум и сохраняю его в закладках. У меня вообще регулярно возникают самые неожиданные вопросы по электробезопасности. Так что не прощаюсь насовсем.
Но желаю всем здоровья, внимательности, необременительной работы, хорошей зарплаты и толковых проверяющих и начальников!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 9.8.2013, 18:47
Сообщение #46


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
Так что не прощаюсь насовсем.

Цитата
МАМА!

icon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.8.2013, 18:56
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23194
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(equal @ 9.8.2013, 18:59) *
Никаких тебе температурных деформаций и связанных с ними механических напряжений.

Попросите письменное подтверждение у электрика icon_wink.gif


Кстати любопытно глянуть бы что там у Вас по факту - фотку можно....в смысле кабелей в кольцах


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 9.8.2013, 23:46
Сообщение #48


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата(Гость_edd_* @ 9.8.2013, 19:16) *
прикинутся. Небольшое уточнение - трехфазный кабель самокомпенсируется только при условии отсутствия перекоса по фазам.

Вообще-то компенсируется в любом случае, если и прямой и обратный ток идет по одному и тому же кабелю. Даже двухжильный кабель скопенсирован в электромагнитном плане. Индуктивность нескольких витков крайне мала, а кабель закреплен на конструкциях и таких сильных деформаций чтобы кольца превратить в изломы (недопустимые радиусы изгиба) не предвидиься. А в трактовке ПУЭ я склоняюсь к версии вашего электрика. Там четко напсано, что запас кабеля на деформации в виде колец не оставлять. А у нас это не запас кабеля на деформацию, это монтажный запас на случай передвижения станка.

Другое дело, что предписание уже дано, и надо либо исполнить (например уложить змейкой), либо писать отказ с обоснованием, если это возможно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_equal_*
сообщение 10.8.2013, 16:39
Сообщение #49





Гости






Цитата(Pantryk @ 9.8.2013, 23:46) *
А в трактовке ПУЭ я склоняюсь к версии вашего электрика. Там четко напсано, что запас кабеля на деформации в виде колец не оставлять. А у нас это не запас кабеля на деформацию, это монтажный запас на случай передвижения станка.

О-ООО! От Ваших доводов у меня скоро у самой мозги уложатся то ли в кольца, то ли в витки, не говоря уж о петлях.
Никакого с вами покоя, ей-богу. Мои нервы!

Ну, хорошо, тогда подскажите, пожалуйста, чем принципиально отличается запас кабеля на температурную деформацию от запаса кабеля на выполнение монтажных работ? Почему в одном случае можно хранить кабель в кольцах, а в другом нельзя?

И неужели не должно быть в ПУЭ пояснений на тот счет, что, мол, если кабель не в земле и температурных перепадов в окружающей среде нет, то этот пункт не применим?
И где тот предел в температурном перепаде, после которого кабель уже не может быть свернут в кольца? У нас температуры постоянные, но мне уже интересно в принципе. Вот, например, если кабель проложен в неотапливаемом здании с резко континентальным климатом (днем жарко, ночью холодно), то тогда его разматывать? А если кабель лежит в здании с переменным температурным режимом, например, модернизация, стройка, то топят, то не топят, что же, то сматывать, то разматывать этот излишек?

Да, и кто будет принимать решение по наличию или отсутствию температурных деформаций? И на основании чего? И не потянет ли это за собой инструментальные замеры микроклимата вокруг этого кабеля, чтобы точно сказать, что перепад температур небольшой, деформации незначительны, и где те эталоны для конкретного провода, с которыми надо сравнивать замеры и и на которые надо ссылаться? Или это все местный электрик должен решать умозрительно, по наитию?

Вы не думайте, я не сумасшедшая (хотя с этими кабелями тут недолго и съехать). Просто у нас пока еще есть возможность это предписание оспорить и отменить. Но для этого я должна грамотно говорить с аудиторами, употребляя правильные слова и ссылаясь на конкретные нормативы. Потому что аудиторы говорят со мной только на языке действующего законодательства и др. не понимают. Упертые, как наш электрик..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
azaxratan
сообщение 10.8.2013, 19:22
Сообщение #50


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 145
Регистрация: 5.12.2010
Пользователь №: 20525



Цитата(equal @ 10.8.2013, 17:39) *
Но для этого я должна грамотно говорить с аудиторами, употребляя правильные слова и ссылаясь на конкретные нормативы. Потому что аудиторы говорят со мной только на языке действующего законодательства и др. не понимают. Упертые, как наш электрик..

чем вас не устроил комент на котором вы выспались в своём сообщении.

а грамотно говорить с аудиторами у вас пока не получится. ну если вам менагер попадётся, тогда может и получиться

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_выродок_*
сообщение 10.8.2013, 20:54
Сообщение #51





Гости






Милая equal!За чашечкой кофе обратите взор на ненавистные завитки кабелей,и займитесь ландшафтным дизайном.Повесьте горшочки с любимыми цветами,привяжите ленточки бантиками.И эти кабели станут украшением Вашего офиса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 10.8.2013, 21:46
Сообщение #52


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(Pantryk @ 10.8.2013, 0:46) *
Там четко напсано, что запас кабеля на деформации в виде колец не оставлять. А у нас это не запас кабеля на деформацию, это монтажный запас на случай передвижения станка.

Там четко написано, что запрещается. Внешние условия запрета не обсуждаются.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_equal_*
сообщение 10.8.2013, 21:59
Сообщение #53





Гости






Цитата(azaxratan @ 10.8.2013, 19:22) *
чем вас не устроил комент на котором вы выспались в своём сообщении.

а грамотно говорить с аудиторами у вас пока не получится. ну если вам менагер попадётся, тогда может и получиться

Заснешь тут с вами, как же..

И хотя я не совсем поняла, где именно я выспалась и что проспала, но на всякий случай поясняю, что меня все комменты устраивают, особенно, начинающиеся словами "Милая..". Только вот они слегка противоречивы, как мне кажется..

А говорить с аудиторами я вообще-то умею, Вы меня недооцениваете, впрочем, как и менеджеров. Иной менеджер похлеще любого аудитора будет, знаете ли..
Тут главное - четко нормативы знать и правильно их трактовать. За тем я и здесь.
Вот, думала, задам свой несложный вопрос, да и пойду себе, крайне всем благодарная. Что и случилось после первых полученных ответов. Я, можно сказать, уже и горшки с цветами приготовила, и ленточки погладила. Случайно зашла второй раз, просто, чтобы еще раз доводы перечитать, слова правильные запомнить, и... и все, застряла.

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 10.8.2013, 22:07
Сообщение #54


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Милая, equal.

Вы нас не слушайте, мы тут все немножечко психи и начинаем загоняться по любому мало-мальски интересному поводу.
Один коммент против, к тому же начинающийся со слов ИМХО, к тому же не совсем верно трактующий абсолютный запрет не играет в данном случае роли.
Так что - электрику инструмент в зубы и вперед, в пампасы. Кстати, если вдруг пропустили или не увидели - кольца можно переделать в петли. И это не будет нарушением. Т.е. запас провода распределить по длинне трассы, избегая закольцовывания. Если в понедельник оклемаюсь и выйду на работу - делаю вам фотку как у меня 10 (или около того) метров кабеля уложены в петли синусоидой.

И, да, убедитесь, что электрик с пампасов не сверзнется. Наряд на работу на высоте, допуск, инструктаж и всё такое...


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_equal_*
сообщение 10.8.2013, 22:20
Сообщение #55





Гости






S-cream, благодарю Вас, Вы не даете пошатнуться моей, с таким трудом выстроенной, картине правильного восприятия наличия колец кабелей на потолках!
Поставьте, пожалуйста, фото. Ибо я уже весь завод исходила вдоль и поперек, придумывая, куда бы эти излишки деть, пока шея не затекла.
Электрик сам на верхатуру не полезет. Там работы реально много, как бы он, бедный, вконец не угробился. Один ведь он у нас. Скорее всего, будут горбатиться подрядчики. Но про инструктажи и все такое мы помним.

P.S. А первый вопрос про электрошокер поинтересней был, однако.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 10.8.2013, 22:25
Сообщение #56


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Вы, кстати, тоже фоток парочку бы выслали, может вам мой метод и не подойдет.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 11.8.2013, 0:16
Сообщение #57


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата(S-cream @ 10.8.2013, 23:07) *
Милая, equal.

Вы нас не слушайте, мы тут все немножечко психи и начинаем загоняться по любому мало-мальски интересному поводу.

Верно подмечено. Приношу свои извинения, за то, что пошатнул вашу уверенность. Делайте как говорит S-cream, и спите спокойно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
azaxratan
сообщение 11.8.2013, 8:17
Сообщение #58


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 145
Регистрация: 5.12.2010
Пользователь №: 20525



Цитата(S-cream @ 10.8.2013, 21:46) *
Там четко написано, что запрещается. Внешние условия запрета не обсуждаются.

соблюдать правила - бесусловно гуд. а ведь страсть как хочется еще и понимать "почему запрещено"
если рассматривать этот запрет на кабеля до 1000в ......... да ерунда какая-то.
предположим что идет поэтапная реконструкция и я точно знаю, что через пол года этот кабель мне надо будет протянуть на 40м дальше. мне его чо змейкой укладывать что ли!? бред!

пысы поищу конечно первоисточник этого запрета, а пока буду считать, что продиктован запрет, заботой о механических повреждениях
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 11.8.2013, 9:13
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Есть еще такое давно забытое понятие - культура производства, и культура стройки.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_equal_*
сообщение 11.8.2013, 12:34
Сообщение #60





Гости






Цитата(azaxratan @ 11.8.2013, 8:17) *
если рассматривать этот запрет на кабеля до 1000в ......... да ерунда какая-то.

Вы меня так взбодрили этими кабелями, что не могу не спросить:
Если ерунда, то почему в инструкции к пылесосу сказано, что кабель обязательно весь из пылесоса вытягивать? Т.е. вроде как не рекомендуется у работающего пылесоса свернутый шнур держать..
И вот в удлинителях то же самое. Так хочется его весь не разматывать, а только недостающие 72 см, но тоже читаем: разматывать весь.
Можно я не буду?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения