Помогите освоить рефлектометр 105м1 как правильно измерить и определить место повреждения силовых кабелей расположение муфт и вставок?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 3.5.2012, 15:54
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23386
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



как насчет руководства по эксплуатации?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.5.2012, 7:32
Сообщение #3





Гости






Цитата(с2н5он @ 3.5.2012, 15:54) *
как насчет руководства по эксплуатации?

ну вот там вроде всё так ровно на картинках и четко показано а на деле как то так не получается... может что то делаем не так нет ни каких методик по мимо инструкции?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 4.5.2012, 10:41
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9386
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



И что, люди должны здесь на 200 страниц лекцию по работе с этим прибором написать? Что конкретно не получается то?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.5.2012, 12:30
Сообщение #5





Гости






Цитата(Костян челябинский @ 4.5.2012, 10:41) *
И что, люди должны здесь на 200 страниц лекцию по работе с этим прибором написать? Что конкретно не получается то?

Вообщем сняли РФГ и ничего не понятно известны места положения трёх муфт на участке а на РФГ как то их не видно вроде бы и делаем всё как в инструкции может всётаки есть какие то тонкости особенности или хитрости? или просто нет навык работы с даным аппаратом? короче или снимаем не правильно или просто не видим что сняли? подскажите как РФГ правильно проанализиролвать?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
prude
сообщение 4.5.2012, 19:54
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 669
Регистрация: 23.6.2007
Пользователь №: 8876



а между жилами берете? или броней и жилой? ВЛ или КЛ какой? длина?
Коэффициент укорочения какой?
там все видно установить правильные данные кабеля. Включаешь выбираешь кабель остальное по умолчанию кроме растояния


--------------------
шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.5.2012, 6:59
Сообщение #7





Гости






ДА ВРОДЕ ВСЁ ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАЕМ. НО ВОТ В ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОКАЗАНЫ ЧЁТКИЕ ЯВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВОЛНОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ А У НАС СПЛОШНЫЕ НЕПОНЯТНЫЕ ВОЛНЫ КОТОРЫЕ НЕ ПОХОЖИ НЕ НА МУФТУ НЕ НА КАБЕЛЬНУЮ ВСТАВКУ... icon_sad.gif
мАРКА КАБЕЛЯ ААБ 3Х120 ДЛИННА ЛИНИИ ~ 187МЕТРОВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cеpгeй
сообщение 5.5.2012, 7:24
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 15.12.2010
Пользователь №: 20677



"Как в книг" бывает не часто. Кабели бывают разные и повставка м и по маркам, и по влаге... Для начала возьмите Заведомо хороший и известный кусок. Посмотрите на нём. Потом с практикой научитесь различать нюансы. Для начала " почувствуйте" прибор.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.5.2012, 9:24
Сообщение #9





Гости






а ТАБЛИЧКИ УКОРОЧЕНИЙ НИ У КОГО НЕТ ПО КАБЕЛЯМ ТИПА ААБ ВВГ ААШВ ПВС АВВГ

Сообщение отредактировал с2н5он - 5.5.2012, 9:29
Причина редактирования: капс локом не балуемся или сообщения будут удаляться
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 5.5.2012, 11:42
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



укорочение у них вроде 1.870
у вас наверное слишком большое сопротивление поэтому вы ничего и не видите на приборе. замерьте сопротивление мультиметром а не мегометром. если больше 80ом то надо прожигать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 9.5.2012, 11:40
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата(ScorpionXXX @ 5.5.2012, 11:42) *
укорочение у них вроде 1.870
у вас наверное слишком большое сопротивление поэтому вы ничего и не видите на приборе. замерьте сопротивление мультиметром а не мегометром. если больше 80ом то надо прожигать

Конец кабеля должен быть виден. Советую потренироваться на испрваном кабеле или любом проводе,на барабане, в бухте и т.п., настроить прибор, увидеть картинки какие получаются, а потом уже переходить на поврежденные. Бывают сложные повреждения, не дающие четкой "как в книжке" картинки, к примеру две разные жилы в разных местах на оболочку. Или если воздушка подключена к кабелю - вообще бред показывает.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 5.6.2013, 12:52
Сообщение #12





Гости






Доброго времени суток! Только начинаю работать с прибором, инструкцию прочитал. Проблема: есть 4 катушки 1х120 разной длинны, на 3-х прибор померил длинну а на четвертом выдает что не может найти конец линии, в чем может быть проблема, с виду на катушке метров 600.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 5.6.2013, 17:58
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Выставить правильно диапазон длинны. Для четкого понимания графика увеличьте чувствительность и где горбы это муфты а где ямы пониженное сопротивление изоляции. К укор.есть в интернете усредненно берите 1,9 и не ошибетесь.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Валерий_*_*
сообщение 8.8.2013, 2:56
Сообщение #14





Гости






Цитата(ez81 @ 5.6.2013, 17:58) *
Выставить правильно диапазон длинны. Для четкого понимания графика увеличьте чувствительность и где горбы это муфты а где ямы пониженное сопротивление изоляции. К укор.есть в интернете усредненно берите 1,9 и не ошибетесь.


И действительно нужно прожигать при сопротивлении ниже 80Ом???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_Валерий_*_*
сообщение 8.8.2013, 2:59
Сообщение #15





Гости






Цитата(Гость_Валерий_* @ 8.8.2013, 2:56) *
И действительно нужно прожигать при сопротивлении ниже 80Ом???


Вернее при более 80 Ом?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 8.8.2013, 12:33
Сообщение #16


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Цитата
Вернее при более 80 Ом?

Я точно не уверен на счет этой цифры для разных рефлектометром возможна она разная, но она близка к этой. Но по своему опыту скажу если мегомметр показывает пробой, а мультиметр изоляцию рефлектометр вам не поможет. Надо прожигать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Cеpгeй
сообщение 12.8.2013, 15:10
Сообщение #17


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 15.12.2010
Пользователь №: 20677



Обычно, при сопротивлении меньше 1кОм рефлектометр уже показывает снижение изоляции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 12.8.2013, 21:06
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Cеpгeй @ 12.8.2013, 16:10) *
Обычно, при сопротивлении меньше 1кОм рефлектометр уже показывает снижение изоляции.

Да это так чем меньше Р кз, идеал когда горит Аркашка (3-9в)

Сообщение отредактировал ez81 - 12.8.2013, 21:07


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 