сообщение 24.7.2013, 13:55
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23070
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



имеется дежурка и камеры в полиции, сейчас запитаны от ТП, система TN-C-S, будет дизель у которого в паспорте написано что работает в IT, вопрос: можно ли ничего не переделывая запитывать эти объекты через перекидной или от ТП или от ДЭС, т.е. системы у источника будут периодически разные, система у ЭПУ будет одна


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 24.7.2013, 14:03
Сообщение #2


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата
ПУЭ
1.7.156. Автономный передвижной источник питания электроэнергией - такой источник, который позволяет осуществлять питание потребителей независимо от стационарных источников электроэнергии (энергосистемы).
1.7.158. При питании стационарных электроприемников от автономных передвижных источников питания режим нейтрали источника питания и меры защиты должны соответствовать режиму нейтрали и мерам защиты, принятым для стационарных электроприемников.


Сообщение отредактировал Pantryk - 24.7.2013, 14:04
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 24.7.2013, 14:20
Сообщение #3


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
будет дизель у которого в паспорте написано что работает в IT,

а у него "Ф" = 220 В и "О" или как мне повезло "Ф"=110 В + "Ф"=110 В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 24.7.2013, 16:05
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(с2н5он @ 24.7.2013, 16:55) *
можно ли ничего не переделывая запитывать эти объекты через перекидной или от ТП или от ДЭС
Техника работать будет, но защитные меры безопасности отличаются для разных систем.
Гост Р 50571.29-2009 Электрические установки зданий. Часть 5-55. Выбор и монтаж электрооборудования. Прочее оборудование


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.7.2013, 16:08
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23070
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



забыл, 220 у него
Гост Р 50571.29-2009 погляжу, в том то и вопрос, понимаю что работать будет, но можно ли так делать?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 24.7.2013, 16:17
Сообщение #6


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
забыл, 220 у него

уже проще
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 24.7.2013, 16:42
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(с2н5он @ 24.7.2013, 19:08) *
но можно ли так делать?
Согласно ГОСТ Р 50571-4-44-2011 требуется переключение всех рабочих проводников при переходе на резервный источник питания.

Сообщение отредактировал ink_elec - 24.7.2013, 16:43


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.7.2013, 16:45
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23070
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



ГОСТ Р 50571.29-2009 вроде ничего нет по вопросу


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 24.7.2013, 16:51
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(с2н5он @ 24.7.2013, 19:45) *
ГОСТ Р 50571.29-2009 вроде ничего нет по вопросу
ГОСТ Р 50571-4-44-2011
444.4.7 Переключение источников питания
В системах TN переключение питания с одного источника на другой источник должно выполняться при помощи коммутационного устройства, переключающего одновременно линейные проводники и нейтральный проводник, если он имеется в электроустановке (см. рисунки 44.R9A, 44.R9B, 44.R9C).

Вас конкретно это интересует?


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.7.2013, 16:58
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23070
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Там у обоих источников tn-s, у меня один TN-C-S, другой IT
Получается при переходе на IT, у источника ноль изолирован, у ЭПУ соединён с землёй


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 24.7.2013, 17:06
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(с2н5он @ 24.7.2013, 19:58) *
Там у обоих источников tn-s, у меня один TN-C-S, другой IT
Система заземления влияет лишь на безопасность.
Гляньте дальше в Госте
Рисунок 44.R9С - Переключение на однофазный альтернативный источник питания 2-полюсным переключателем
Примечание - Присоединение к земле вторичной цепи агрегата бесперебойного питания (АБП) не является обязательным. Если это присоединение не выполняется, в режиме питания от АБП, питание будет осуществляться по типу системы IT

Цитата(с2н5он @ 24.7.2013, 19:58) *
Получается при переходе на IT, у источника ноль изолирован, у ЭПУ соединён с землёй
У ЭПУ при переключении на гену, N станет не соединенным с землей.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 24.7.2013, 17:37
Сообщение #12


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



А если я хочу генератор на даче поставить резервным источником и подключить по TN-C-S, то мне надо PEN провод генератора посадить на PE шину рядом с PENом питающей линии. Затем я дклаю вводы на реверсивный рубильник и беру 2 нуля с одной и той же шинки для того чтобы переключать их. Тоже самое ведь будет если я не буду коммутировать ноль вообще. И еще вопрос возник, куда в таком случае подсоединять металлический корпус генератора?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 24.7.2013, 17:46
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Pantryk @ 24.7.2013, 20:37) *
А если я хочу генератор на даче поставить резервным источником и подключить по TN-C-S...
По TN-S.ИМХО


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.7.2013, 20:26
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23070
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(ink_elec @ 24.7.2013, 18:06) *
Система заземления влияет лишь на безопасность.

Об том и речь, т.е. по примечанию после рисунка, если корпус гены не землить, будет IT от гены? Что получается не запрещено?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 24.7.2013, 20:39
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(с2н5он @ 24.7.2013, 23:26) *
Об том и речь, т.е. по примечанию после рисунка, если корпус гены не землить, будет IT от гены? Что получается не запрещено?

Если вывод от гены не заземлить, то будет IT, но для защиты теперь нужно предпринять меры согласно IT.
Это не запрещено, МЭК вообще рекомендует применять несколько систем в одной ЭУ.

Сообщение отредактировал ink_elec - 24.7.2013, 20:40


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.7.2013, 20:57
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23070
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Если правильно понял, землится корпус (по рисунку) и N? Т.е. нужно смотреть нет ли перемычки в гене между корпусом и N?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 25.7.2013, 5:57
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(с2н5он @ 24.7.2013, 23:57) *
Если правильно понял, землится корпус (по рисунку) и N? Т.е. нужно смотреть нет ли перемычки в гене между корпусом и N?
Да. И чтобы вывод гены(N) не соединялся с глухозаземленной нейтралью сети и другими заземленными частями, иначе не будет IT.

Сообщение отредактировал ink_elec - 25.7.2013, 6:04


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 25.7.2013, 7:03
Сообщение #18


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
Если правильно понял, землится корпус (по рисунку) и N? Т.е. нужно смотреть нет ли перемычки в гене между корпусом и N?

перемычки не встречались, но звонились с небольшим сопротивлением (надо см схему генератора)
Цитата
Об том и речь, т.е. по примечанию после рисунка, если корпус гены не землить

так я не встречал ген без обезательного жосткого требования по земле, все обезательно должно землится (те с которыми я работал, без земли/РЕН, не пробовал).
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 25.7.2013, 7:16
Сообщение #19


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Сергей Г @ 25.7.2013, 10:03) *
так я не встречал ген без обезательного жосткого требования по земле
Заземлить вывод гены или корпус это разные вещи.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения