Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
overlord1781
сообщение 28.7.2013, 20:01
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 31.5.2012
Из: Армавир
Пользователь №: 27757



Добрый день уважаемые форумчане, такой вопрос где то краем уха слышал что линии 0,4 кВ и 10 кВ следует выполнять только СИП, так это или я в бреду? \

Просто такая ситуация что сейчас 1 км. линии собираются тянуть и по некоторым причинам будут тянуть простым АС (голым проводом) ВЛ 10 кВ

Воот я и думаю в проекте делать голый провод или все таки СИП-3 а они что хотят пускай то и тянут?

Есть ли какой нибудь доккумент который сейчас обязывает строгое использование СИП?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.7.2013, 20:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23130
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Нет такого, если только что ведомственное


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
overlord1781
сообщение 28.7.2013, 20:11
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 80
Регистрация: 31.5.2012
Из: Армавир
Пользователь №: 27757



Спасибо=) значит был нагло обманут))
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Михаил Ник...
сообщение 29.7.2013, 7:34
Сообщение #4


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 458
Регистрация: 9.1.2011
Из: Татарстан
Пользователь №: 20990



У нас проектировщики закладывают СИП только если тянут высокою в населённом пункте и то это не обязательное требование, а решение руководства....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 29.7.2013, 11:12
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



СИП не обязателен.
Это один из вариантов ВЛ, называется ВЛИ.
На Камчатке стараемся пользовать только СИП.
"Кулибины" даже в трубе в землю умудряются его (но пока только по 0,4кВ) засунуть ))))
ps не помню уже где, но читал РД где было требование только СИП, но там об агрессивных кислых атмосферах речь шла.

Сообщение отредактировал Sinus - 29.7.2013, 11:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Нуб_*
сообщение 29.7.2013, 11:17
Сообщение #6





Гости






Цитата(Sinus @ 29.7.2013, 11:12) *
СИП не обязателен.
Это один из вариантов ВЛ, называется ВЛИ.
На Камчатке стараемся пользовать только СИП.
"Кулибины" даже в трубе в землю умудряются его (но пока только по 0,4кВ) засунуть ))))
ps не помню уже где, но читал РД где было требование только СИП, но там об агрессивных кислых атмосферах речь шла.


Я вот знаю что его спецом толкают везде, шо бы не тырили свет удочками)), мол он только прокалываетси)).. А ума у них нема, ибо транс то можно отключит и быстренько зацепитьси!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 29.7.2013, 11:24
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Кажись по территории детских учреждений можно только ВЛИ, или кабель.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 29.7.2013, 11:42
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
А ума у них нема, ибо транс то можно отключит и быстренько зацепитьси!

Да дури то хватает и под напряжением подключаться (зажимы позволяют), но это на 0,4кВ, а ТС говорит об 10 кВ, там рыбачки с удочками долго и счастливо не живут.
Но у нас дело не в этом. У нас Лед и Ветер. СИП прочнее и оледенение на нем намного меньше.
Цитата
Кажись по территории детских учреждений можно только ВЛИ, или кабель.

Транзит любой ВЛ вроде запрещен. КЛ со скрипом допускают. А питающие без ограничений, но это опять же 0,4кВ
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 29.7.2013, 18:21
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



ПУЭ 7
2.4.95. Прохождение ВЛ до 1 кВ с изолированными и неизолированными проводами не
допускается по территориям спортивных сооружений, школ (общеобразовательных и
интернатов), технических училищ, детских дошкольных учреждений (детских яслей, детских
садов, детских комбинатов), детских домов, детских игровых площадок, а также по
территориям детских оздоровительных лагерей.
По вышеуказанным территориям (кроме спортивных и игровых площадок) допускается
прохождение ВЛИ при условии, что нулевая жила СИП должна быть изолированной, а
полная ее проводимость Должна быть не менее проводимости фазной жилы СИП.



--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 29.6.2025, 0:30