Есть дом 7 этажей, на каждом этаже по 2 квартиры: двушка 1-фазная (10кВт заявленная мощность) и трешка 3-фазная (14 кВт)
Как расчитать расчетный ток стояка?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.8.2013, 13:21
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23211
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



сп 31 110 2003


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Adams
сообщение 4.8.2013, 13:40
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 2.4.2010
Пользователь №: 17798



Цитата(с2н5он @ 4.8.2013, 13:21) *
сп 31 110 2003



Я, наверное, сейчас должен очень сильно обрадоваться этой подсказке!?.....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.8.2013, 13:55
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23211
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Дело Ваше радоваться или нет.
А так берете Таблица 6.1, подставляете 14 кВт. в первый столбец какие у Вас там квартиры и тем же методом получаете результат для 14 квартир


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Adams
сообщение 4.8.2013, 14:05
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 2.4.2010
Пользователь №: 17798



возьмем данные из табл. 6.1:
пусть у меня 15 квартир с электрическими плитами. из таблицы Руд.расч = 2,8 квт/квар, итого на стояк из 15 квартир 2,8х15=42кВт.
Возникает вопрос: не маловато ли?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.8.2013, 14:23
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23211
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Т.е. п. 1.3 таблицы, вместо 10 -14, 2,8х1,4=3,92 на квартиру, на стояк - 54,88 + МОП


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Adams
сообщение 4.8.2013, 14:29
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 2.4.2010
Пользователь №: 17798



что такое "вместо 10 -14" и откуда в формуле взялось 1,4 ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.8.2013, 14:32
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23211
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



В первом столбце таблицы для одной квартиры стоит 10 кВт., у Вас 14


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Adams
сообщение 4.8.2013, 14:33
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 2.4.2010
Пользователь №: 17798



Спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.8.2013, 14:47
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23211
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Возможно есть другие варианты, подождите, может кто что скажет


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Adams
сообщение 4.8.2013, 15:04
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 2.4.2010
Пользователь №: 17798



"e name='Adams' date='4.8.2013, 14:29' post='299534']
что такое "вместо 10 -14" и откуда в формуле взялось 1,4 ?
[/quote]

Допустим, что мы посчитали правильно.... у нас получилось около 60кВт на 14 квартир.....
И что же будет 31 декабря, если половина жильцов решит отметить Новый год дома?... включит плиту, микроволновку, начнет стирать, включит обогреватель...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 4.8.2013, 16:20
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23211
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Проекты и расчёты не учитывают национальных особенностей


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 5.8.2013, 9:46
Сообщение #13


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Посчитайте по таблице 6.3 сославшись на примечание ктабл.6,1 будет немного больше. Плюс ко всему на 60 кВт получится 93 А. Ваше право проектировщика взвесив все за и против поставить 125А автомат. Это уже фактически будет 82 кВт.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.8.2013, 15:25
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18385
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 4.8.2013, 15:23) *
на стояк - 54,88 + МОП

Что за МОП ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.8.2013, 16:42
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23211
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Места общего пользования


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 5.8.2013, 21:11
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Adams @ 4.8.2013, 16:04) *
Допустим, что мы посчитали правильно.... у нас получилось около 60кВт на 14 квартир.....
И что же будет 31 декабря...

Думаю, что не очень страшно будет... К примеру, на МКД с газовыми плитами (108 кв) расчётная мощность 106 кВт (с учётом МОП), то есть чуть менее киловатта на квартиру. И живут же. icon_wink.gif


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 5.8.2013, 22:55
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18385
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(с2н5он @ 5.8.2013, 16:42) *
Места общего пользования

Кабель квартирного стояка места общего пользования (коммунальные нужды, сила и пр.по прим.6, за искл.квартирного) не питает.
Наоборот, все,что по примечанию 2, нужно вычесть.

Сообщение отредактировал Олега - 5.8.2013, 23:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.8.2013, 23:12
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23211
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Ну да, ляпнул не подумавши icon_redface.gif


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 27.12.2025, 19:44
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены