Цитата(Олега @ 28.7.2013, 15:46) *
Почему ГОСТ рекомендательный ?
Потому что для добровольного применения.
http://docs.cntd.ru/document/902350752

Цитата(Олега @ 28.7.2013, 15:46) *
про 1,45
Вы о том, что допустимый ток для 2,5мм2 может быть ниже 1,45*Iном(16А)?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.7.2013, 13:51
Сообщение #122


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18076
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 28.7.2013, 13:32) *
1. Потому что для добровольного применения.
2. Вы о том, что допустимый ток для 2,5мм2 может быть ниже 1,45*Iном(16А)?

1. icon_eek.gif Хотел бы напрямую спросить Элькина, каким образом обязательный ГОСТ15 заменен на добровольный.
В 15-м: До приведения ПУЭ в соответствие с комплексом стандартов МЭК на электроустановки зданий ПУЭ применяют в части требований, не противоречащих указанному комплексу стандартов.
А теперь наоборот ? По-моему элькины не ведают, что творят и для чего привычное выворачивать наизнанку.
Хотя с другой стороны добровольность нынешних норм означает, что применив их, можете не заниматься самостоятельными расчетами (как правило заумными).
Т.е. совсем не значит, что можно ляпать как хочу.
2. Да. Он даже в земле ниже.

Сообщение отредактировал Олега - 28.7.2013, 14:03
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 28.7.2013, 15:32
Сообщение #123


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 28.7.2013, 16:51) *
2. Да. Он даже в земле ниже.
Так ниже только в теплоизолированной стене, а в земле 28А.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.7.2013, 22:23
Сообщение #124


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18076
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Да, видимо увлекся полуторкой. Однако:
16*1,45=23,2А
для 2,5 допустимы:
для А1 - 19,5А (способы прокладки 1,3,12,15,16)
А2 - 18,5А (способ 2)
В2 - 23А (способы 5,8,9,11,40-47,51,53,55 по примечанию,60)
А если другие обстоятельства ? к примеру за подвесным потолком ? к примеру - групповая прокладка ?
Уж о контактах сдвоенной розетки не вспоминаем... icon_wink.gif

Сообщение отредактировал Олега - 28.7.2013, 22:28
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 28.7.2013, 22:49
Сообщение #125


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 29.7.2013, 1:23) *
А если другие обстоятельства ? к примеру за подвесным потолком ? к примеру - групповая прокладка ?
Материалы думаю не повлияют.
Если правильно понял вопрос, то защита от перегрузки это часть мероприятий противопожарной защиты.
Для этого Гостом, согласно 527.1.6 (http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&baseC=-1&page=0&month=-1&year=-1&search=&RegNum=1&DocOnPageCount=15&id=171781&pageK=A06404A4-28A6-4F1B-9B1E-BA23DE3915DF) предусмотрено либо кабель НГ, либо негорючая оболочка.
Про ПВХ трубы и горючесть уже как то обсуждали ранее. Внутрянка в деревяшке:
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...C2-DB635E213A89
Что касаемо групповой прокладки, то возможно из-за взаимного нагрева http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...B5-F0FAF166A2FB, но есть ограничение в примечании п.2.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.7.2013, 23:55
Сообщение #126


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18076
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 28.7.2013, 22:49) *
Материалы думаю не повлияют.

Я не про материалы, все проще. Светильники могут греть запотолочное пространство, или трубы какие нибудь горячие, и вообще чем выше, тем теплее.

Цитата(ink_elec @ 28.7.2013, 22:49) *
защита от перегрузки это часть мероприятий противопожарной защиты.
Для этого .. предусмотрено либо кабель НГ, либо негорючая оболочка.

Про противопожарность даже подумать не успел icon_smile.gif
Успел подумать, что кабель накроется. Даже если он НГ (только еще дороже обойдется). И в негорючей оболочке тоже.
Что делать -то будем ?

Сообщение отредактировал Олега - 29.7.2013, 0:02
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 29.7.2013, 7:12
Сообщение #127


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 29.7.2013, 2:55) *
Что делать -то будем ?
Следующий по счету номинал 13А, а не 10.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.7.2013, 9:54
Сообщение #128


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18076
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 29.7.2013, 8:12) *
Следующий по счету номинал 13А, а не 10.

Да ладно icon_smile.gif , я не о добавке в 3 А, а про необходимость использовать АВ 16А в розеточной цепи.
Мне-то лично и 10А в данном случае хватает, не надо прижиматься с колличеством групп.
Однако для 2,5 в стене с минватой и 13А не катит. А2 (способ 2) - 18,5А, а 13*1,45=18,85.
Это уже в чистом виде, а еще разные обстоятельства бывают. Такие вот дела
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 29.7.2013, 10:19
Сообщение #129


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 29.7.2013, 12:54) *
Это уже в чистом виде, а еще разные обстоятельства бывают.
Да, например установка АВ в группе, для коррекции величины номинального тока автоматического выключателя применяется уменьшающий коэффициент, равный 0,8.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.7.2013, 10:49
Сообщение #130


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18076
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 29.7.2013, 11:19) *
Да, например установка АВ в группе, для коррекции величины номинального тока автоматического выключателя применяется уменьшающий коэффициент, равный 0,8.

Почему именно 0,8 ? Коэффициент зависит от кол-ва (System proM compact стр.12/65). АВ бывает и по одному стоят, или не все под нагрузкой.
И это может компенсироваться групповой прокладкой, и возможно с избытком. А вот размещение группового щитка к примеру на потолке не предвидится, а проводку прокладываем. Конкретно в садике ЩО установлены на л/клетке, а там еще прохладнее, чем в групповой (внизу).
Ну это так, как возможные варианты. Остается: " 2,5 в стене с минватой и 13А не катит. А2 (способ 2) - 18,5А, а 13*1,45=18,85."

Сообщение отредактировал Олега - 29.7.2013, 11:11
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 29.7.2013, 12:25
Сообщение #131


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 29.7.2013, 13:49) *
Почему именно 0,8 ?
Ну это так, как возможные варианты. Остается: " 2,5 в стене с минватой и 13А не катит. А2 (способ 2) - 18,5А, а 13*1,45=18,85."

Потому, что обстоятельства бывают разные.
Если 0,35А фактор непреодолимой силы, таки да, АВ 10А.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.7.2013, 13:35
Сообщение #132


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18076
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



"установка АВ в группе" это обстоятельство само по себе, и его коэффициент зависит от количества АВ в группе. а у прочих обстоятельств свои коэффициенты.
Думается пора по пиву.
И начинать ляпать таблицу в эксель. О программке для выбора по условиям прокладки ни где не слыхали ? Или о ГОСТ в Ворде ?

Сообщение отредактировал Олега - 29.7.2013, 13:38
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 29.7.2013, 14:07
Сообщение #133


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 29.7.2013, 16:35) *
Думается пора по пиву.
Вот именно.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.7.2013, 19:32
Сообщение #134


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18076
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Я тут пораскинул.. Получается второе условие из ГОСТ5 (Icр.≤1.45*Iд) почти идентично выражению Iн≤Iд если на задано время срабатывания, Т.е. смысл в неучтенке тока трогания. А отсюда и примечания о неполной защите. Это конечно лучше, но почему успокаивает "это будет не часто" не понятно.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 29.7.2013, 20:36
Сообщение #135


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 29.7.2013, 22:32) *
Это конечно лучше, но почему успокаивает "это будет не часто" не понятно.

Потому, что было согласно ГОСТ 16442-80 КАБЕЛИ СИЛОВЫЕ С ПЛАСТМАССОВОЙ ИЗОЛЯЦИЕЙ
Продолжительность работы кабелей в аварийном режиме не должна быть более 8 ч в сутки и не более 1000 ч за срок службы.
ИМХО

Сообщение отредактировал ink_elec - 29.7.2013, 20:40


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 29.7.2013, 22:19
Сообщение #136


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18076
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



А у нас где-то аварийный режим ? Не догоняю..
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 29.7.2013, 22:48
Сообщение #137


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Кабель, не сразу выходит из строя при перегрузке, имеется некоторый запас прочности. Поэтому в Госте и прописали "если перегрузки будут не часто".


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.7.2013, 8:31
Сообщение #138


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18076
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 29.7.2013, 23:48) *
Кабель, не сразу выходит из строя при перегрузке, имеется некоторый запас прочности. Поэтому в Госте и прописали "если перегрузки будут не часто".

Во-первых, частоту события никто и нигде не регламентировал
Во-вторых, при этом важна величина перегрузки, при каждом событии. Это тоже не определено.
В-третьих, в ГОСТ написано не "если", а "предполагается". Т.е. заведомо, изначально. Только с чего бы ?
Причем, частота событий дескать зависит от спроектированной сети icon_smile.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ORGANIZM®
сообщение 30.7.2013, 9:18
Сообщение #139


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1240
Регистрация: 9.7.2011
Из: Новороссийск
Пользователь №: 23506



Ну, вижу пива все попили.....отдохнули.... Думаю, пора изменить вводные данные..... Итак..... Силовая линия 4 мм.кв......а оконечена она от коробки тремя линиями, сечением по 2,5 и 1,5 мм.кв. Причем та, что 2,5 мм.кв. предназначена для зарядки мобильного телефона, а та, что 1,5 мм.кв. - для нечастых, менее 1000 раз в сутки запусков электропилы. Вопрос: какой автомат установить на подстанции 220/10 кВ с учетом выше описанного задания и того, что телефон, для которого предназначено зарядное устройство принадлежит Президенту РФ, стоящему над ГОСТами, СНиПами и прочими регламентирующими документами. А то что-то, я смотрю, накал борьбы не на высоте у вас после пиваicon_wink.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 30.7.2013, 11:32
Сообщение #140


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18076
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Я смотрю терапия витаминизированными клизЬмами (рекомендованная в другой теме) весьма скоро и благотворно воздействовала на кроветворение в донорском организЬме. Герудотерапию в домашних условиях сполнять видно не с кем, решили хоть где-то влезть ? Тогда может в канве текущего разговора что-либо? Мы ведь, в отличии от вас, договорами с Администрацией Президента на поставки ЭЭ не обременены, помельче у нас интересы.
ps Хотя, почитав п.2, вижу, что советы уже были выданы. "..проектировщики могут быть правы, если оставят питающие линии без конечного устройства...т.е. только п.1 в №1", а значит АВ 25А для розеточной группы с сечением меди 2,5 - самое то. icon_confused.gif

Сообщение отредактировал Олега - 30.7.2013, 13:06
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

13 страниц V  « < 5 6 7 8 9 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 22.7.2025, 20:01
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены