Пониженное напряжение |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
Пониженное напряжение |
| Гость_Гость_* |
2.8.2013, 11:24
Сообщение
#1
|
|
Гости |
По высокой стороне (10 кВ) стоит счетчик, подключенный через трансформаторы тока и напряжения. Трансформаторы напряжения однофазные, 3 шт. По данным, полученным со счетчика удаленно, я увидел, что напряжения по фазам: 51, 64, 55 В, вместо 60В(+-1В), которое должно быть ( и было ранее). Скорее всего по какой-либо из фаз вылетел предохранитель по высокой стороне. Кто-нибудь может сказать как влияет пониженное напряжение на учет электроэнергии, на погрешность и в первую очередь колчество учтенной электроэнергии, ведь мощность при пониженном напряжении соответственно стала меньше. Счетчик Меркурий 230 ART.
|
|
|
Гость Пониженное напряжение 2.8.2013, 11:24
yuoras Цитата(Гость @ 2.8.2013, 10:24) ведь мощн... 2.8.2013, 11:42
Ronny Уже кстати два раза ездил менял предохранитель ТН.... 20.9.2013, 6:58
РоманК Цитата(Ronny @ 20.9.2013, 5:58) ... все п... 23.9.2013, 10:55
Ronny Вторичка фазы В заземлена. Контрольный кабель в по... 26.9.2013, 12:06
Roman D А что за трансформаторы напряжения? Как включена п... 26.9.2013, 13:23![]() ![]() ![]() |
|
Текстовая версия | Сейчас: 26.10.2026, 11:29 |
|
|
|
|