Уважаемые форумчане! Прошу помощи в вопросе существующих норм при проверке заземления молниезащиты. Честно говоря конечно я их и сам искал, но однозначного ответа не обнаружил. И на какие НД мне ссылаться. Заранее благодарен!
|
|
|
|
|
31.7.2013, 10:33
Сообщение
#2
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Говорили уже не раз. Поищите на форуме. А доки СО 153-34.21.122-2003 и РД 34.21.122-87
|
|
|
31.7.2013, 10:37
Сообщение
#3
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18224 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
31.7.2013, 11:11
Сообщение
#4
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Олега, на старые системы молниезащиты правомочно применять ГОСТ МЭК от 2010 г.? Конечно и СО от 2003 года не всегда применить возможно, но все же.
Согласно РД, заземляющие устройства выбираются по конструктиву, и конкретное значение сопротивления не рассматривается. Хотя в РД упоминается про прежние 10 и 20 Ом. Но при этом измерения проводить нужно и в эксплуатации сопротивление не должно превышать 5-ти кратно от приемо-сдаточных испытаний. Иначе вскрытие и ремонт. Переходные сопротивления не более 0,03 Ом. Согласно СО измерения проводятья специальной импульсной установкой. У меня ее нет и поэтому не рассмотрел что там и как. ПС Для ТС. На форуме есть раздел Молниезащита. |
|
|
|
|
31.7.2013, 12:03
Сообщение
#5
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18224 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
|
|
|
31.7.2013, 12:10
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
1. Если новые, тогда и искать нечего - заглянуть в проект, на что ссылаются.
2. При проектировании не рассматривается, в эксплуатации не более 5-ти кратного от приемо-сдаточных. |
|
|
31.7.2013, 12:51
Сообщение
#7
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18224 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
.. и искать нечего - заглянуть в проект, на что ссылаются. А если major1929 проектировщик? При проектировании не рассматривается, в эксплуатации не более 5-ти кратного от приемо-сдаточных. Если при проектировании не рассматривалось, то какое сопротивление нужно было обеспечить при приемо-сдаточных Откуда взята допустимая (не более) пятикратность? Сообщение отредактировал Олега - 31.7.2013, 12:54 |
|
|
|
|
31.7.2013, 13:14
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата А если major1929 проектировщик? Не думаю. Он же пишет Цитата норм при проверке заземления молниезащиты Цитата Если при проектировании не рассматривалось, то какое сопротивление нужно было обеспечить при приемо-сдаточных Ни какое. Какое замерили, то и записали. Из РД п. 1.13 Цитата Откуда взята допустимая (не более) пятикратность? В РД Цитата 1.14 ...Это значение не должно превышать результаты соответствующих замеров на стадии приемки более чем в 5 раз...
|
|
|
31.7.2013, 14:14
Сообщение
#9
|
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 19 Регистрация: 10.4.2013 Пользователь №: 32286 |
Само и здание и система молниезащиты здания довольно не новые, паспорт на ЗУ отсутствует, поэтому что было при вводе в эксплуатацию этого ЗУ- неизвестно- естественно актов вскрытия тоже нет, а в СО153.....2003, норм (цифр ) сопротивления ЗУ не нашёл.
|
|
|
| Гость_Гость_* |
31.7.2013, 14:25
Сообщение
#10
|
|
Гости |
у некоторых ведомств каж есть свои инструкции где есть конкретные значения сопротивления ЗУ грозозащиты( нефтяники,газовики,связь, АЗС)
|
|
|
|
|
31.7.2013, 14:57
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата Само и здание и система молниезащиты здания довольно не новые Примените документ, который на время постройки действовал. Там будет 10 или 20 Ом в зависимости от категории объекта молниезащиты. Так же возможно указать значения сопротивлений, сравнить с предыдущими и сделать вывод. Сравинть и сделать вывод может отвественное лицо заказчика, раз уж потеряли приемосдаточную документацию. |
|
|
31.7.2013, 15:28
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18224 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Примените документ, который на время постройки действовал. А какой действовал-то ? (кроме ссылки на Пособие) В РД (Цитата 1.14 ...) Это для отдельно стоящих молниеотводов (как и в 1.13): "Проверке подлежат целость и защищенность от коррозии доступных обзору частей молниеприемников и токоотводов и контактов между ними, а также значение сопротивления току промышленной частоты заземлителей отдельно стоящих молниеотводов. Это значение не должно превышать результаты соответствующих замеров на стадии приемки более чем в 5 раз (п. 1.13)." |
|
|
31.7.2013, 16:07
Сообщение
#13
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата А какой действовал-то ? (кроме ссылки на Пособие) Давно его читал, не смог найти. Цитата Это для отдельно стоящих молниеотводов (как и в 1.13): Действительно. Тогда раз заказчик желает, измерять все. Но без ссылки на НТД. Пусть сам думает. |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|