![]() Выбор автоматических выключателей |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Выбор автоматических выключателей |
![]()
Сообщение
#81
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23139 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Меня терзают смутные сомнения, что спор скатывается к фразе "сам дурак"
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#82
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18058 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#83
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
В этом параграфе сформулированы два требования, первое из которых Так я вам про ложные отключения и говорю. А отсутствие в пособии примера - не аргумент.направлено на обеспечение максимальной чувствительности защиты, а второе на обеспечение работы электроустановок без ложных отключений." И много примеров. Вашего представления там рядом не стояло. "Следует выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам " Следует защищать линию.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#84
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18058 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Так я вам про ложные отключения и говорю. А отсутствие в пособии примера - не аргумент. Это как раз аргумент, в отличии от ИМХа по "т.п." Ваш пример отсутствует потому, что это не кратковременная перегрузка. Вспоминайте, что такое кратковременный перегруз, сколько он длится, обсуждали. Кратковременная перегрузка обусловлена либо большими пусковыми токами, либо совпадением по времени работы технологического оборудования. Но только для учтенного в проекте и включенного в расчетную мощность. А иначе конца и края возможного роста нагрузки не видать. И АВ на 16 после включения второго агрегата 3,5 кВт отключится. Это не кратковременная перегрузка. Пусковые токи от установленного оборудования отсутствуют. Совпадения бояться нет причин - групповая розеточная цепь расчитывается с Кс=1 Следует защищать линию. Следует следовать написанному: "выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам". Здесь никаких вариантов. Считай и выбирай ближайший. А линия будет защищена, не сомневайтесь. Особенно когда ее выбирают после выбора АВ. Сообщение отредактировал Олега - 24.7.2013, 18:22 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#85
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
И АВ на 16 после включения второго агрегата 3,5 кВт отключится. Потому что превышен допустимый длительный ток для кабеля.Кратковременная перегрузка обусловлена либо большими пусковыми токами, либо совпадением по времени работы технологического оборудования. Как это нет? Это токи порядка срабатывания ЭМР, значит в АВ при этом ТР может и не быть. Требования к защите по перегрузке в 3.1.11.Следует следовать написанному: "выбирать по возможности наименьшими по расчетным токам". Здесь никаких вариантов. По пособию к ПУЭ 3.1, по п.3.1.11 Для участка №34, расчетный ток 14 А, допустимый - 19А, сечение получили 3*10мм2, при уставке предохр.40А. ![]() Для участка №34, расчетный ток 14 А, допустимый - 19А, сечение получили 3*2,5мм2, при АВ 16А. Сообщение отредактировал ink_elec - 24.7.2013, 20:36 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#86
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18058 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Как это нет? Это токи порядка срабатывания ЭМР, значит в АВ при этом ТР может и не быть. При чем здесь порядок ? я вам толкую, что пункт 3.1.4 для кратковременных нагрузок, чем такие нагрузки вызваны понятно, именно такие перегрузки, штатного оборудования, не должны приводить к отключениям. А вы откровенно включаете дурачка про уровень, который возможно и отключит АВ, но только не по причине кратковременного перегруза из п.3.1.4. а по причине включения непредусмотренных нагрузок. И про "ТР может и не быть", это для чего сказано ? Поясните. " Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений: осветительные сети в жилых и общественных зданиях" Предлагаете модульные АВ потрошить ? ![]() Потому что превышен допустимый длительный ток для кабеля. Так и десятка прекрасно сработает при превышении допустимого тока для кабеля 1,5. Понятно, добрый бэтмен предлагает везде завысить сечения на всякий непредвиденный случай. Только в конкретном примере недавно сам поставил 6А, а ведь музыку в любой момент можно выдернуть и воткнуть 3,5 кВт ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#87
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Да хоть Баба Яга. Нет таких должностей в штатном расписании. ![]() Цитата(Олега @ 23.7.2013, 23:16) * То, что пытаетесь использовать я выделил синеньким, если не возражаете. Кстати у меня синеньким читать неудобно, и фиолетовым, а вот зелёный нормально. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#88
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
я вам толкую, что пункт 3.1.4 для кратковременных нагрузок, чем такие нагрузки вызваны понятно, именно такие перегрузки, штатного оборудования, не должны приводить к отключениям. До сих пор считаете, что пункт относится к защите от перегрузки?А вы откровенно включаете дурачка про уровень, который возможно и отключит АВ, но только не по причине кратковременного перегруза из п.3.1.4. а по причине включения непредусмотренных нагрузок. То есть, то что в случае срабатывания АВ, рассчитанного по неким воображаемым цифрам (0,06кВт на розетку), виноват потребитель? Может еще заставим этого "недоразвитого" выучить все НТД, чтобы не нарушал решения проекта?И про "ТР может и не быть", это для чего сказано ? Поясните. По п. 3.1.4 ТР не рассматривается." Кроме того, должны быть защищены от перегрузки сети внутри помещений: Нет, защищать кабель, при этом не увлекаться не обязательными отключениями.осветительные сети в жилых и общественных зданиях" Предлагаете модульные АВ потрошить ? ![]() Так и десятка прекрасно сработает при превышении допустимого тока для кабеля 1,5. Мы уже обсуждали, что 10А защищает кабель, но при этом есть недостатки.Понятно, добрый бэтмен предлагает везде завысить сечения на всякий непредвиденный случай. Где я это предлагал? Я говорил лишь о 16А, при этом 1,5мм2(минимальное сечение) при определенных условиях прокладки вполне способен это выдержать.Только в конкретном примере недавно сам поставил 6А, а ведь музыку в любой момент можно выдернуть и воткнуть 3,5 кВт Речь была о расчетном токе, а не о номинале АВ.![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#89
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Я так понимаю, что прения ведутся по поводу подхода к выбору АВ для розеточной сети. С моей точки зрения вы оба правы. Это называется "проектное решение". С одной стороны есть конкретная технология под нее и сети делаем. С другой стороны сегодня она одна - завтра другая. Для себя я решил, что всякие общедоступные розеточные сети делать 16А(но на схеме писать расчетный такой как есть по технологии), а всякую специфическую технологию (типа дренажный насос через розетку) по минимуму по расчетному току. При этом естественно есть индивидуальные моменты. Так, например, в одной из тем обсуждался зал магазина бытовой техники. Так вот в данном случае я воспользовался бы допущением на 25А автомат в розеточной сети, прогнал бы магистраль и навешал розеток. Я это все к тому, что есть проектное решение, и если оно не противоречит номативным документам, то имеет право на жизнь. Другое дело на сколько оно будет универсально и удобно в реальной эксплуатации.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#90
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18058 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#91
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Причем от кратковременной (!) перегрузки. Не согласны - прочтите пункт еще раз. 3.1.4 ...аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках. Из пособия: В этом параграфе сформулированы два требования, первое из которых направлено на обеспечение максимальной чувствительности защиты, а второе на обеспечение работы электроустановок без ложных отключений. Про защиту от перегрузок ни слова. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#92
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18058 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
То есть, то что в случае срабатывания АВ, рассчитанного по неким воображаемым цифрам (0,06кВт на розетку), виноват потребитель? Может еще заставим этого "недоразвитого" выучить все НТД, чтобы не нарушал решения проекта? "Воображаемая" в ВСН была 0,1. С ней получалось много. посчитали-усреднили.. и приняли такую Норму. То, что с вашим ИМХом не совпадает - извините. В моем конкретном случае, даже увеличенная вдвое-трое (от реально присутствующей) нагрузка не отключит АВ 10А. Если найдется реальный бэтмен, подключивший к одной цепи два агрегата по 2 кВт то произойдет факт отключения и 16-амперного, безобразие какое. (защищенность линии она и при 10А обеспечена, не приплетаем). 3.1.4 ...аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках. Из пособия: В этом параграфе сформулированы два требования, первое из которых направлено на обеспечение максимальной чувствительности защиты, а второе на обеспечение работы электроустановок без ложных отключений. Про защиту от перегрузок ни слова. Я уже торчу, любезный. 3.1.4 ...аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках Вы читаете до "не отключали" и срываете стоп-кран ? ![]() Пособие должно было помочь вам различать кратковременные перегрузки (с предсказуемыми величинами) от безразмерной возможности подключения дополнительных потребителей, а вы и "ложные" под свое ИМХО пытаетесь приспособить. Цитата(Олега @ 26.7.2013, 21:35) * Только в конкретном примере недавно сам поставил 6А, а ведь музыку в любой момент можно выдернуть и воткнуть 3,5 кВт icon_wink.gif Речь была о расчетном токе, а не о номинале АВ. Не придумывайте пожалуйста. Ретроспектива от п.60: Ink - Был бы 1 ТВ, то стоял бы АВ 6А или и того меньше. О.- А на ТВ + аквариум скока ? на розетках ведь 16А написано. Ink - Да столько же, наверно, 6А не больше. О. - А на ТВ + аквариум + музыка скока ? на розетках ведь 16А написано. (и тут inc насторожился ![]() Ink - Куда ты ведешь нас Сусанин - герой?.. Сообщение отредактировал Олега - 27.7.2013, 9:20 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#93
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Вы читаете до "не отключали" и срываете стоп-кран ? ![]() Действие аппарата защиты заключается в отключении. Тема слишком затянулась, предлагаю остановиться. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#94
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18058 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
зал магазина бытовой техники. Так вот в данном случае я воспользовался бы допущением на 25А автомат в розеточной сети, прогнал бы магистраль и навешал розеток. Я это все к тому, что есть проектное решение, и если оно не противоречит номативным документам, то имеет право на жизнь. Другое дело на сколько оно будет универсально и удобно в реальной эксплуатации. Я таким допущением не пользуюсь - гоню отдельную линию на 16А максимум. Но при том же кол-ве розеток (общей расчетной мощности) дробление на 2-3 группы и использование АВ с меньшим номиналом видится предпочтительнее. Понижение номинала группового автомата благотворно сказывается и на селективности. 1. Действие аппарата защиты заключается в отключении. 2. Тема слишком затянулась, предлагаю остановиться. 1. Кто бы сомневался.. 2. Предложение поступало уже в п.53, ввиду не обнаружения вами норматива на обязательное использование АВ номиналом не менее 16А |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#95
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Не придумывайте пожалуйста. Ретроспектива от п.60: Ink - Был бы 1 ТВ, то стоял бы АВ 6А или и того меньше. Это не говорит, что я так сделаю, я лишь подтверждаю, что такое возможно. 1. Кто бы сомневался.. Странная какая то защита получается - не отключать.Сообщение отредактировал ink_elec - 27.7.2013, 11:38 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#96
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18058 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Это не говорит, что я так сделаю, я лишь подтверждаю, что такое возможно. Странная какая то защита получается - не отключать. Вижу все ж не наговорились. 1. Вас не понять. То пунктики ПУЭ и даже Регламента подтягиваете, дескать нарушения. А то вдруг возможно, и даже вы совсем не против. При этом я не спрашивал, какой АВ поставил бы некий другой дяденька. Разговор происходил конкретно с вами, уважаемый. 2. Что "не отключать" ? вы это о чем сейчас хотели донести ? Сообщение отредактировал Олега - 27.7.2013, 12:27 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#97
