28.7.2013, 13:32
Сообщение
#121
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Почему ГОСТ рекомендательный ? Потому что для добровольного применения.http://docs.cntd.ru/document/902350752 про 1,45 Вы о том, что допустимый ток для 2,5мм2 может быть ниже 1,45*Iном(16А)?
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
|
28.7.2013, 13:51
Сообщение
#122
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
1. Потому что для добровольного применения. 2. Вы о том, что допустимый ток для 2,5мм2 может быть ниже 1,45*Iном(16А)? 1. В 15-м: До приведения ПУЭ в соответствие с комплексом стандартов МЭК на электроустановки зданий ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов. А теперь наоборот ? По-моему элькины не ведают, что творят и для чего привычное выворачивать наизнанку. Хотя с другой стороны добровольность нынешних норм означает, что применив их, можете не заниматься самостоятельными расчетами (как правило заумными). Т.е. совсем не значит, что можно ляпать как хочу. 2. Да. Он даже в земле ниже. Сообщение отредактировал Олега - 28.7.2013, 14:03 |
|
|
28.7.2013, 15:32
Сообщение
#123
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
2. Да. Он даже в земле ниже. Так ниже только в теплоизолированной стене, а в земле 28А.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
28.7.2013, 22:23
Сообщение
#124
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Да, видимо увлекся полуторкой. Однако:
16*1,45=23,2А для 2,5 допустимы: для А1 - 19,5А (способы прокладки 1,3,12,15,16) А2 - 18,5А (способ 2) В2 - 23А (способы 5,8,9,11,40-47,51,53,55 по примечанию,60) А если другие обстоятельства ? к примеру за подвесным потолком ? к примеру - групповая прокладка ? Уж о контактах сдвоенной розетки не вспоминаем... Сообщение отредактировал Олега - 28.7.2013, 22:28 |
|
|
|
|
28.7.2013, 22:49
Сообщение
#125
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
А если другие обстоятельства ? к примеру за подвесным потолком ? к примеру - групповая прокладка ? Материалы думаю не повлияют.Если правильно понял вопрос, то защита от перегрузки это часть мероприятий противопожарной защиты. Для этого Гостом, согласно 527.1.6 (http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=171781&pageK=A06404A4-28A6-4F1B-9B1E-BA23DE3915DF) предусмотрено либо кабель НГ, либо негорючая оболочка. Про ПВХ трубы и горючесть уже как то обсуждали ранее. Внутрянка в деревяшке: http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...C2-DB635E213A89 Что касаемо групповой прокладки, то возможно из-за взаимного нагрева http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...B5-F0FAF166A2FB, но есть ограничение в примечании п.2. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
28.7.2013, 23:55
Сообщение
#126
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Материалы думаю не повлияют. Я не про материалы, все проще. Светильники могут греть запотолочное пространство, или трубы какие нибудь горячие, и вообще чем выше, тем теплее. защита от перегрузки это часть мероприятий противопожарной защиты. Для этого .. предусмотрено либо кабель НГ, либо негорючая оболочка. Про противопожарность даже подумать не успел Успел подумать, что кабель накроется. Даже если он НГ (только еще дороже обойдется). И в негорючей оболочке тоже. Что делать -то будем ?
Сообщение отредактировал Олега - 29.7.2013, 0:02 |
|
|
29.7.2013, 7:12
Сообщение
#127
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
|
|
29.7.2013, 9:54
Сообщение
#128
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Следующий по счету номинал 13А, а не 10. Да ладно Мне-то лично и 10А в данном случае хватает, не надо прижиматься с колличеством групп. Однако для 2,5 в стене с минватой и 13А не катит. А2 (способ 2) - 18,5А, а 13*1,45=18,85. Это уже в чистом виде, а еще разные обстоятельства бывают. Такие вот дела
|
|
|
29.7.2013, 10:19
Сообщение
#129
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Это уже в чистом виде, а еще разные обстоятельства бывают. Да, например установка АВ в группе, для коррекции величины номинального тока автоматического выключателя применяется уменьшающий коэффициент, равный 0,8.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
29.7.2013, 10:49
Сообщение
#130
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Да, например установка АВ в группе, для коррекции величины номинального тока автоматического выключателя применяется уменьшающий коэффициент, равный 0,8. Почему именно 0,8 ? Коэффициент зависит от кол-ва (System proM compact стр.12/65). АВ бывает и по одному стоят, или не все под нагрузкой. И это может компенсироваться групповой прокладкой, и возможно с избытком. А вот размещение группового щитка к примеру на потолке не предвидится, а проводку прокладываем. Конкретно в садике ЩО установлены на л/клетке, а там еще прохладнее, чем в групповой (внизу). Ну это так, как возможные варианты. Остается: " 2,5 в стене с минватой и 13А не катит. А2 (способ 2) - 18,5А, а 13*1,45=18,85." Сообщение отредактировал Олега - 29.7.2013, 11:11 |
|
|
|
|
29.7.2013, 12:25
Сообщение
#131
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Почему именно 0,8 ? Ну это так, как возможные варианты. Остается: " 2,5 в стене с минватой и 13А не катит. А2 (способ 2) - 18,5А, а 13*1,45=18,85." Потому, что обстоятельства бывают разные. Если 0,35А фактор непреодолимой силы, таки да, АВ 10А. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
29.7.2013, 13:35
Сообщение
#132
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
"установка АВ в группе" это обстоятельство само по себе, и его коэффициент зависит от количества АВ в группе. а у прочих обстоятельств свои коэффициенты.
Думается пора по пиву. И начинать ляпать таблицу в эксель. О программке для выбора по условиям прокладки ни где не слыхали ? Или о ГОСТ в Ворде ? Сообщение отредактировал Олега - 29.7.2013, 13:38 |
|
|
29.7.2013, 14:07
Сообщение
#133
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
29.7.2013, 19:32
Сообщение
#134
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я тут пораскинул.. Получается второе условие из ГОСТ5 (Icр.≤1.45*Iд) почти идентично выражению Iн≤Iд если на задано время срабатывания, Т.е. смысл в неучтенке тока трогания. А отсюда и примечания о неполной защите. Это конечно лучше, но почему успокаивает "это будет не часто" не понятно.
|
|
|
29.7.2013, 20:36
Сообщение
#135
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Это конечно лучше, но почему успокаивает "это будет не часто" не понятно. Потому, что было согласно ГОСТ 16442-80 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ Продолжительность работы кабелей в аварийном режиме не должна быть более 8 ч в сутки и не более 1000 ч за срок службы. ИМХО Сообщение отредактировал ink_elec - 29.7.2013, 20:40 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
29.7.2013, 22:19
Сообщение
#136
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
А у нас где-то аварийный режим ? Не догоняю..
|
|
|
29.7.2013, 22:48
Сообщение
#137
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Кабель, не сразу выходит из строя при перегрузке, имеется некоторый запас прочности. Поэтому в Госте и прописали "если перегрузки будут не часто".
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
30.7.2013, 8:31
Сообщение
#138
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Кабель, не сразу выходит из строя при перегрузке, имеется некоторый запас прочности. Поэтому в Госте и прописали "если перегрузки будут не часто". Во-первых, частоту события никто и нигде не регламентировал Во-вторых, при этом важна величина перегрузки, при каждом событии. Это тоже не определено. В-третьих, в ГОСТ написано не "если", а "предполагается". Т.е. заведомо, изначально. Только с чего бы ? Причем, частота событий дескать зависит от спроектированной сети |
|
|
30.7.2013, 9:18
Сообщение
#139
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 |
Ну, вижу пива все попили.....отдохнули.... Думаю, пора изменить вводные данные..... Итак..... Силовая линия 4 мм.кв......а оконечена она от коробки тремя линиями, сечением по 2,5 и 1,5 мм.кв. Причем та, что 2,5 мм.кв. предназначена для зарядки мобильного телефона, а та, что 1,5 мм.кв. - для нечастых, менее 1000 раз в сутки запусков электропилы. Вопрос: какой автомат установить на подстанции 220/10 кВ с учетом выше описанного задания и того, что телефон, для которого предназначено зарядное устройство принадлежит Президенту РФ, стоящему над ГОСТами, СНиПами и прочими регламентирующими документами. А то что-то, я смотрю, накал борьбы не на высоте у вас после пива
|
|
|
30.7.2013, 11:32
Сообщение
#140
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18517 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 |
Я смотрю терапия витаминизированными клизЬмами (рекомендованная в другой теме) весьма скоро и благотворно воздействовала на кроветворение в донорском организЬме. Герудотерапию в домашних условиях сполнять видно не с кем, решили хоть где-то влезть ? Тогда может в канве текущего разговора что-либо? Мы ведь, в отличии от вас, договорами с Администрацией Президента на поставки ЭЭ не обременены, помельче у нас интересы.
![]() ps Хотя, почитав п.2, вижу, что советы уже были выданы. "..проектировщики могут быть правы, если оставят питающие линии без конечного устройства...т.е. только п.1 в №1", а значит АВ 25А для розеточной группы с сечением меди 2,5 - самое то. Сообщение отредактировал Олега - 30.7.2013, 13:06 |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|