Гость_prude_*
сообщение 23.6.2007, 11:36
Сообщение #1





Гости






Здраствуйте сейчас энергонадзор требует от предприятия компенсировать косинус фи, старое оборудование осталось, сейчас не подключенное если кто знает книгу о том как компенсировать cos со схемами и расчетами скажите название или скинте ссылку.
Или есть человек у которого на предприятии стоит такое оборудование хотелось бы сним поговорить по email prude@bk.ru
Заранее спасибо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_"Влад"ик"_*
сообщение 25.6.2007, 2:35
Сообщение #2





Гости






А почему только сейчас? По моему и раньше требовали. Во всяком случае, за приведение cos к состоянию, близкому к 1, энергетики цехов получали приличные премии. Cхемы достаточно просты. Особенно сегодня. У меня, к примеру, на вводе стоит маленький контроллер, который в зависимости от вел. cos подключает контакторы, которые, в свою очередь, подключают к сети компенсирующие емкости.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Flash
сообщение 28.6.2007, 10:08
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Модераторы
Сообщений: 630
Регистрация: 14.10.2006
Из: г. Белгород
Пользователь №: 7130



Влад"ик
Чьего производства?


--------------------
Когда я ем - я глух и нем, чертовски быстр и дьявольски умён
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Glavnyi
сообщение 11.3.2008, 19:49
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 14.2.2008
Пользователь №: 10473



а не проще тупо поставить емкость побольше - жрать не просит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 11.3.2008, 21:04
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Glavnyi @ 11.3.2008, 18:49) *
а не проще тупо поставить емкость побольше - жрать не просит

В данном случае просит!
При перекомпенсации с вас еще больше энергосбыт слупит.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Roman_D
сообщение 12.3.2008, 14:59
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1137
Регистрация: 13.10.2007
Из: Рига
Пользователь №: 9607



Цитата("Влад @ 25.6.2007, 3:35) *
У меня, к примеру, на вводе стоит маленький контроллер, который в зависимости от вел. cos подключает контакторы, которые, в свою очередь, подключают к сети компенсирующие емкости.

Вот такой: ? (1 Mб траффик)

От себя добавлю, что нужно бороться не с низким косинусом, а с реактивной энергией! Иначе можно нарваться на что-то типа феррорезонанса, а это штука может ударить по карману icon_evil.gif похуже любого косинуса.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
mic61
сообщение 12.3.2008, 20:39
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 1554
Регистрация: 7.2.2008
Из: Россия, ДНР, Донецк
Пользователь №: 10408



Цитата(Roman_D @ 12.3.2008, 13:59) *
Вот такой: ? (1 Mб траффик)

От себя добавлю, что нужно бороться не с низким косинусом, а с реактивной энергией! Иначе можно нарваться на что-то типа феррорезонанса, а это штука может ударить по карману icon_evil.gif похуже любого косинуса.

Я бы сказал, бороться надо с перетоками реактивной энергии. Они, проклятущие, увеличивают потери напряжения и мощности в сетях.


--------------------
Прежде чем делать открытие — загляни в справочник.
К. Прутков-инженер. Советы начинающему гению.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andrey Izh
сообщение 14.3.2008, 14:38
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 667
Регистрация: 8.11.2007
Из: Удмуртия
Пользователь №: 9778



Уважаемые, так вы совсем запутаете автора вопроса. Ему нужен конкретный совет.

Сейчас есть очень много устройств автоматической компенсации реактивной мощности. Это все на ваше усмотрение в зависимости от технических условий на вашем предприятии и размера "кармана". Почитайте любой учебник "электроснабжение промышленных предприятий" - как рассчитать, куда лучше поставить - все там есть. Неплохой сайт по этому: www.compensation.ru
www.matic.ru/index.php?pages=129
По автоматическим устройствам: www.nwelma.ru/oborud.htm
www.nwtechnic.ru/products/ukrm04.php - для 0,4кВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Elektr
сообщение 17.3.2008, 13:15
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 73
Регистрация: 5.8.2005
Пользователь №: 3702



http://www.compensation.ru/estimation/calculator - вот калькулятор.


--------------------
форум проектировщиков электрических сетей
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения