Пофазное определение мощности , 6 однофазных счётчиков и один групповой

sedoy
сообщение 1.8.2013, 2:54
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 18.8.2010
Пользователь №: 19213



Здравствуйте, знатоки!
В гаражном кооперативе в водно-распределительном щите имеется 3-фазный счётчик, автомат защиты, плавкие вставки. Всё это распределено на два условных направления-восточное и западное.
Собранием решено доработать эл. схему, т.е. пофазно и по направлению определять потребляемую мощность, для чего были преобретены 6 однофазных счётчиков.
Вопрос. Правильно ли я рассуждаю-заводим по три фазы через свои счётчики и объединяем рабочие нули на выходах их в одну нулевую шину по одному направлению. Таким же образом поступаем с другим направлением. В итоге имеем два рабочих нуля на два направления. Далее через защитные вставки разводим фазы.

С уважением...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ScorpionXXX
сообщение 1.8.2013, 9:54
Сообщение #2


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 412
Регистрация: 31.12.2006
Пользователь №: 7989



Если я все правильно понял, то у вас без касяков спланировано
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sedoy
сообщение 1.8.2013, 11:28
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 18.8.2010
Пользователь №: 19213



Цитата(ScorpionXXX @ 1.8.2013, 13:54) *
Если я все правильно понял, то у вас без касяков спланировано

Что имелось в виду?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 1.8.2013, 11:42
Сообщение #4


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Имелось ввиду, что все ОК. Если это ваш технический учет, то ноль можете не делить, а просто сделать ответвления от общего нуля к каждому счетчику (т.е. ноль будет подходить к нему, но не выходить). Дело в том, что в счетчике в месте присоединения нуля стоит перемычка (для удобства и наглядности монтажа - кабель пришел другой кабель ушел) и поэтому нет необходимости чобы ноль именно "проходил" через счетчик, достаточно чтобы он был к нему присоединен. А вот фазные провода через счетчик должны именно "проходить".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sedoy
сообщение 1.8.2013, 18:38
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 18.8.2010
Пользователь №: 19213



Всё понятно. Спасибо. Были сомнения-что не перемычка, а токовая катушка.

С уважением...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Volt380
сообщение 2.8.2013, 18:37
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2963
Регистрация: 23.7.2009
Из: Волгодонск
Пользователь №: 15076



токовая катушка только на фазе. так что верным путём идете, товарищи)


--------------------
Когда жена молчит - её так приятно слушать..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
sedoy
сообщение 2.8.2013, 18:45
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 6
Регистрация: 18.8.2010
Пользователь №: 19213



Всем кто ответил большое спасибо за внимание и участие!!!

С уважением...