сообщение 31.7.2013, 9:07
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Вот смотрите. Собираем, к примеру распределительный щит. Автоматические выключатели на дин-рейке надо запитать проводом 6-16 мм.кв. Моножила. Как обычно прикручивается провод в автомат? Вставляется провод и зажимается отверткой до тех пор, пока судорога не сведет мышцы руки, т.е., как сказали бы японские электрики с усилием в 126 Н\м. Какова площадь электрического контакта получилась, с учетом того, что медь такого сечения материал не из мягких? Ну, скажем удалось вам приплющить ее мышечным усилием на 0,5 мм. Миллиметров на 10 провод входит в автомат......Итого: 2*0,5*10= 10 мм.кв. Возникает вопрос.....а зачем тогда сечение провода 16 мм.кв......если площадь занижается на контактном соединении? В этом месте, разумеется происходит нагрев, плавится корпус автомата...да еще после нагрева отпускается сама медь, протяжку делать некому......поскольку для монтажника это была шабашка...
Разумный человек, не имеющий возможности опрессовки проводника предпримет меры по увеличению площади контакта. Ну, то есть расплющит провод.
Кто как поступает в таких ситуациях? О том, что жилы, сечением выше 4 мм должны быть опрессованы наконечниками, мне рассказывали, поэтому прошу без ссылок на эту тему. Чисто технически как решаете? Плющите или фик с ним, пойдет и так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 31.7.2013, 14:43
Сообщение #2





Гости






Как понял смысл вопроса-лучше расплющить провод, с одной стороны плоскость,с другой- полукруг- ну я для примера для автомата ВА-47 для больших сечений. Я как то делал это, но не расплющил, а напильником ; грелся контакт. Провод до 6 кв можно загнуть и затолкать в 2 провода- ну это я думаю все электрики знают.

Еще в инструкции изготовителя ВА47 написано,что для проводов сечением до 32кв специальная подготовка проводов не обязательна. Значит можно многожильные и не оконцевать. Я так и делаю. В первую очередь надо руководствоваться заводскими указаниями конкретного автомата. У кого какие еще соображения?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 31.7.2013, 15:27
Сообщение #3





Гости






Цитата
Возникает вопрос.....а зачем тогда сечение провода 16 мм.кв......если площадь занижается на контактном соединении?


А кем занижается?

Ответов может быть тысяча в зависимости от реальных условий. Я например, просто использую в таких случаях гибкую медь, а её плющить не надо потому что.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 31.7.2013, 15:31
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



С многожильным, мягким проводом вопросов нет. Он отлично сминается. Положено, конечно прессовать и мы прессуем гильзой, а только потом в автомат. А именно моножилу, получается прессовать нет смысла, т.к. только увеличиваешь переходное сопротивление.......и лучше просто придать форму, соответствующую губкам контакта. Или расплющиванием или болгаркой снимаем чутка
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 31.7.2013, 16:00
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Согласен, что в инструкциях к автоматам говориться о подключении. И с каких сечений нужно придавать прямоуголную форму проводнику. Но монтажники как правило не запариваются. Подключают как есть, только многопроволочные через гильзы или наконечники.
Попутно вопрос. Автоматы впринципе позволяют многопроволочные без гильзы, хотя не хуже. А вот так называемые "Нулевые шинки" с отверстиями и винтами? Уж очень не хорошо они многопроволочные жилы принимают, подрезают жилки, расползается провод. На мой взгляд там обязательно гильзу применить.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 31.7.2013, 17:04
Сообщение #6





Гости






Ну это ясно в нулевых шинках(или в подобных вещах) с винтами оконцевать надо
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 1.8.2013, 6:09
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Цитата(Работник @ 31.7.2013, 16:00) *
А вот так называемые "Нулевые шинки" с отверстиями и винтами? Уж очень не хорошо они многопроволочные жилы принимают, подрезают жилки, расползается провод. На мой взгляд там обязательно гильзу применить.
У наших монтажников у всех есть клещи для опрессовки тонкостенными гильзами. Иными путями не идем. Вообще, любой многопроволочный провод прессуем. Хоть он под винт, хоть под зажим. Это и не долго и правильно и показывает заказчику, что наш электрик не гастарбайтер, а электротехнически грамотный человек. Ну и мы, как бы следим за этим

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения