добрый вечер
проблема в том,что стиральная машинка начала пробивать на корпус живу в 5и этажке ,где просто нет заземления пыталась поставить узо,но электрик сказал,что бессмыслено так как постоянно будет выбивать провода в розетке 2(220) третьего на заземление нету((( подскажите как быть?может все таки стоит поставить узо?и еще слышала о занулении но совсем не пойму подскажите |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
А вы начните с простого,вытяните вилку с розетки переверните ее и вставьте назад. УЗО конечно поставить можно и нужно но ведь точно будет выбивать поскольку быстрей всего вам нужно менять тэн в стиралке. А так что можно посоветовать? Разве что когда стираете в ванну не ходите,как постирали мащинку с розетки выдергивайте. А вилочку ПЕРЕВЕРНИТЕ.
|
![]() |
|
Гость_Тинна_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
вытягивали,переставляли все равно под напряжением.насчет стиралки понятно,решили вызвать мастера
но узнали случайно мыла полы и дотронулась до стиралки(во время работы)пощипало,индикаторной отверткой показывает везде напряжение ,даже на мокром белье розетка стоит с защитой 44 а сегодня оказалась и микроволновка под нарряжением((((( |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Ну индикаторная отвертка не показатель,а пощипало потому что полы мыли ноги мокрые,руки мокрые.Так что можете не психовать и мастер вам тогда не нужен (машинка быстрей всего нормальная).Жаль конечно что заземления нет,но на нет и суда нет.А УЗО можно и поставить если сухими руками стоя на сухом полу то выбивать может и не будет.Пробовать надо,сейчас продают вилки типа переходник внутри стоит УЗО,купите и будет вам счастье.А индикаторная отвертка светится на бытовой технике у всех, у кого заземления нет, не переживайте.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
да сколько раз уже обсуждалось! все эти приборы имеют сетевой фильтр из двух последовательно соединенных конденсаторов со средней точкой на корпусе и подлежат обязательному заземлению! без заземления на корпусе неизбежно возникнет потенциал в половину сетевого напряжения и это нормально. занулять, т.е. соединять корпус прибора с нулевым проводником можно, только осторожно, в аварийной ситуации на корпусе прибора может оказаться и 380В. рекомендации делать это или не стоит и работы советую поручить заведомо грамотному специалисту, который должен адекватно определить возможность возникновения такой аварийной ситуации. либо стирайте так, во время работы машину не трогать, в ванной не купаться, после стирки выключать из сети. УЗО поставьте, лишним не будет. а электрики которые говорят что будет постоянно выбивать - просто не грамотные черти. УЗО выбивает только в 2-х случаях - это неисправно само УЗО(маловероятно), либо ток пошел нитуда куда надо, т.е. появилась утечка, которую надо срочно искать и исправлять. утечка - следствие неисправности прибора или электропроводки, что может быть опасно.
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
Сетевые фильтры стоят не на всех стиралках, на моей например нет. УЗО на стиралке может выбивать по трубе подключения или трубе канализации,пластик не везде стоит. Занулять без заземления НИЗЯ .
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата Занулять без заземления НИЗЯ . не наоборот |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
УЗО на стиралке может выбивать по трубе подключения или трубе канализации,пластик не везде стоит. только если не исправна машина. -------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Тинна_* |
![]()
Сообщение
#10
|
Гости ![]() |
Ну индикаторная отвертка не показатель,а пощипало потому что полы мыли ноги мокрые,руки мокрые.Так что можете не психовать и мастер вам тогда не нужен (машинка быстрей всего нормальная).Жаль конечно что заземления нет,но на нет и суда нет.А УЗО можно и поставить если сухими руками стоя на сухом полу то выбивать может и не будет.Пробовать надо,сейчас продают вилки типа переходник внутри стоит УЗО,купите и будет вам счастье.А индикаторная отвертка светится на бытовой технике у всех, у кого заземления нет, не переживайте. нашли отвертку с дисплеем,на стиралке показывает 12, на микроволновке 12 а с боку на шурупе 110((( вопрос может стоить купить тестер?чтобы точно понять нужен мастер или нет проверила холодильник ,нечего не показывает Как раз решили купить пару вилок,с узо |
![]() |
|
|
Гость_Тинна_* |
![]()
Сообщение
#11
|
Гости ![]() |
да сколько раз уже обсуждалось! все эти приборы имеют сетевой фильтр из двух последовательно соединенных конденсаторов со средней точкой на корпусе и подлежат обязательному заземлению! без заземления на корпусе неизбежно возникнет потенциал в половину сетевого напряжения и это нормально. занулять, т.е. соединять корпус прибора с нулевым проводником можно, только осторожно, в аварийной ситуации на корпусе прибора может оказаться и 380В. рекомендации делать это или не стоит и работы советую поручить заведомо грамотному специалисту, который должен адекватно определить возможность возникновения такой аварийной ситуации. либо стирайте так, во время работы машину не трогать, в ванной не купаться, после стирки выключать из сети. УЗО поставьте, лишним не будет. а электрики которые говорят что будет постоянно выбивать - просто не грамотные черти. УЗО выбивает только в 2-х случаях - это неисправно само УЗО(маловероятно), либо ток пошел нитуда куда надо, т.е. появилась утечка, которую надо срочно искать и исправлять. утечка - следствие неисправности прибора или электропроводки, что может быть опасно. спасибо за ответ когда начали глобальный ремонт в ванной решили поставить узо,но все дело оказалось в электрике((( скажу так,он не то что не может а скорее не хочет(мол проводка старая и тп) что специалист дряной знаем,но он муж главы жко,отсюда все проблемы вызвать специалиста со стороны конечно можно,но вот знаю что сами счетчики закрыты на ключ,открыты только автоматы,да и мы далеко не в городе живем |
![]() |
|
Гость_Тинна_* |
![]()
Сообщение
#12
|
Гости ![]() |
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#13
|
Гости ![]() |
еще при начале ремонта ,кинули провод от счетчиков,с этого провода поставили доп.автоматы(на кухню,стиралку холодильник,нагреватель)
тоесть у нас в коридоре есть еще 3 автомата по 16А-играют ли они какую нибудь роль? ставили как альтернативу узо |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2963 Регистрация: 23.7.2009 Из: Волгодонск Пользователь №: 15076 ![]() |
автомат не может быть альтернативой УЗО, ибо совершенно разное назначение и принцип действия
-------------------- Когда жена молчит - её так приятно слушать..
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата тоесть у нас в коридоре есть еще 3 автомата по 16А-играют ли они какую нибудь роль? ставили как альтернативу узо желательно туда и впихнуть УЗОвилку перетыкнуть верх ногами - совет дельный, часто помогает. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3095 Регистрация: 12.2.2010 Из: Ростовская обл. Пользователь №: 17317 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 38 Регистрация: 22.9.2012 Пользователь №: 28489 ![]() |
Не мешало бы нули протянуть до щита.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |