День добрый коллеги хотелось бы определиться с стандартными нормами напряжения в нашей сети.
Во всех проектах на электрооборудование у нас указаны источники электроснабжения - 0,4 кВ (трансформаторы, дизель-генераторы, и т.д.) На некотором оборудовании напряжение - 380В. В Германии норма напряжения - 0,4кВ у нас как некоторые говорят 380В, но у нас есть допустимый диапазон уровня напряжения - +-10% т.е. при норме 380В это составит - 342 - 418В допускается отпускать в сеть, вопрос на сколько критично на потребители 380В давать напряжение 0,4 кВ. и есть ли требования на то что напряжение д.б. именно 380В-? что будет если в наши сети давать не 380В а 400В, чем это черевато? |
|
|
|
24.7.2013, 11:18
Сообщение
#2
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Это все в пределах нормы. В сеть и так выдается как правило 400В, по пути до потребителя ЭЭ (имею ввиду прибор, станок, лампу) дойдет 380-390В.
|
|
|
24.7.2013, 11:28
Сообщение
#3
|
|
=VIP= Группа: Модераторы Сообщений: 22793 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Не помню ГОСТов, на источнике 400, у потребителя 380
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
24.7.2013, 11:30
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 |
Номинальное 220/380. По нормативу, напряжение на последней лампочке должно быть не менее 0,95Uном (т.е. на 5% меньше номинального). Для того, чтобы обеспечить номинальное напряжение на вводе в электроустановку, на трансформаторах завышают выходное напряжение на 5% (230/400). Получается теоретически мы можем потерять 5% на внешних сетях и 5% на внутренних, но В СП 31-110-2003 оговаривается для потребителей суммарные потери 7,5% от ТП до конечного потребителя. Отклонение в +/-10% это для послеаварийного режима (нпример запитка вместо двух кабелей по одному с допустимой перегрузкой на ограниченное время). Таким образом номинальное 380 но на шинах ТП 400 чтобы было что терять.
|
|
|
|
Гость_Алексей._* |
24.7.2013, 11:49
Сообщение
#5
|
Гости |
Это все в пределах нормы. В сеть и так выдается как правило 400В, по пути до потребителя ЭЭ (имею ввиду прибор, станок, лампу) дойдет 380-390В. Нет неправильно Вы объясняете.Например 400 В-это напряжение холостого хода,которое потребитель должен получать без нагрузки,а 380В-это уже рабочее напряжение.Кстати напряжение холостого хода имеет тоже стандартные значения 230,400,690 и т.д. |
|
|
24.7.2013, 11:58
Сообщение
#6
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Простите, а под какой нагрузкой должно из 400В 380 получиться?
-------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
24.7.2013, 12:40
Сообщение
#7
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 |
Цитата Нет неправильно Вы объясняете.Например 400 В-это напряжение холостого хода,которое потребитель должен получать без нагрузки,а 380В-это уже рабочее напряжение.Кстати напряжение холостого хода имеет тоже стандартные значения 230,400,690 и т.д. Даже под нагрузкой, на источнике питания может быть 400В и это не будет нарушением нормальной работы. |
|
|
|
24.7.2013, 13:26
Сообщение
#8
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
С переходом низковольтных сетей на напряжения по ГОСТ 29322 стандартное напряжение Unom будет равно 230 В (между фазным и нейтральным проводниками), 400 В (между фазными проводниками).
ГОСТ Р 54149 — 2010 НОРМЫ КАЧЕСТВА ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ В СИСТЕМАХ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ Приказ о продлении Гост 13109-97 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
Гость_Алексей._* |
24.7.2013, 14:05
Сообщение
#9
|
Гости |
Даже под нагрузкой, на источнике питания может быть 400В и это не будет нарушением нормальной работы. Да я и не спорю и 400В будет норма,про я отвечал на вопрос автора,что 400В это стандартное напряжение холостого хода,а на практике бывает нужно и больше,вот и крутим анцапфу чтобы под нагрузкой было в районе 380В. Простите, а под какой нагрузкой должно из 400В 380 получиться? Под такой.Какой вопрос,такой ответ(извините). |
|
|
24.7.2013, 15:14
Сообщение
#10
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 375 Регистрация: 20.1.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 13185 |
понял, просто немцы сообщают что для их оборудования принципиально получать 400В, а для нас как понимаю не принципиально можно и 400 и 380.
|
|
|
|
24.7.2013, 15:16
Сообщение
#11
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Под такой.Какой вопрос,такой ответ(извините). Укажите в Ваттах пожалуйста. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
24.7.2013, 15:35
Сообщение
#12
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Укажите в Ваттах пожалуйста. Сколько будет в граммах Точнее наверное будет у самого удаленного потребителя должно быть 380в, а в центре питания может быть и более 400в. -------------------- |
|
|
Гость_Алексей._* |
24.7.2013, 15:47
Сообщение
#13
|
Гости |
|
|
|
25.7.2013, 7:50
Сообщение
#14
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 1446 Регистрация: 29.9.2008 Из: ХМАО-Югра Пользователь №: 12179 |
Правильный ответ был в посте №3. Всё остальное- вода.
На источнике питания и в электрических сетях- 0,4кВ +/-5%, у потребитеяля 380В +/-5%. Это норма. Предельно допустимые отклонения +/-10%. -------------------- "К верхнему днищу бака приварить треугольное отверстие диаметром 40х60мм."
|
|
|
26.7.2013, 15:10
Сообщение
#15
|
|
Активный участник Группа: Пользователи Сообщений: 257 Регистрация: 17.10.2010 Из: Россия Пользователь №: 19870 |
|
|
|
26.7.2013, 15:31
Сообщение
#16
|
|
=VIP= Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 |
Для сведения, это допускается только в течении 1часа 20 минут, не более. Это вы про это?ГОСТ Р 54149-2010 Для указанных выше показателей КЭ установлены следующие нормы: положительные и отрица- тельные отклонения напряжения в точке передачи электрической энергии не должны превышать 10 % номинального или согласованного значения напряжения в течение 100 % времени интервала в одну неделю. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
|
|
26.7.2013, 15:51
Сообщение
#17
|
|
Посетитель Группа: Пользователи Сообщений: 131 Регистрация: 20.1.2012 Из: ХМАО, г.Нефтеюганск Пользователь №: 25791 |
Правильный ответ был в посте №3. Всё остальное- вода. На источнике питания и в электрических сетях- 0,4кВ +/-5%, у потребитеяля 380В +/-5%. Это норма. Предельно допустимые отклонения +/-10%. Вы абсолютно правы. Просто многие обыватели путают номинальный ряд напряжений для "источников питания" и для "потребителей электрической энергии". |
|
|