![]() Можно ли так посчитать активную мощность здания на момент времени? |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Можно ли так посчитать активную мощность здания на момент времени? |
![]()
Сообщение
#1
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 ![]() |
Мне необходимо определить активную мощность здания (общежития )на момент замера 17.00. Я измерил токи каждой фазы умножил каждый на фазное напряжение и сложил их. Допускается ли так?
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Если вопрос в продолжение вопроса про счётчики, то не пойдёт
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Тогда нужно знать какую мощность (максимальная, получасовая) просят и зачем, ибо можно лететь на тугрики
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата Просто требуют посчитать мощность общежития в вечернее время например в 17.00, Кто требует? ИМХО Вы занимаетесь прыжками в ширину. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
это будет цифра с потолка, спросите УК - для чего оно им?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 249 Регистрация: 23.12.2012 Из: Сахалинская область Пользователь №: 29824 ![]() |
это будет цифра с потолка, спросите УК - для чего оно им? Ну если совсем так по чесноку это требует бланк на технологическое присоединение общежития (его мощность) причем максимальную, вот и замеряли вечером когда все с работы приходят и запускают свои бойлера да плитки. Кстати вот еще непонятно в графе категория потребителя я написал вторая. Там сказали что третья так как у вас нет резерва типа в общаге. Ведь электроприёмники 2 категории перерыв электроснабжения, которых приводит к - массовому недоотпуску продукции и получается резерв должен обеспечиваться тем кто отпускает электроэнергию то есть электросетью. Причем здесь резерв общежития? Не понимаю. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
Цитата Ну если совсем так по чесноку... А так было бы совсем правильно при создании темы.У Вас действительно, категория 3. И не надо никуда рыть в поисках несуществующей дискриминации... Если искали максимальную мощность, то почти верно... А если бы ещё объяву повесили, типа "В 17-00 просьба пользоваться всеми электроприборами, как будто живём последний день", то можно определить и пиковую нагрузку на сети. -------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2555 Регистрация: 13.5.2009 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 14498 ![]() |
А рассчитать-то какая проблема? Измеренная мощность будет меньше рассчитанной.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |