Помогите разобраться с рефлектометром рейс-105м1 , Импульсные рефлектометры |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Помогите разобраться с рефлектометром рейс-105м1 , Импульсные рефлектометры |
| Гость_Magik140531_* |
3.5.2012, 14:50
Сообщение
#1
|
|
Гости |
Помогите освоить рефлектометр 105м1 как правильно измерить и определить место повреждения силовых кабелей расположение муфт и вставок?
|
|
|
|
|
3.5.2012, 15:54
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23386 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
как насчет руководства по эксплуатации?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
| Гость_Гость_* |
4.5.2012, 7:32
Сообщение
#3
|
|
Гости |
|
|
|
4.5.2012, 10:41
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9386 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 |
И что, люди должны здесь на 200 страниц лекцию по работе с этим прибором написать? Что конкретно не получается то?
-------------------- |
|
|
|
|
| Гость_Гость_* |
4.5.2012, 12:30
Сообщение
#5
|
|
Гости |
И что, люди должны здесь на 200 страниц лекцию по работе с этим прибором написать? Что конкретно не получается то? Вообщем сняли РФГ и ничего не понятно известны места положения трёх муфт на участке а на РФГ как то их не видно вроде бы и делаем всё как в инструкции может всётаки есть какие то тонкости особенности или хитрости? или просто нет навык работы с даным аппаратом? короче или снимаем не правильно или просто не видим что сняли? подскажите как РФГ правильно проанализиролвать? |
|
|
4.5.2012, 19:54
Сообщение
#6
|
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 669 Регистрация: 23.6.2007 Пользователь №: 8876 |
а между жилами берете? или броней и жилой? ВЛ или КЛ какой? длина?
Коэффициент укорочения какой? там все видно установить правильные данные кабеля. Включаешь выбираешь кабель остальное по умолчанию кроме растояния -------------------- шина находящаяся под высоким напряжением, внешне ничем не отличается от таких же шин, на которых напряжение отсутствует.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
5.5.2012, 6:59
Сообщение
#7
|
|
Гости |
ДА ВРОДЕ ВСЁ ПРАВИЛЬНО ВЫБИРАЕМ. НО ВОТ В ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПОКАЗАНЫ ЧЁТКИЕ ЯВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ВОЛНОВОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ А У НАС СПЛОШНЫЕ НЕПОНЯТНЫЕ ВОЛНЫ КОТОРЫЕ НЕ ПОХОЖИ НЕ НА МУФТУ НЕ НА КАБЕЛЬНУЮ ВСТАВКУ...
мАРКА КАБЕЛЯ ААБ 3Х120 ДЛИННА ЛИНИИ ~ 187МЕТРОВ |
|
|
|
|
5.5.2012, 7:24
Сообщение
#8
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 15.12.2010 Пользователь №: 20677 |
"Как в книг" бывает не часто. Кабели бывают разные и повставка м и по маркам, и по влаге... Для начала возьмите Заведомо хороший и известный кусок. Посмотрите на нём. Потом с практикой научитесь различать нюансы. Для начала " почувствуйте" прибор.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
5.5.2012, 9:24
Сообщение
#9
|
|
Гости |
а ТАБЛИЧКИ УКОРОЧЕНИЙ НИ У КОГО НЕТ ПО КАБЕЛЯМ ТИПА ААБ ВВГ ААШВ ПВС АВВГ
Сообщение отредактировал с2н5он - 5.5.2012, 9:29
Причина редактирования: капс локом не балуемся или сообщения будут удаляться
|
|
|
5.5.2012, 11:42
Сообщение
#10
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
укорочение у них вроде 1.870
у вас наверное слишком большое сопротивление поэтому вы ничего и не видите на приборе. замерьте сопротивление мультиметром а не мегометром. если больше 80ом то надо прожигать |
|
|
|
|
9.5.2012, 11:40
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
укорочение у них вроде 1.870 у вас наверное слишком большое сопротивление поэтому вы ничего и не видите на приборе. замерьте сопротивление мультиметром а не мегометром. если больше 80ом то надо прожигать Конец кабеля должен быть виден. Советую потренироваться на испрваном кабеле или любом проводе,на барабане, в бухте и т.п., настроить прибор, увидеть картинки какие получаются, а потом уже переходить на поврежденные. Бывают сложные повреждения, не дающие четкой "как в книжке" картинки, к примеру две разные жилы в разных местах на оболочку. Или если воздушка подключена к кабелю - вообще бред показывает. -------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
5.6.2013, 12:52
Сообщение
#12
|
|
Гости |
Доброго времени суток! Только начинаю работать с прибором, инструкцию прочитал. Проблема: есть 4 катушки 1х120 разной длинны, на 3-х прибор померил длинну а на четвертом выдает что не может найти конец линии, в чем может быть проблема, с виду на катушке метров 600.
|
|
|
5.6.2013, 17:58
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Выставить правильно диапазон длинны. Для четкого понимания графика увеличьте чувствительность и где горбы это муфты а где ямы пониженное сопротивление изоляции. К укор.есть в интернете усредненно берите 1,9 и не ошибетесь.
-------------------- |
|
|
| Гость_Гость_Валерий_*_* |
8.8.2013, 2:56
Сообщение
#14
|
|
Гости |
Выставить правильно диапазон длинны. Для четкого понимания графика увеличьте чувствительность и где горбы это муфты а где ямы пониженное сопротивление изоляции. К укор.есть в интернете усредненно берите 1,9 и не ошибетесь. И действительно нужно прожигать при сопротивлении ниже 80Ом??? |
|
|
| Гость_Гость_Валерий_*_* |
8.8.2013, 2:59
Сообщение
#15
|
|
Гости |
|
|
|
8.8.2013, 12:33
Сообщение
#16
|
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 412 Регистрация: 31.12.2006 Пользователь №: 7989 |
Цитата Вернее при более 80 Ом? Я точно не уверен на счет этой цифры для разных рефлектометром возможна она разная, но она близка к этой. Но по своему опыту скажу если мегомметр показывает пробой, а мультиметр изоляцию рефлектометр вам не поможет. Надо прожигать |
|
|
12.8.2013, 15:10
Сообщение
#17
|
|
![]() Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 54 Регистрация: 15.12.2010 Пользователь №: 20677 |
Обычно, при сопротивлении меньше 1кОм рефлектометр уже показывает снижение изоляции.
|
|
|
12.8.2013, 21:06
Сообщение
#18
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Обычно, при сопротивлении меньше 1кОм рефлектометр уже показывает снижение изоляции. Да это так чем меньше Р кз, идеал когда горит Аркашка (3-9в) Сообщение отредактировал ez81 - 12.8.2013, 21:07 -------------------- |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 23.10.2026, 15:19 |
|
|
|
|