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
1. Вас не понять. То пунктики ПУЭ и даже Регламента подтягиваете, дескать нарушения. А то вдруг возможно, и даже вы совсем не против. Защита от перегрузки отражена в 3.1.11, а не 3.1.4. По 3.1.4 с Вами полностью соглашусь при подключении стационарного оборудования, 1 АВ = 1 линия = 1 ЭО, при этом отсутствует возможность подключения доп ЭО.2. Что "не отключать" ? вы это о чем сейчас хотели донести ? Линию при кратковременной перегрузке. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#98
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18058 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. Защита от перегрузки отражена в 3.1.11, а не 3.1.4. 2. По 3.1.4 с Вами полностью соглашусь при подключении стационарного оборудования, 1 АВ = 1 линия = 1 ЭО, при этом отсутствует возможность подключения доп ЭО. 1. Именно вами внесен этот пункт в тему, якобы в поддержку вашей теории. Однако вторая часть пункта не поддерживает вас по части обязаловки 16А-ного АВ в розеточной цепи. 2. А вы уже согласились и без стационара на 6А ![]() И правильно сделали - все по требованиям первой части п.3.1.4 ПУЭ и СП31 И правильно сделали, что остановились насторожившись - еще две нагрузки (музыка и компрессор) не дают повода ставить АВ на 16. Линию при кратковременной перегрузке. Хотите сказать, что пункт, за который так цеплялись, теперь вам совсем не нравится ? Желаете поговорить про п.3.1.11 ? Я говорил лишь о 16А, при этом 1,5мм2(минимальное сечение) при определенных условиях прокладки вполне способен это выдержать. Надеюсь рекомендованное Приложение дочитано. По части АВ с нерегулируемым расцепителем. Надежное срабатывание ТР у АВ номиналом 16 обеспечено при 16*1,45=23,2А. Какие условия прокладки предложите ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#99
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Надежное срабатывание ТР у АВ номиналом 16 обеспечено при 16*1,45=23,2А. Какие условия прокладки предложите ? В земле, в слое штукатурки.1. Именно вами внесен этот пункт в тему, якобы в поддержку вашей теории. Однако вторая часть пункта не поддерживает вас по части обязаловки 16А-ного АВ в розеточной цепи. Очень даже поддерживает.2. А вы уже согласились и без стационара на 6А Не выдумывайте.![]() Хотите сказать, что пункт, за который так цеплялись, теперь вам совсем не нравится ? У нас разные понятия о этом пункте.Желаете поговорить про п.3.1.11 ? Достаточно ограничиться 3.1.4. Ну так как АВ защищает при кратковременной перегрузке?-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#100
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18058 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
В земле, в слое штукатурки. Про розеточные группы детского сада в земле ? могли бы не предлагать ![]() "Электропроводку в помещениях следует выполнять сменяемой: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах;" "допускается несменяемая замоноличенная прокладка групповых сетей" Я уж не буду обращать внимания на соседство в одном пункте "следует" и "допускается" (логично соседство "как правило" и "допускается") Как предлагаете обосновать такое вынужденное решение ? Нехваткой гофры в регионе ? Непомерной ценой ? Какая у вас величина длительно допустима при замоноличенной проводке ? Надеетесь как в земле ? ![]() Очень даже поддерживает. Ага, если применять стоп-кран при чтении предложения ![]() Не выдумывайте. Может не стоит ходить по кругу ? Я тут с другим дяденькой не беседовал. Ретроспектива от п.60: Ink - Был бы 1 ТВ, то стоял бы АВ 6А или и того меньше. О.- А на ТВ + аквариум скока ? на розетках ведь 16А написано. Ink - Да столько же, наверно, 6А не больше. О. - А на ТВ + аквариум + музыка скока ? на розетках ведь 16А написано. (и тут inc насторожился icon_smile.gif ) Ink - Куда ты ведешь нас Сусанин - герой?.. У нас разные понятия о этом пункте. Ваше понятие не учитывает наличие слов "при кратковременной перегрузке" ![]() как АВ защищает при кратковременной перегрузке? АВ не должен отключаться при кратковременной перегрузке. Такие перегрузки допустимы. В табличке 1.3.6 - длительно допустимые токи. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |