Nomatter
сообщение 23.7.2013, 12:04
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Мне необходимо определить активную мощность здания (общежития )на момент замера 17.00. Я измерил токи каждой фазы умножил каждый на фазное напряжение и сложил их. Допускается ли так?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 23.7.2013, 12:07
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Nomatter @ 23.7.2013, 13:04) *
Мне необходимо определить активную мощность здания (общежития )на момент замера 17.00. Я измерил токи каждой фазы умножил каждый на фазное напряжение и сложил их. Допускается ли так?


Вы нашли полную мощность, а не активную.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomatter
сообщение 23.7.2013, 12:26
Сообщение #3


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Цитата(Dimka1 @ 23.7.2013, 13:07) *
Вы нашли полную мощность, а не активную.

Да и правда полную, думаю пойдет) спасибо!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.7.2013, 14:56
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Если вопрос в продолжение вопроса про счётчики, то не пойдёт


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomatter
сообщение 24.7.2013, 4:24
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Цитата(с2н5он @ 23.7.2013, 14:56) *
Если вопрос в продолжение вопроса про счётчики, то не пойдёт

Просто требуют посчитать мощность общежития в вечернее время например в 17.00, я так понимаю это реально лишь на момент времени и среднюю энергию так не посчитать, зачем требкют не представляю
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.7.2013, 11:43
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Тогда нужно знать какую мощность (максимальная, получасовая) просят и зачем, ибо можно лететь на тугрики


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Sinus
сообщение 24.7.2013, 12:03
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2646
Регистрация: 30.4.2011
Из: Дальневосточные берега РФ
Пользователь №: 22651



Цитата
Просто требуют посчитать мощность общежития в вечернее время например в 17.00,

Кто требует?
ИМХО Вы занимаетесь прыжками в ширину.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomatter
сообщение 24.7.2013, 15:07
Сообщение #8


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Цитата(Sinus @ 24.7.2013, 13:03) *
Кто требует?
ИМХО Вы занимаетесь прыжками в ширину.

Управляющая компания требует, наверное придется по потребителям и паспортам сумарную мощность просто найти и умножить на коэффициент использования.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 24.7.2013, 16:05
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



это будет цифра с потолка, спросите УК - для чего оно им?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomatter
сообщение 24.7.2013, 17:32
Сообщение #10


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Цитата(с2н5он @ 24.7.2013, 16:05) *
это будет цифра с потолка, спросите УК - для чего оно им?

Ну если совсем так по чесноку это требует бланк на технологическое присоединение общежития (его мощность) причем максимальную, вот и замеряли вечером когда все с работы приходят и запускают свои бойлера да плитки.
Кстати вот еще непонятно в графе категория потребителя я написал вторая. Там сказали что третья так как у вас нет резерва типа в общаге. Ведь электроприёмники 2 категории перерыв электроснабжения, которых приводит к - массовому недоотпуску продукции и получается резерв должен обеспечиваться тем кто отпускает электроэнергию то есть электросетью. Причем здесь резерв общежития? Не понимаю.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.7.2013, 20:27
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата
Ну если совсем так по чесноку...
А так было бы совсем правильно при создании темы.
У Вас действительно, категория 3. И не надо никуда рыть в поисках несуществующей дискриминации...
Если искали максимальную мощность, то почти верно... А если бы ещё объяву повесили, типа "В 17-00 просьба пользоваться всеми электроприборами, как будто живём последний день", то можно определить и пиковую нагрузку на сети.


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ЛЕША
сообщение 25.7.2013, 14:45
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2555
Регистрация: 13.5.2009
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 14498



А рассчитать-то какая проблема? Измеренная мощность будет меньше рассчитанной.