сопротивление изоляции , трансформатора

Nail
сообщение 28.7.2013, 16:41
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



ТМ-400/10 при замере Rиз коэффициент абсорбции получился 1,1. При норме, не менее 1,3.
До этого транс стоял целый год без крышки от расширительного бачка, конструкция расшир бачка не имеет устройства для силикагеля.
Возможно за год масло впитало влагу из воздуха...
Что это значит? масло 100% менять?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 28.7.2013, 17:08
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23137
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Для начала масло пытнуть, хотя вероятнее всего менять


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreywitaljevic...
сообщение 28.7.2013, 17:14
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 4.5.2013
Из: Тюменская область
Пользователь №: 32967



В трансформаторах 1-2 габаритов кэффициент абсорбции не имеет особого значения, лучше бы привели значение сопротивление изоляции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 28.7.2013, 17:43
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Andreywitaljevich @ 28.7.2013, 18:14) *
В трансформаторах 1-2 габаритов кэффициент абсорбции не имеет особого значения, лучше бы привели значение сопротивление изоляции.

R15=163 МОм, R60=181 МОм. Температура 33 градуса.
В ПУЭ 1.8.16 указано при 30 град не ниже 200 МОм, а при 40 град не ниже 130 МОм.
При моих измерениях с учётом этого пункта похоже норм по R60, но смущает Кабс.
Как назло накрылись оба ската и 70 и М100.

Сообщение отредактировал Transformator - 28.7.2013, 17:49


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreywitaljevic...
сообщение 28.7.2013, 17:53
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 4.5.2013
Из: Тюменская область
Пользователь №: 32967



R60=181 МОм даже при температуре 33 градуса маловато. Похоже действительно надо менять масло, по крайней мере анализ на пробой и влагосодержание.

P.S. Хотя встречались ТП-ушки, работавшие при изоляции тр-ра несколько МОМ, правда нагрузка была небольшая.
Так что все зависит от того , где вы хотите применить данный тр-р.
Насчет отсутствия источника повышенного, всегда можно подать 380 В на низкую сторону.

Сообщение отредактировал Andreywitaljevich - 28.7.2013, 18:09
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения