НАПРЯЖЕНИЕ 380В или 400В-? , какое у нас напряжение?

Dimich-krutan
сообщение 24.7.2013, 10:55
Сообщение #1


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



День добрый коллеги хотелось бы определиться с стандартными нормами напряжения в нашей сети.
Во всех проектах на электрооборудование у нас указаны источники электроснабжения - 0,4 кВ (трансформаторы, дизель-генераторы, и т.д.) На некотором оборудовании напряжение - 380В. В Германии норма напряжения - 0,4кВ у нас как некоторые говорят 380В, но у нас есть допустимый диапазон уровня напряжения - +-10% т.е. при норме 380В это составит - 342 - 418В допускается отпускать в сеть, вопрос на сколько критично на потребители 380В давать напряжение 0,4 кВ. и есть ли требования на то что напряжение д.б. именно 380В-? что будет если в наши сети давать не 380В а 400В, чем это черевато?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 24.7.2013, 11:18
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Это все в пределах нормы. В сеть и так выдается как правило 400В, по пути до потребителя ЭЭ (имею ввиду прибор, станок, лампу) дойдет 380-390В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.7.2013, 11:28
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 22793
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Не помню ГОСТов, на источнике 400, у потребителя 380


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 24.7.2013, 11:30
Сообщение #4


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Номинальное 220/380. По нормативу, напряжение на последней лампочке должно быть не менее 0,95Uном (т.е. на 5% меньше номинального). Для того, чтобы обеспечить номинальное напряжение на вводе в электроустановку, на трансформаторах завышают выходное напряжение на 5% (230/400). Получается теоретически мы можем потерять 5% на внешних сетях и 5% на внутренних, но В СП 31-110-2003 оговаривается для потребителей суммарные потери 7,5% от ТП до конечного потребителя. Отклонение в +/-10% это для послеаварийного режима (нпример запитка вместо двух кабелей по одному с допустимой перегрузкой на ограниченное время). Таким образом номинальное 380 но на шинах ТП 400 чтобы было что терять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей._*
сообщение 24.7.2013, 11:49
Сообщение #5





Гости






Цитата(Работник @ 24.7.2013, 11:18) *
Это все в пределах нормы. В сеть и так выдается как правило 400В, по пути до потребителя ЭЭ (имею ввиду прибор, станок, лампу) дойдет 380-390В.

Нет неправильно Вы объясняете.Например 400 В-это напряжение холостого хода,которое потребитель должен получать без нагрузки,а 380В-это уже рабочее напряжение.Кстати напряжение холостого хода имеет тоже стандартные значения 230,400,690 и т.д.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 24.7.2013, 11:58
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Простите, а под какой нагрузкой должно из 400В 380 получиться?


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 24.7.2013, 12:40
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Цитата
Нет неправильно Вы объясняете.Например 400 В-это напряжение холостого хода,которое потребитель должен получать без нагрузки,а 380В-это уже рабочее напряжение.Кстати напряжение холостого хода имеет тоже стандартные значения 230,400,690 и т.д.

Даже под нагрузкой, на источнике питания может быть 400В и это не будет нарушением нормальной работы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 24.7.2013, 13:26
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



С переходом низковольтных сетей на напряжения по ГОСТ 29322 стандартное напряжение Unom будет равно 230 В (между фазным и нейтральным проводниками), 400 В (между фазными проводниками).
ГОСТ Р 54149 — 2010 НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ

Приказ о продлении Гост 13109-97


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей._*
сообщение 24.7.2013, 14:05
Сообщение #9





Гости






Цитата(Работник @ 24.7.2013, 12:40) *
Даже под нагрузкой, на источнике питания может быть 400В и это не будет нарушением нормальной работы.

Да я и не спорю и 400В будет норма,про я отвечал на вопрос автора,что 400В это стандартное напряжение холостого хода,а на практике бывает нужно и больше,вот и крутим анцапфу чтобы под нагрузкой было в районе 380В.

Цитата(RomanNV @ 24.7.2013, 11:58) *
Простите, а под какой нагрузкой должно из 400В 380 получиться?

Под такой.Какой вопрос,такой ответ(извините).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimich-krutan
сообщение 24.7.2013, 15:14
Сообщение #10


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 375
Регистрация: 20.1.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 13185



понял, просто немцы сообщают что для их оборудования принципиально получать 400В, а для нас как понимаю не принципиально можно и 400 и 380.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 24.7.2013, 15:16
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Цитата(Алексей. @ 24.7.2013, 17:17) *
Под такой.Какой вопрос,такой ответ(извините).


Укажите в Ваттах пожалуйста.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 24.7.2013, 15:35
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(RomanNV @ 24.7.2013, 16:16) *
Укажите в Ваттах пожалуйста.

Сколько будет в граммах icon_biggrin.gif Точнее наверное будет у самого удаленного потребителя должно быть 380в, а в центре питания может быть и более 400в.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Алексей._*
сообщение 24.7.2013, 15:47
Сообщение #13





Гости






Цитата(RomanNV @ 24.7.2013, 15:16) *
Укажите в Ваттах пожалуйста.

Да вот например в деревне последнему дому надо всего килограмма полтора ваты,а провода на столбах квадрат так 16 и до дома от КТП метров 500,вот и провод как нагрузка и в доме вместо 220 180.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
RomanNV
сообщение 25.7.2013, 7:50
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1446
Регистрация: 29.9.2008
Из: ХМАО-Югра
Пользователь №: 12179



Правильный ответ был в посте №3. Всё остальное- вода.
На источнике питания и в электрических сетях- 0,4кВ +/-5%, у потребитеяля 380В +/-5%.
Это норма.
Предельно допустимые отклонения +/-10%.


--------------------
"К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Эльдар05
сообщение 26.7.2013, 15:10
Сообщение #15


Активный участник
***

Группа: Пользователи
Сообщений: 257
Регистрация: 17.10.2010
Из: Россия
Пользователь №: 19870



Цитата(RomanNV @ 25.7.2013, 7:50) *
Предельно допустимые отклонения +/-10%.



Для сведения, это допускается только в течении 1часа 20 минут, не более.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 26.7.2013, 15:31
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Эльдар05 @ 26.7.2013, 18:10) *
Для сведения, это допускается только в течении 1часа 20 минут, не более.
Это вы про это?
ГОСТ Р 54149-2010
Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрица-
тельные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10 %
номинального или согласованного значения напряжения в течение 100 % времени интервала в одну
неделю.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
OVB2012
сообщение 26.7.2013, 15:51
Сообщение #17


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 131
Регистрация: 20.1.2012
Из: ХМАО, г.Нефтеюганск
Пользователь №: 25791



Цитата(RomanNV @ 25.7.2013, 7:50) *
Правильный ответ был в посте №3. Всё остальное- вода.
На источнике питания и в электрических сетях- 0,4кВ +/-5%, у потребитеяля 380В +/-5%.
Это норма.
Предельно допустимые отклонения +/-10%.

Вы абсолютно правы. Просто многие обыватели путают номинальный ряд напряжений для "источников питания" и для "потребителей электрической энергии".
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения