испытание кабеля , разряжаем |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
испытание кабеля , разряжаем |
26.7.2013, 15:55
Сообщение
#1
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Всем привет.
Завтра придётся испытывать кабель масляный. Всё бы норм, только у меня нету перчаток и штанги. у прибора завтра заканчивается срок поверки и его завтра увезут. Поступило предложение воспользоваться типа черенок лопаты. Всё сухо. грунт сухой песок, удельное сопротивление грунта порядка 1000 Ом*м. Думаю в принципе можно, да ещё встать на изолирующую подставку. Но так не разу не делал, всегда пользовался штангой и перчатками. если честно не хочу я так снимать напряжение.побаиваюсь. Сообщение отредактировал Transformator - 26.7.2013, 15:57 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
|
26.7.2013, 17:36
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
Конечно лопатой не буду.
воспользуюсь штатной штангой заземления, хотя в РЭ не разрешают её использовать в качестве разрядной штанги, но мне деваться не куда. Ещё вопрос: сопротивление изоляции кабеля не нормируется, но я гдето встречал на 1 кВ не менее ххх МОм, и ссылку если можно. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
27.7.2013, 6:38
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 |
0,5 МОМ. СО (РД) 34.45-51.300-97- Объем и нормы испытаний электрооборудования..
Сообщение отредактировал Andreywitaljevich - 27.7.2013, 6:39 |
|
|
27.7.2013, 6:53
Сообщение
#4
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Вы про какой кабель говорите, до 1000 или свыше? Свыше не нормируется, до 1000 0.5 МОм.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
27.7.2013, 17:29
Сообщение
#5
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
выше 1000.
по низкой 0,5 МОм, эт я знаю. И что по высокой не нормируется тоже, вопрос в другом, допустим получилось 10 МОм (хотя на практике всегда ГигоОмы встречал) как мне судить это норм или нет. Хотя имхо вывод о соответствии делаем после высоковольтных испытаний. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
28.7.2013, 9:05
Сообщение
#6
|
|
Заглянувший Группа: Пользователи Сообщений: 63 Регистрация: 4.5.2013 Из: Тюменская область Пользователь №: 32967 |
Сам задаю вопрос - сам отвечаю...
|
|
|
28.7.2013, 9:19
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 |
Поступайте в соответствии с Объёмом и нормами испытаний. Сопротивление до, сопротивление после, поведение тока утечки. Абсолютные величины роли не играют. Из моей практики - однажды включали кабель 6 кВ с сопротивлением 0.5 МОм, и ничего, включился, и работал некоторое время.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
|
|
|
30.7.2013, 10:44
Сообщение
#8
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 325 Регистрация: 31.10.2012 Пользователь №: 28934 |
10 МОм низковато будет....
|
|
|
30.7.2013, 11:18
Сообщение
#9
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 |
10 МОм низковато будет.... это точно, но вот пример из практики uvk2 интересен. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
|
|
13.9.2013, 19:41
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший Группа: Новые пользователи Сообщений: 2 Регистрация: 13.9.2013 Пользователь №: 35510 |
На деле все что ниже 1000-500 мОм считаю настораживающим.а уж если ниже 300-100 то стоит придраться к кабелю повнимательнее,тем более если он силовой,высоковольтный.при испытаниях особо обращать внимание на поведение изоляции по току утечки.должен падать или стоять на месте без рывков и роста.
|
|
|
|