Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Ремонт трансформатора 6/0,4 кВ

Eneken
сообщение 25.7.2013, 12:45
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 3.3.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21830



Доброго времени.
Думаю пишу именно в ту ветку форума, так как вопрос по-теме как раз к модератору - эксперту в этой области.
По сути. Был произведен ремонт трансформатора ТМ-400. Заменены вводные изоляторы, селикагель в термосифонном фильтре, все уплотнители (резина маслостойкая типа УМ под крышку тр-ра; для вводов стандартные кольцевые уплотнители).
Все как-бы нормально только подтеки на вводах не устранены. Зажимные боты вводов затянули (по нескольку раз, то-есть на следующий день, через неделю, через месяц, мо мере усадки резины), даже треснул изолятор нейтрали, через что пришлось заменить повторно. Масло по-немногу все время сочиттся и продолжает замасливать тр-ор.
Возможно при замене уплотнительных колец под изоляторы их нужно было предварительно ставить на клей? В техлитературе есть обусловленность ставить на клей резину под крышку бака, если она сделана из полосы для предотвращения смещения при установке крышки и затягивании болтов. Касательно резины под изоляторы - ставить на клей не требуется.
В чем проблема и как устранить подтеки?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 25.7.2013, 14:23
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Я не модератор, но ремонтом занимаюсь. Надо глянуть чистоту посадочных мест на крышке бака ( вдруг раковины и т.п). Сам изолятор имеет ровную поверхность? Сейчас делают такое... Сам видел. При ремонте иногда используем прозрачный герметик. Итог - никаких потёков. Резьба на шпильках полная ( в смысле длины)?

Сообщение отредактировал ЛЕША - 25.7.2013, 14:25
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 25.7.2013, 17:10
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1857
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Важный момент !ремонт транса должен производиться при температуре не ниже +10 , а лучше + 20,в противном случае при выходе транса на режим температура возрастает до +40, не менее, ну а дальше ..масло дырочку найдёт.! У нас самих так и было!
Удачи!Ё


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.7.2013, 17:28
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23069
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Тоже пару раз ковырялись с трансом, потом использовали герметик


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eneken
сообщение 25.7.2013, 21:32
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 3.3.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21830



Цитата(ЛЕША @ 25.7.2013, 14:23) *
Я не модератор, но ремонтом занимаюсь. Надо глянуть чистоту посадочных мест на крышке бака ( вдруг раковины и т.п). Сам изолятор имеет ровную поверхность? Сейчас делают такое... Сам видел. При ремонте иногда используем прозрачный герметик. Итог - никаких потёков. Резьба на шпильках полная ( в смысле длины)?

Пересмотрел фото. Кажется поверхность без дефектов. На сколько помню поверхность изоляторов также была ровной. Ремонт делался "по-книжному". Старался учесть все рекомендации. Температура так же учитывалась. Летнее время и т.п. Резьба на шпильках полная.
Какой именно герметик вы используете?
Цитата(сергей_абрамов @ 25.7.2013, 17:10) *
Важный момент !ремонт транса должен производиться при температуре не ниже +10 , а лучше + 20,в противном случае при выходе транса на режим температура возрастает до +40, не менее, ну а дальше ..масло дырочку найдёт.! У нас самих так и было!
Удачи!Ё

Сергей, температуру и влажность учел. Действительно важный момент, так как к тому же дело касается попадания влаги в масло при образовании конденсата под крышкой при ее снятии, если есть разница температуры трансформатора и окружающего воздуха. Транс выключили и выдержали до остывания. Ремонт производился в летнее время. Спасибо.
Цитата(с2н5он @ 25.7.2013, 17:28) *
Тоже пару раз ковырялись с трансом, потом использовали герметик

Похоже опыт использования герметиков нужно учесть. Странно только, что при заводской сборке герметики не использовались. Никаких следов чего-нибудь подобного нету.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 25.7.2013, 22:19
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23069
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Так то же заводская сборка, кстати не исключено, что резина левая попалась


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 26.7.2013, 5:56
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Я тоже собирал изоляторы на силиконовом герметике, марку не помню, их сейчас дофига. Главное чтобы приклеивался к металлу и резине. Второй год стоит и никаких подтеков. Слабое место у них - уплотнение шпильки, там чаще всего и пропускает.


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eneken
сообщение 26.7.2013, 17:43
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 3.3.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21830



Может все-таки кто-нибудь вспомнит марку герметика, которым пользовался лично?)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 27.7.2013, 8:21
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23069
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Марку? Вряд ли. Максимум провинцию в Кхетае


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 27.7.2013, 12:10
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Идёте в магазин, спрашиваете у продавца, тьфу, пардон, у консультанта силиконовый для металла и стекла. Может он проконсультирует. А нет - сами вертите в руках тюбики, читаете что нарисовано и выбираете. Я использовал тот, что остался от вентиляционщиков, они им стыки воздуховодов герметизировали. Марку убей не помню, да и не заморачивался, попробовал тем что было - получилось.

Цитата
Странно только, что при заводской сборке герметики не использовались.
А там они и не нужны. При новых свежих элластичных прокладках нет нужды ни в каких герметиках. А когда все резинки после 30-40-50 лет окаменели, а новые взять негде, вот тогда и силикон нам помогает.

Сообщение отредактировал uvk2 - 27.7.2013, 12:07


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eneken
сообщение 27.7.2013, 23:19
Сообщение #11


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 3.3.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21830



Про герметики понял. Подход творческий.
Цитата(uvk2 @ 27.7.2013, 12:10) *
А там они и не нужны. При новых свежих элластичных прокладках нет нужды ни в каких герметиках. А когда все резинки после 30-40-50 лет окаменели, а новые взять негде, вот тогда и силикон нам помогает.

В том то и дело, что прокладки новые и свежие. Поставлен стандартный комлект новых уплотнительных колец для вводов. Старые резинки заменены.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
сергей_абрамов
сообщение 5.8.2013, 18:44
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1857
Регистрация: 16.3.2004
Из: Альметьевск-Самара
Пользователь №: 16



Не разу не использовали герметик, не было необходимости. Главное использовать уплотнительную резину толщиной не ниже предусмотренной заводом изготовителем. Мы покупаем для ремонтов трансформаторов готовые ремкомплекты. удобно довольно таки.


--------------------
Никто внятно не может объяснить , какой у электричества вкус.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Eneken
сообщение 17.10.2013, 19:47
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 25
Регистрация: 3.3.2011
Из: Украина
Пользователь №: 21830



Герметик действительно устраняет подобные проблемы. Использовал черный силиконовый маслостойкий для автомоторов., есть в любом магазине автозапчастей. Никаких потеков. Всем спс за пдск.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Seassem_*
сообщение 1.11.2013, 18:55
Сообщение #14





Гости






Есть вопрос для специалистов, сам с таким явлением сталкиваюсь впервые.

Трансформатор ТМ-250; 6-0,4, У/Ун-0 был поставлен с капремонта после заключительных испытаний с выдачей технического отчета. Прочность масла 40-42КВ, не имеет внешних дефектов и подтеков. После установки на него было успешно подано напряжение. Присоединение к питающей сети через РЛНД и блок плавких предохранителей ПТ-40. В течение 6 дней камера трансформатора не открывалась. Когда запланировали подавать нагрузку - обнаружился вылет двух предохранителей по стороне ВН. Предохранители ПТ-40 (номинал заведомо завышен). После обнаружения транс повторно обследован и проверен мегаомметром на 500В. Сопротивление относительно корпуса вводов ВН и НН не менее 150 МоМ. То же с сопротивлением между вводами ВН и НН. Сопротивление между шпильками ВН 2.4-2.5 Ом.

Я не рискую повторно подавать напряжение на трансформатор, не установив причину вылета двух предохранителей по высокой. Подскажите, почему так могло произойти. Нагрузка на трансформатор не подавалась, он стоял на деаэрации, работал тихо. Какие испытания следует провести для повторной безопасной подачи напряжения? Примечание: трое суток была повышенная влажность и сильный туман. Мог ли случиться пробой. Расстояние между фазными элементами ошиновки менее нормируемого в 220мм.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 2.11.2013, 4:11
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



1. Напряжение мегаомметра должно быть 2500В.
2. Надо бы проверить оммическое сопротивление обмоток мостом на всех положениях ПБВ. Сами или вызвать ЭТЛ.
3. Самим проверить коэффициент трансформации на всех положениях ПБВ, подав на обмотки АВ,ВС,СА ВН 220В с последующим измерением на соответствующей обмотке НН и вычислениями.
К чему я это всё? В моей практике попадались трансформаторы с браком намотки катушек ВН. Выражалось это в том, что при работе транса на холостом ходу из-за этого самого брака происходило витковое замыкание в катушках ВН. Не сразу, но сгорит точно, вопрос времени.. Причины- слабая намотка, деформация провода при фиксации катушек стяжными шпильками, и т.д.

Сообщение отредактировал ЛЕША - 2.11.2013, 4:13
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Seassem_*
сообщение 2.11.2013, 8:32
Сообщение #16





Гости






К сожалению, такого мегеря нет. Но вспомнился еще один ньюанс. Трансформатор изначально мотался на ВН 10 КВ, после было сделано переподключение выводов катушек ВН на 6 КВ, анцапфа в третьем положении, переключать ее нельзя.
И все таки, брак обмотки или же есть надежда на ложное срабатывание предохранителей?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 2.11.2013, 10:01
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



Проверь коэффициент трансформации. Я в таких случаях ещё и на обмотку НН подаю через РНО 220В,(а-в, в-с, с-а) контролируя при этом ток. Если на ВН имеются КЗ-витки, то по току (токовым клещам)это видно сразу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 2.11.2013, 15:07
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(ЛЕША @ 2.11.2013, 11:01) *
Проверь коэффициент трансформации. Я в таких случаях ещё и на обмотку НН подаю через РНО 220В,(а-в, в-с, с-а) контролируя при этом ток. Если на ВН имеются КЗ-витки, то по току (токовым клещам)это видно сразу.

Не забудьте о безопасности при подаче напряжение на НН на ВН будет высокое.

Сообщение отредактировал ez81 - 2.11.2013, 15:08


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 2.11.2013, 16:30
Сообщение #19





Гости






Надеюсь, при измерении коэфф. трансформации вы будете подавать например 3 ф.380 Вольт на обмотку ВН и при этом замерять напряжение на обмотках НН. После, путем простого расчета получим необходимый результат. КЗ витковое на обмотке ВН не встречал. Чаще пробивается изоляция бандажа, распорок и т п.. Расстояние между витками заполнено маслом и в случае пробоя масла получаем КЗ на обмотке ВН и перегорание предохранителя. Предлагаю провести испытание Тр-ра с помощью , например , АИД а. По методикам всем известным.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Seassem_*
сообщение 4.11.2013, 8:44
Сообщение #20





Гости






Спасибо большое за информацию, сегодня буду пробовать. Вечером - отчитаюсь.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему