УЗО без заземления

savelij®
сообщение 7.8.2013, 21:11
Сообщение #21


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
ведь в хату заходит один PEN совмещенный проводник и в нем есть N по которому должен течь ток и там же есть PE по которому, ну не должен течь ток.
Вообще то, в хату не может заходить PEN в том виде, как изображено на второй картинке... В однофазных линиях нет такого проводника как класса.
А посему и решение в п.2 вне закона.
Цитата
Пункт 2) …Можно и в хате разделить…


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_as_*_*
сообщение 7.8.2013, 21:32
Сообщение #22





Гости






Цитата(savelij® @ 7.8.2013, 21:11) *
Вообще то, в хату не может заходить PEN в том виде, как изображено на второй картинке... В однофазных линиях нет такого проводника как класса.
А посему и решение в п.2 вне закона.

ну да,
тогда и УЗО не нужно ставить, а нафик, полы деревянные, на ванную то-бишь сырое помещение стоит разделительный трансформатор, стены сухие картонные? краны и все трубопроводы ПНД? вода дистиллированная в хату течет
короче полное уравнивание потенциала, ни какой утечки тока по строительным конструкциям и речи быть не моге
- вообщем туши свет кидай гранату.
ГЛАвНОЕ два пальца или ххх в розетку не суй - и все okay icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_as_*_*
сообщение 7.8.2013, 21:53
Сообщение #23





Гости






Да вот ещё забыл дописать.
Приборы, ни какие заземлять не нужно – потому как от щитка пришел только "х" - в пальто, которого величают буквой "N"
А, вот что вы скажите про то, что взятый за УЗО защитный проводник – это своего рода шунт в обход УЗО.
Или понятие шунт для электриков не приемлемо.
Тогда скажем простым языком: ток фазы, будет равен сумме токов, которые будут протекать по N и PE проводнику, а это уже нарушает баланс между прямым и обратным магнитным потоком в УЗО и оно… батенька сработает!!!
Да будет свет………………. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.8.2013, 22:27
Сообщение #24


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Заметьте, что никто не заявлял, что УЗО не сработает при указанном подключении, то есть при защитном проводнике, взятом с непотребного места... icon_wink.gif
Речь шла о том, что нормативы не допускают подобного решения., ибо это не улучшают безопасность, а увеличивают опасность пользования электрикой. Вопросы шунтов, физики процессов протекания тока не рассматриваем, ибо это вторично. А вот повышение вероятности поражения электротоком при таком "защитном" проводнике выше, чем вообще без оного. И это - первично.... вот так то, батенька!


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_as_*_*
сообщение 7.8.2013, 22:41
Сообщение #25





Гости






Цитата(savelij® @ 7.8.2013, 22:27) *
Заметьте, что никто не заявлял, что УЗО не сработает при указанном подключении, то есть при защитном проводнике, взятом с непотребного места... icon_wink.gif
Речь шла о том, что нормативы не допускают подобного решения., ибо это не улучшают безопасность, а увеличивают опасность пользования электрикой. Вопросы шунтов, физики процессов протекания тока не рассматриваем, ибо это вторично. А вот повышение вероятности поражения электротоком при таком "защитном" проводнике выше, чем вообще без оного. И это - первично.... вот так то, батенька!

укажите норматив, желательно и место, - и, схемотехническое решение, которому отвечает этот норматив.
или это просто голые слова? типа: "то есть при защитном проводнике, взятом с непотребного места..." или "А вот повышение вероятности поражения электротоком при таком "защитном" проводнике выше..."
вообщем у вас все или-или, или-или - прямо какая то логическая схема или-не, и-не, не-то-не-сё ...и т.д. icon_sad.gif

Цитата(шахтер @ 7.8.2013, 22:30) *
...Не совсем я понял зачем мореман меня своими судовыми бумагами пугает вроде разговор не за параход,и шахтерскими схемами я ему не тычу в лицо а там вроде тоже было то что и не снилось на подводной лодке.
Так же хотелось бы добавить если человек считает что PE заходит в УЗО потому что разделено с N прямо перед УЗО то что тут сказать даже и не знаю.
Короче тьфу.Всем удачи делайте как хотите.

- да эти бумаги собственно и для вас, - читайте цитату для кого это, если конечно вам всем это интересно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 7.8.2013, 23:16
Сообщение #26


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13415
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Гость_as_* @ 7.8.2013, 23:41) *
укажите норматив, желательно и место...

Норматив - ПУЭ, который ограничивает самовольное присвоение имени "PEN" любому проводнику прикрученному к ЩЭ и входящему в квартиру. Если желаете подробностей, то читайте форум. Направление на норматив тоже укажу, читайте с п. 1.7.131 ПУЭ изд.7.
Что же до понижения безопасности, то также рекомендую читать форум.
А если кратко, то в приведённой схеме с "непотребным PENом" в случае обрыва (в старых сетях это не редкость) самопровозглашённого совмещённого нулевого провода на всех приборах, подключенных к защитным проводникам, окажется опасный потенциал.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 8.8.2013, 9:04
Сообщение #27


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



мдя, у меня дядька ракетчик-электронщик, но он мне не рассказывает как должна лежать проводка, а я ему как запускать всякое в небо.
По поводу начального вопроса "УЗО без заземления" да будет работать, тут уже это обсуждалось.
По поводу 4 линий (3 ф+"0") и перехода на Ф+0+Зем, говорил не раз, что надо смотреть по ситуации (состоянию щитовых), так как не знаю как в танке, но по ПУЭ в сетях с глухозаземленной нейтралью по степени защиты по очередности:
1 зануление/заземление
2 диф защита
3 СУП
Мне как проектанту/монтажнику/эксплуатационщику - это обезательно к исполнению и именно в таком порядке.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 8.8.2013, 9:45
Сообщение #28


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Сергей Г,Да все оно почти так.только беда то в том что зануление при TN-C и зануление при TN-S немного разные вещи.Или вы считаете что разницы нет?Вот я и попытался спросить у автора вопроса что он имеет в виду под словом что прибор его занулен,автор не ответил,а тут еще этот с ракушками своими отвлек чтобы пиписьками померятся в песочнице.Ну че вы в самом деле пацаны правда разницы не понимаете или придуриваетесь.Или вы тоже считаете что при TN-C взяли ноль до УЗО и тот ноль от этого превратился сразу в защитный ноль.И что никакой опасности от этого не видите? Бросьте мужики таким глупым быть нельзя чтобы это не понимать.А первый признак электролоха это если электрик искренне считает что разницы между РЕ и N нет никакой потому что они вон в шиту на одной перемычке сидят вместе с заземлением.Так тогда мне интересно а почему эти электролохи находят разницу между нолем и фазой ведь в силовом трансформаторе это тоже одна обмотка.

Сообщение отредактировал шахтер - 8.8.2013, 10:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 8.8.2013, 10:24
Сообщение #29


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
Или вы тоже считаете что при TN-C взяли ноль до УЗО и тот ноль от этого превратился сразу в защитный ноль.И что никакой опасности от этого не видите?

вижу и разницу и методы приведения к лутшей жизни и если смотреть по ресункам а и б по физике точка общая, но распределение потенциалов разное, надо смотреть по месту
ПС раньше была ну просто веселуха в пятачке две фазы (110+110) и никаких тебе споров об ТНС и ТНЦ
ПС да кстати УЗО появилось не так уж и давно, и требования заземления/зануления надобы пересмотреть в особенности к ВЛ и обезательности ТНС и рекомендательности ТТ, но сверху писакам виднее, поетому
Цитата
1 зануление/заземление
2 диф защита
3 СУП


Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_as_*_*
сообщение 8.8.2013, 11:21
Сообщение #30





Гости






Цитата(шахтер @ 8.8.2013, 9:45) *
Сергей Г....заземлением.Так тогда мне интересно а почему эти электролохи находят разницу между нолем и фазой ведь в силовом трансформаторе это тоже одна обмотка.

а ты то оказывается ещё и тупенький,
между плюсом и минусом на аккумуляторных батареях , если не считать направления тока, тоже ни какой разницы нет, пока какой нибудь полюс не сделают общим, то-есть массой.
тоже и в однофазных и многофазных генераторах тока. Обмотки имеют начало, конец и даже среднею точку. Схема их соединения тоже имеет большое значение, а также и потенциал точки соединения многофазных обмоток - которую называют нейтраль.
заземлять нейтраль стали не сразу - а когда поняли, что это такое, с чем его можно есть и к каким проблемам и трагедиям это приводило.
даже само заземление нейтрали не сразу имело тот вид, какой щас называют типом сетей.
заземление нейтрали также преследует уравнивание потенциала.
не всякий конец обмотки или точку соединения обмоток можно заземлять - ну да тебе этого не понять, у тебя все одно.
иди уголь добывай icon_mrgreen.gif

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 8.8.2013, 12:23
Сообщение #31


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
В электроустановках до 1 кВ с глухозаземлённой нейтралью или глухозаземлённым выводом источника однофазного тока, а также с глухозаземлённой средней точкой в трехпроводных сетях постоянного тока должно быть выполнено зануление. Применение в таких электроустановках заземления корпусов электроприемников без их зануления не допускается.
Распространённым заблуждением является утверждение, что согласно новой редакции ПУЭ (п. 1.7.59), заземление корпусов электроприемников без их зануления допускается, но только при обязательном применении УЗО. Пункт 1.7.39 ПУЭ-7:

ну так правильно, я же и говорю
Цитата
ПС да кстати УЗО появилось не так уж и давно, и требования заземления/зануления надобы пересмотреть в особенности к ВЛ и обезательности ТНС и рекомендательности ТТ, но сверху писакам виднее, поетому


ПС а то, что у вас там сверху написано с модератором, я так и не догнал
ПС насчет
Цитата
а я интересуюсь только МЭК (International Electrotechnical Commission)

тут вы не совсем правы, садить будут по ПУЭ, на крайняк по СНиПу

Сообщение отредактировал Сергей Г - 8.8.2013, 12:26
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 8.8.2013, 14:23
Сообщение #32


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Слышь морячок мы конечно извиняемся что не поняли что перед нами такой умный мужик.вы там пожалуйста успокойтесь выпейте ту таблеточку что дядя вам прописал. Мы честное слово расстроить вас не хотели мы просто не знали что интернет есть ужо и в вашей больнице. СПОКОЙНО ТОВАРИЩЪ.
Все мужики ша а то человек сейчас медперсонал резать начнет.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Ылектрик
сообщение 8.8.2013, 14:41
Сообщение #33


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 108
Регистрация: 4.9.2012
Пользователь №: 28294



Цитата(шахтер @ 8.8.2013, 15:23) *
Все мужики ша а то человек сейчас медперсонал резать начнет.

Во блин поговорили за УЗО. А человек то может уже на поправку шел,это или медсестры не досмотрели, или может за деньги разрешили родным принести ему ноутбок.А может просто с плавания пришел а жену увели, вот он водочку то хлещит ну и поругаться охота.Эх жизнь наша копейка,моряк да плюнь ты христа ради и на жену и на наш форум.Не стоит так убиваться то,из за ПУК. durak.gif Проспишься пропукаешься приходи поговорим.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЭВОКС
сообщение 8.8.2013, 14:44
Сообщение #34


Посетитель
**

Группа: Модераторы
Сообщений: 161
Регистрация: 25.7.2006
Из: Камчатка
Пользователь №: 6193



Господа, призываю к уважению и такту.
Эта тема взята под контроль.


--------------------
e=310sin(314t)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_as_*_*
сообщение 8.8.2013, 15:16
Сообщение #35





Гости






Сообщение удалено.
Причина - не в рамках темы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 8.8.2013, 15:27
Сообщение #36


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Сообщение удалено.
Причина - не в рамках темы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЭВОКС
сообщение 8.8.2013, 15:36
Сообщение #37


Посетитель
**

Группа: Модераторы
Сообщений: 161
Регистрация: 25.7.2006
Из: Камчатка
Пользователь №: 6193



С уважением,
ЭВОКС


--------------------
e=310sin(314t)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 8.8.2013, 15:51
Сообщение #38


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



А вот интересную картинку нашел как УЗО ставить при разной системе заземления. Однако написано что при TN-C УЗО устанавливать запрещено. И кто что думает за это?Ну в смысле это реально запрещено или просто мнение художников.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 8.8.2013, 16:06
Сообщение #39


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
А вот интересную картинку нашел как УЗО ставить при разной системе заземления. Однако написано что при TN-C УЗО устанавливать запрещено. И кто что думает за это?Ну в смысле это реально запрещено или просто мнение художников.
Эскизы прикрепленных изображений

ежели имеется в виду левая нижняя схема, то такую я вижу первый раз, даже не знаю как она могла прийти в голову.
больше волнует рис. по середине с хмурыми розетками.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
шахтер
сообщение 8.8.2013, 16:28
Сообщение #40


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3095
Регистрация: 12.2.2010
Из: Ростовская обл.
Пользователь №: 17317



Ну розетки те хмурые я тоже так делал,косячим иногда эт точно.Да вот левую нижнюю я и имею в виду,предположение собственно только одно, что автор рисунка имел в виду что так нельзя тот ноль брать на корпус,а написал что нельзя ставить УЗО в ТН-Ц. Мой то вопрос не за ноль на корпусе там и ежу понятно что так нельзя,вопрос то за саму установку УЗО при системе заземления чисто ТН-Ц. (блин ну надоело мне на англицкий язык клавитуру переключать.)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения