Есть этажный щит (ЩЭ). От его группового автомата запитан другой щит (ЩР1). От ЩЭ необходимо запитать еще один щит (ЩР2).
Я хочу подключить ЩР2 от верхних "губок" ЩР1: обжать две жилы в одном наконечнике и зажать в ЩР1. А N и PE "взять" с соответствующих шин щита ЩР1. Не противоречит ли это нормам? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Если есть проект, то делайте по проекту.
Если проекта нет, то можно сделать и так. Называется не параллельное подключение, а магистральное. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 2.4.2010 Пользователь №: 17798 ![]() |
Есть проект, но узел ответвления не прорисован. Проектирощики самоустранились.
Заказчик настаивает на установке коробки с клеммными зажимами над первым ответвлением. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 ![]() |
Тогда делайте, как просит заказчик. Любой каприз за деньги заказчика.
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 ![]() |
Есть этажный щит (ЩЭ). От его группового автомата запитан другой щит (ЩР1). От ЩЭ необходимо запитать еще один щит (ЩР2). Я хочу подключить ЩР2 от верхних "губок" ЩР1: обжать две жилы в одном наконечнике и зажать в ЩР1. А N и PE "взять" с соответствующих шин щита ЩР1. Не противоречит ли это нормам? Противоречит. Читайте ПУЭ гл.1.7 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23154 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
НАТА ША можно было проще - "читайте ПУЭ"
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 123 Регистрация: 16.4.2008 Пользователь №: 10962 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23154 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
НАТА ША я конечно понимаю, может и лень искать, но получается "Чтобы ты вёл среди меня разъяснительную работу, а я рос над собой (с)", раз уж ссылаетесь на документ, ссылаетесь на конкретные пункты, а то меня терзают смутные сомнения, что Вы из надзорных органов (не на ночь будет сказано (с))