Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

испытание кабеля , разряжаем

Nail
сообщение 26.7.2013, 15:55
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Всем привет.
Завтра придётся испытывать кабель масляный. Всё бы норм, только у меня нету перчаток и штанги. у прибора завтра заканчивается срок поверки и его завтра увезут.
Поступило предложение воспользоваться типа черенок лопаты. Всё сухо. грунт сухой песок, удельное сопротивление грунта порядка 1000 Ом*м.
Думаю в принципе можно, да ещё встать на изолирующую подставку.
Но так не разу не делал, всегда пользовался штангой и перчатками.
если честно не хочу я так снимать напряжение.побаиваюсь.

Сообщение отредактировал Transformator - 26.7.2013, 15:57


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 26.7.2013, 17:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Конечно лопатой не буду.
воспользуюсь штатной штангой заземления, хотя в РЭ не разрешают её использовать в качестве разрядной штанги, но мне деваться не куда.
Ещё вопрос: сопротивление изоляции кабеля не нормируется, но я гдето встречал на 1 кВ не менее ххх МОм, и ссылку если можно.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreywitaljevic...
сообщение 27.7.2013, 6:38
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 4.5.2013
Из: Тюменская область
Пользователь №: 32967



0,5 МОМ. СО (РД) 34.45-51.300-97- Объем и нормы испытаний электрооборудования..

Сообщение отредактировал Andreywitaljevich - 27.7.2013, 6:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 27.7.2013, 6:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Вы про какой кабель говорите, до 1000 или свыше? Свыше не нормируется, до 1000 0.5 МОм.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 27.7.2013, 17:29
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



выше 1000.
по низкой 0,5 МОм, эт я знаю.
И что по высокой не нормируется тоже, вопрос в другом, допустим получилось 10 МОм (хотя на практике всегда ГигоОмы встречал) как мне судить это норм или нет.
Хотя имхо вывод о соответствии делаем после высоковольтных испытаний.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreywitaljevic...
сообщение 28.7.2013, 9:05
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 4.5.2013
Из: Тюменская область
Пользователь №: 32967



Сам задаю вопрос - сам отвечаю...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 28.7.2013, 9:19
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Поступайте в соответствии с Объёмом и нормами испытаний. Сопротивление до, сопротивление после, поведение тока утечки. Абсолютные величины роли не играют. Из моей практики - однажды включали кабель 6 кВ с сопротивлением 0.5 МОм, и ничего, включился, и работал некоторое время.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
KVA
сообщение 30.7.2013, 10:44
Сообщение #8


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 325
Регистрация: 31.10.2012
Пользователь №: 28934



10 МОм низковато будет....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 30.7.2013, 11:18
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(KVA @ 30.7.2013, 11:44) *
10 МОм низковато будет....

это точно, но вот пример из практики uvk2 интересен.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ProEnergo
сообщение 13.9.2013, 19:41
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 2
Регистрация: 13.9.2013
Пользователь №: 35510



На деле все что ниже 1000-500 мОм считаю настораживающим.а уж если ниже 300-100 то стоит придраться к кабелю повнимательнее,тем более если он силовой,высоковольтный.при испытаниях особо обращать внимание на поведение изоляции по току утечки.должен падать или стоять на месте без рывков и роста.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 29.4.2024, 13:59
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены