сообщение 23.7.2013, 12:06
Сообщение #1


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Уважаемые форумчане подскажите какие причины могут вызвать такое явление: снял показания счетчиков прямого включения каждой квартиры/комнаты сложил их (точнее не сами показания а разницы с предыдущим месяцем) и сумма потребляемой энергии вышла больше чем энергия (разница с предыдущим месяцем) у общедомового счетчика в подвале на вводе. На вводе стоит трехфазный счетчик подключенный через ТТ 300/5. Разумеется я умножил показание на расчетный коэффициент. С чем такое может быть связано? Неисправный счетчик или ТТ? Что посоветуете?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 23.7.2013, 12:13
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3957
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924





Воруют.
Для начала проверьте фазировку включения всех квартирных счетчиков.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Слава
сообщение 23.7.2013, 14:19
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1485
Регистрация: 17.8.2005
Из: г.Боровичи
Пользователь №: 3690



Общедомовой = Сумма в квартирах + МОП + потери.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 23.7.2013, 14:53
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23166
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



+разные классы точности+неповеренные счетчики+ошибки при снятии показаний
не совсем понятно почему общедомовой предыдущий месяц, а квартирные -текущий?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomatter
сообщение 24.7.2013, 4:33
Сообщение #5


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Цитата(с2н5он @ 23.7.2013, 14:53) *
не совсем понятно почему общедомовой предыдущий месяц, а квартирные -текущий?

нет просто, я наверное не совсем читабельно написал, получается что сумма показаний счетчиков квартирных не бьется с набежавшей энергией общедомового счетчика за одинаковый период. Разумеется общедомовой я беру не сами показания а считаю энергию (через расчетный коэффициент ТТ)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 24.7.2013, 5:40
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



А большая ли разница?


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomatter
сообщение 24.7.2013, 17:12
Сообщение #7


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Цитата(uvk2 @ 24.7.2013, 5:40) *
А большая ли разница?

Да приличная
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 24.7.2013, 20:17
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



Цитата(Nomatter @ 24.7.2013, 18:12) *
Да приличная

Вы что на допросе?! Что же из Вас все данные под пытками вытягивать?



--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomatter
сообщение 26.7.2013, 15:26
Сообщение #9


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Цитата(savelij® @ 24.7.2013, 20:17) *
Вы что на допросе?! Что же из Вас все данные под пытками вытягивать?


И вправду что то я тороплюсь всё. Вообщем разница между общим счетчиком и квартирными (суммой их показаний) 800 кВт Вообщем энергия общедомового (после умножения на расчетный коэффициент) около 9100 а сумма квартирных 9900 , класс точности одинаковый.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 26.7.2013, 15:52
Сообщение #10


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



радуйтесь icon_smile.gif

Причны могут быть в счетчике, в ТТ, но, скорее всего в разнице снятий показаний по времени (обойти все квартирные счетчики занимает какое-то время) и во времени снятий показаний. Или у вас АСКУЭ стоит?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nomatter
сообщение 26.7.2013, 16:13
Сообщение #11


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 249
Регистрация: 23.12.2012
Из: Сахалинская область
Пользователь №: 29824



Цитата(S-cream @ 26.7.2013, 16:52) *
радуйтесь icon_smile.gif

Причны могут быть в счетчике, в ТТ, но, скорее всего в разнице снятий показаний по времени (обойти все квартирные счетчики занимает какое-то время) и во времени снятий показаний. Или у вас АСКУЭ стоит?

Нет телеметрии никакой нет, обойти там не долго , сейчас мало жильцов и не все счетчики в квартирах многие на площадках на целую секцию, так что это не так долго снять.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ez81
сообщение 5.8.2013, 14:57
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2768
Регистрация: 11.11.2008
Из: Волгоград
Пользователь №: 12534



Цитата(Nomatter @ 26.7.2013, 16:13) *
Нет телеметрии никакой нет, обойти там не долго , сейчас мало жильцов и не все счетчики в квартирах многие на площадках на целую секцию, так что это не так долго снять.

Не забыли про неучтенных арендаторов???


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 6.8.2013, 3:32
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(savelij® @ 24.7.2013, 21:17) *
Вы что на допросе?! Что же из Вас все данные под пытками вытягивать?



Разрешите, я Вас дополню?

Итак, как я понимаю, имеем дело не со сравнением показаний квартирных счётчиков с общедомовым, а с разницей между июнем и июлем (ну, или другими месяцами). Я вообще не разбираюсь в новых счётчиках, как там что, но даже с моими, нулевыми, познаниями учёта, возникают вопросы типа:
- а сколько квартир и жильцов? Если 30, то тема имеет место, ежели квартир 300 - то о чём разговор?
- лифты есть? Если да, то перевести с 1-го по 10-й одним разом 10 человек, или их по отдельности катать - не одно и тоже;
- световой день. Я про общее освещение.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 4.9.2013, 23:19
Сообщение #14





Гости






Показания коллективного прибора учета = потребление + МОП. Разница составляет электроэнергия на ОДН. Возникает резонный вопрос. Каков тип счетчиков, дата гос. поверки, а также как снимаются показания (в один день или с разницей во времени?)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
uvk2
сообщение 5.9.2013, 4:32
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3597
Регистрация: 27.8.2011
Пользователь №: 24058



Цитата
энергия общедомового около 9100 а сумма квартирных 9900
А должно бы быть примерно наоборот, с учетом МОП, потерь и воровства. Если тема еще не закрыта, то какой тип общакового счетчика и соответствует ли номинал ТТ реальной нагрузке, в том числе в часы максимального потребления?

Сообщение отредактировал uvk2 - 5.9.2013, 5:00


--------------------
"Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость сочувствующий_*
сообщение 5.9.2013, 19:57
Сообщение #16





Гости






Заинтересовал сам термин"Не бьются показания счетчиков", может кто-то объяснить его? Логичнее, на мой взгляд, "не сходятся показания счётчиков", а так как у ТС, показания электросчётчиков наоборот "бьются" между квартирными и общедомовым.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 5.9.2013, 20:28
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23166
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Местный сленг


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 13.10.2014, 1:08
Сообщение #18





Гости






Цитата(Nomatter @ 23.7.2013, 12:06) *
Уважаемые форумчане подскажите какие причины могут вызвать такое явление: снял показания счетчиков прямого включения каждой квартиры/комнаты сложил их (точнее не сами показания а разницы с предыдущим месяцем) и сумма потребляемой энергии вышла больше чем энергия (разница с предыдущим месяцем) у общедомового счетчика в подвале на вводе. На вводе стоит трехфазный счетчик подключенный через ТТ 300/5. Разумеется я умножил показание на расчетный коэффициент. С чем такое может быть связано? Неисправный счетчик или ТТ? Что посоветуете?

Nomatter, Nomatter,
Должно быть соответствие трансформаторов тока к постоянной нагрузке те т-ры должны быть загружены на 40%. для этого дома получается нагрузка на фазу средняя от 50 А до 250 норм работа т-ров. все че меньше 50 не до учет.
Так и получается что в ночные часы нагрузка на фазу 5 А то эти 5 прибор учета скорей всего не увидит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
andrey357
сообщение 13.10.2014, 5:39
Сообщение #19


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 955
Регистрация: 30.1.2004
Пользователь №: 832



Нам бы проблемы ТС: у него СУММА квартирных счетчиков получается выше, чем в головном счетчике. Тут не воровство, а раздача получается..


--------------------
Нам фаза строить и жить помогает...