Цитата(Олега @ 27.7.2013, 20:39) *
Про розеточные группы детского сада в земле ? могли бы не предлагать icon_smile.gif .
Может ПУЭ распространяется только на ясли?

Цитата(Олега @ 27.7.2013, 20:39) *
"Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах;"
"допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей"
Я уж не буду обращать внимания на соседство в одном пункте "следует" и "допускается" (логично соседство "как правило" и "допускается")
А кто вам мешает взять 3х2,5мм2, повысив при этом доп длит ток? Или для 1,5мм2 взять АВ 13А? Что же вы линию постоянно ограничиваете, до просто не приличных параметров?

Цитата(Олега @ 27.7.2013, 20:39) *
Может не стоит ходить по кругу?
Так про защиту от кратковеременной перегрузки вы так и не ответили. Всё елозите ретроспективу, елозите, обходя ответ стороной.





--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.7.2013, 18:26
Сообщение #102


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18094
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 17:51) *
Может ПУЭ распространяется только на ясли?

Может ПУЭ не распространяется на ясли?

Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 17:51) *
А кто вам мешает взять 3х2,5мм2, повысив при этом доп длит ток? Или для 1,5мм2 взять АВ 13А? Что же вы линию постоянно ограничиваете, до просто не приличных параметров?

Мне никто не мешает взять 3х1,5.
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току.
Параметр в 10А вполне приличен (да еще и 13-15% сверху) и соответствует используемой нагрузке.

Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 17:51) *
Так про защиту от кратковеременной перегрузки вы так и не ответили. Всё елозите ретроспективу, елозите, обходя ответ стороной.

Наверно вы думаете, что задаете каверзные вопросы icon_biggrin.gif
См. последний абзац сотого сообщения. Или снова п.3.1.4 (тока без тормоза).

Ретроспектива полезна для нелюбящих отвечать за свои собственные решения господ.
Даже при тыканьи носом они продолжают приговаривать "не выдумывайте". Однако слово не воробей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 27.7.2013, 18:48
Сообщение #103


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 27.7.2013, 21:26) *
Мне никто не мешает взять 3х1,5.
3.1.11. В сетях, защищаемых от перегрузок (см. 3.1.10), проводники следует выбирать по расчетному току.
Параметр в 10А вполне приличен (да еще и 13-15% сверху) и соответствует используемой нагрузке.
10А пока оставьте в покое, говорим про 3.1.4.


Цитата(Олега @ 27.7.2013, 20:47) *
АВ не должен отключаться при кратковременной перегрузке. Такие перегрузки допустимы. В табличке 1.3.6 - длительно допустимые токи.
Так об этом и речь что не должен отключаться, а у вас разве не отключается?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.7.2013, 19:12
Сообщение #104


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18094
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 18:48) *
10А пока оставьте в покое, говорим про 3.1.4.

Зачем нам оставлять в покое 10А? Автомат и провод выбраны в соответствии с ПУЭ. И с п.3.1.11 и с п. 3.1.4.

Цитата(Олега @ 27.7.2013, 20:47) *
АВ не должен отключаться при кратковременной перегрузке. Такие перегрузки допустимы. В табличке 1.3.6 - длительно допустимые токи.
Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 18:48) *
Так об этом и речь что не должен отключаться, а у вас разве не отключается?

При кратковременных перегрузках по п.3.1.4 ? Не отключается. Уже ввиду отсутствия таковых. Тяжелого пуска нет и Кс установленного оборудования всегда < или = 1
Как бы не научились "различать кратковременные перегрузки (с предсказуемыми величинами) от безразмерной возможности подключения дополнительных потребителей" ? icon_confused.gif

Я вижу дурачка собираетесь включать бесконечно.. icon_lol.gif

Сообщение отредактировал Олега - 27.7.2013, 19:20
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 27.7.2013, 20:48
Сообщение #105


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 27.7.2013, 22:12) *
Не отключается. Уже ввиду отсутствия таковых. Тяжелого пуска нет и Кс установленного оборудования всегда < или = 1
Как бы не научились "различать кратковременные перегрузки (с предсказуемыми величинами) от безразмерной возможности подключения дополнительных потребителей" ? icon_confused.gif
Какие пуски? Сказано и т.п., читайте внимательнее. Кратковременные перегрузки возможны не только при пусках.



Цитата(Олега @ 27.7.2013, 20:47) *
Про розеточные группы детского сада в земле ? могли бы не предлагать icon_smile.gif .
Так вы настаиваете на токе уставки ТР АВ, а в ПУЭ указан номинал расцепителя. То есть установили более жесткие условия.


Сообщение отредактировал ink_elec - 27.7.2013, 20:35


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.7.2013, 21:36
Сообщение #106


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18094
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 20:48) *
Какие пуски? Сказано и т.п., читайте внимательнее. Кратковременные перегрузки возможны не только при пусках.

Третий раз предлагаю открытым текстом прекратить включать дурачка. В "т.п." могут быть только кратковременные перегрузки обусловленные особенностями режима работы установленного оборудования. Подключаемые дополнительные нагрузки к понятию "кратковременные" не относятся. Кроме упрямства похоже ничего дельного от вас больше ждать не приходится. По-честному - разочаровываете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 27.7.2013, 21:41
Сообщение #107


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 28.7.2013, 0:36) *
В "т.п." могут быть только кратковременные перегрузки...

Шо, начнем когда-то кратковременные режимы рассматривать?
А по следующему пункту значит признали свою неправоту?

Сообщение отредактировал ink_elec - 27.7.2013, 21:45


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.7.2013, 21:52
Сообщение #108


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18094
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 20:48) *
1. Так вы настаиваете на токе уставки ТР АВ, а в ПУЭ указан номинал расцепителя.
2. То есть установили более жесткие условия.

1. Вижу что так и не прочли рекомендованное Пособие. За две недели (споры времени не оставляют icon_confused.gif ). Это не я настаиваю, это Пособие настаивает.
2. Вы подумайте еще раз над сказанным.. icon_wink.gif


Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 21:41) *
Шо, начнем когда-то кратковременные режимы рассматривать?

Да начните, хоть что-то.. Только не елозьте на своем ИМХе без аргументов. icon_lol.gif Чем больше потертостей, тем знаете болезненнее..

Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 21:41) *
А по следующему пункту значит признали свою неправоту?

С чего это выводы такие
у вас и предпосылок так думать никаких нет. См. первый абзац этого поста icon_rolleyes.gif там намечается очередная потертость..

Сообщение отредактировал Олега - 27.7.2013, 22:15
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 27.7.2013, 22:16
Сообщение #109


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Олега, Согласно табл. 1.3.6 для 1,5 мм2 меди ток = 19А.
Теперь обратимся к примеру из "пособие к ПУЭ 3.1":
АВ 16А для кабеля 2,5мм2 люминь, допустимый длительный ток = 19А.
Может у них есть ошибка?

Что касаемо кратковременной перегрузки, это режим не более 4 минут?

Сообщение отредактировал ink_elec - 27.7.2013, 22:25


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.7.2013, 22:25
Сообщение #110


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18094
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 22:16) *
1. Может есть ошибка?
2. Что касаемо кратковременной перегрузки, это режим не более 4 минут?

1. Ошибки и опечатки меня не интересуют. извините.
То, что требовалось прочесть:
".. в новой редакции главы 3.1, подготовленной для 7-го издания ПУЭ, требования к чувствительности защиты связываются с током срабатывания расцепителя, независимо от того, регулируемой или нерегулируемой является характеристика автоматического выключателя."
2. Да, не более. При этом это не подключение дополнительных нагрузок (с таймером icon_cool.gif) сверх расчетных.

Сообщение отредактировал Олега - 27.7.2013, 22:37
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 27.7.2013, 22:33
Сообщение #111


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 28.7.2013, 1:25) *
1. Ошибки и опечатки меня не интересуют. извините.
2. Да, не более. При этом это не подключение дополнительных нагрузок сверх расчетных.

1. Не, я спрашивал есть ли там ошибка. А если не интересует, то 1,5мм2 защищен АВ16 А по ПУЭ, другие НТД в расчет не беру. ИМХО кабель все таки будет не защищен, но сейчас это не важно.
2. Уставки АВ соответствующие 4 минутам по Вр.Ток.Характ. входят в диапазон перегрузок кабеля?

Сообщение отредактировал ink_elec - 27.7.2013, 22:38


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.7.2013, 22:44
Сообщение #112


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18094
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 22:33) *
..другие НТД в расчет не беру. ИМХО кабель все таки будет не защищен, но сейчас это не важно.

Ставите свое ИМХО выше мнения Пособия ? Не скромно, ну да ладно, коли есть понимание, что на ток трогания нужно ориентироваться. icon_biggrin.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 27.7.2013, 22:48
Сообщение #113


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 28.7.2013, 1:44) *
Ставите свое ИМХО выше мнения Пособия ?
ПУЭ не единственный документ. icon_wink.gif

Зы. по защите 1,5мм2 АВ 16А значит возражений нет.

Сообщение отредактировал ink_elec - 27.7.2013, 22:49


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 27.7.2013, 23:04
Сообщение #114


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18094
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 22:48) *
ПУЭ не единственный документ.

Что имеете предложить, не томите ?
По закону, если не в вашу пользу, можно не выкладывать icon_smile.gif

Цитата(ink_elec @ 27.7.2013, 22:48) *
по защите 1,5мм2 АВ 16А значит возражений нет.

повторю
".. в новой редакции главы 3.1, подготовленной для 7-го издания ПУЭ, требования к чувствительности защиты связываются с током срабатывания расцепителя, независимо от того, регулируемой или нерегулируемой является характеристика автоматического выключателя."
умножать умеете ?

Сообщение отредактировал Олега - 27.7.2013, 23:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 28.7.2013, 6:57
Сообщение #115


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 28.7.2013, 2:04) *
повторю
".. в новой редакции главы 3.1, подготовленной для 7-го издания ПУЭ, требования к чувствительности защиты связываются с током срабатывания расцепителя, независимо от того, регулируемой или нерегулируемой является характеристика автоматического выключателя."
умножать умеете ?
Здесь не нашел
http://www.sonel.ru/ru/biblio/standards/pue/pue_3/pue_3.1/
Может у вас есть?

Цитата(Олега @ 28.7.2013, 2:04) *
Что имеете предложить, не томите ?
По закону, если не в вашу пользу, можно не выкладывать icon_smile.gif
По тому же Гост Р 50571.5-94
I2 <= 1,45*IZ
Примечание - Защита в соответствии с этим пунктом не обеспечивает полной защиты в некоторых случаях, например от длительного сверхтока, меньшего по значению, чем I2, и не всегда обеспечивает экономически целесообразное решение. При этом предполагается, что электрическая сеть спроектирована так, что небольшие перегрузки с большой продолжительностью будут иметь место не часто.
Для групповой розеточной цепи это не выполнимо, поэтому использовал бы знак "<".

Сообщение отредактировал ink_elec - 28.7.2013, 7:47


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.7.2013, 9:26
Сообщение #116


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18094
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 28.7.2013, 6:57) *
Может у вас есть?

Редакции нет (от не утвержденной толку ноль), Пособие есть.

Цитата(ink_elec @ 28.7.2013, 6:57) *
По тому же Гост Р 50571.5-94

С этим вы нас "знакомили" icon_smile.gif уже в п.9
В его примечании одни неопределенности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 28.7.2013, 11:25
Сообщение #117


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 28.7.2013, 12:26) *
В его примечании одни неопределенности.

Можно применить более жесткие требования (чем в ПУЭ) к допустимой нагрузке по Гост Р 50571-5-52
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...CE-284C22DDA302

Сообщение отредактировал ink_elec - 28.7.2013, 11:26


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.7.2013, 12:04
Сообщение #118


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18094
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 28.7.2013, 11:25) *
Можно применить более жесткие требования (чем в ПУЭ) к допустимой нагрузке по Гост Р 50571-5-52

Почему "можно" ? Условия прокладки должны учитываться. Только увлекаться не стоит. Для двух нагруженных проводников в ПВХ - табл.В52.2
http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...C4-DB1293BA3A71

А что можно сказать о защите автоматом 16А медного кабеля 2,5 с учетом трогания ТР и этого ГОСТа ?

Сообщение отредактировал Олега - 28.7.2013, 12:24
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 28.7.2013, 12:26
Сообщение #119


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 28.7.2013, 15:04) *
Для двух нагруженных проводников в ПВХ - табл.В52.2. Почему "можно" ?
Да, ссылку не ту таблицу вставил.
ПУЭ обязательный к применению, а Гост рекомендательный.

Цитата(Олега @ 28.7.2013, 15:04) *
А что можно сказать о защите автоматом 16А медного кабеля 2,5 с учетом трогания ТР и этого ГОСТа ?
Не понял.


Сообщение отредактировал ink_elec - 28.7.2013, 12:19


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 28.7.2013, 12:46
Сообщение #120


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18094
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 28.7.2013, 12:26) *
Не понял.

про 1,45

Цитата(ink_elec @ 28.7.2013, 12:26) *
ПУЭ обязательный к применению, а Гост рекомендательный.

Почему ГОСТ рекомендательный ?
А 52 обязательное, прил. В справочное.
Смысл "рекомендованные способы" см. в п.В. 52.6.1 http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...76-34AF00047BDD
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

13 страниц V  « < 4 5 6 7 8 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 3.8.2025, 9:52
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены