Цитата(Олега @ 21.7.2013, 23:47) *
Делаю дет. сад. В групповой предвидится телевизор, аквариум, муз.центр. Всё. Включение радиатора не предвидится - ставлю эл.обогрев пола. И нафига там АВ 16А? Чем нежнее защита, тем безопаснее. И детям и имуществу. Вот вам и смысл.

Реконструкция электроснабжения проводится не на один десяток лет и не нужно подменять понятия обеспечения надежности электроснабжения безопасностью. Снижение номинала АВ в данном случае на безопасность не роляет.
А ограничение пользователя в использовании ЭО до 3,5кВт не в вашу пользу, так как не обеспечиваете надежность. Что вы там запроектировали, если при токе выше 5А(суммарная мощность ЭО) требуется отключение?

Цитата(Олега @ 21.7.2013, 23:47) *
А в случае применения двух розеток на 16А не видите смысла делать группу менее 32А ?
Это лишь плод вашего воображения.

Цитата(Олега @ 21.7.2013, 23:47) *
Внесите свои предложения по изменению порядка расчета нагрузок розеточной цепи.
Для начала увеличьте значимость надежности и все встанет на свои места.

Цитата(Олега @ 21.7.2013, 23:47) *
Пока СП не переписан, проектировщик должен считать.

Iр ни кто не заставляет брать в несколько единиц ампер.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.7.2013, 0:07
Сообщение #42


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18013
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 21.7.2013, 22:01) *
Снижение номинала АВ в данном случае на безопасность не роляет.

Да что вы говорите.. icon_biggrin.gif На ваш взгляд быстродействие АВ не зависит от соотношения (кратности) тока КЗ и номинала АВ? От быстродействия не зависит время нахождения под напряжением прикосновения ? От этого быстродействия не зависит количество энергии пропускаемой в сеть за время КЗ? От этого кол-ва не зависит мощность дуги и ее последствия ?

Цитата(ink_elec @ 21.7.2013, 22:01) *
А ограничение пользователя в использовании ЭО до 3,5кВт не в вашу пользу, так как не обеспечиваете надежность. Что вы там запроектировали, если при токе выше 5А(суммарная мощность ЭО) требуется отключение?

Что-то у вас совсем все поперемешалось - и надежность и ограничение.
Еще раз медленно: эл.оборудования мощностью 3,5 кВт в помещении "групповая" не предвидится. Розеточная группа для оборудования (перечень которого представлен заказчиком и отражен в разделе ТХ) подключена к АВ 10А. Этого вполне достаточно.

Цитата(ink_elec @ 21.7.2013, 22:01) *
Это лишь плод вашего воображения.

Да нет же, вашего. Это у вас в помещении групповой д/с непременно должен находиться аппарат с мощностью 3,5 кВт. А если и не имеется, то должна быть возможность его подключения. Так на всякий случай. На основании того, что дескать выпускаются розетки с номиналом 16А. Ну а если в этой цепи уже подключен один аппарат 3,5 кВт, но есть вторая розетка на 16А, вы можете настаивать на подключении второго аппарата 3,5 кВт. Иначе это ограничение прав потребителя и снижение надежности ЭУ icon_lol.gif

Цитата(ink_elec @ 21.7.2013, 22:01) *
Для начала увеличьте значимость надежности и все встанет на свои места.

При полученном Iр. 6,5А (с учетом пустующих) выбор АВ 10А видится надежным .

Цитата(ink_elec @ 21.7.2013, 22:01) *
Iр ни кто не заставляет брать в несколько единиц ампер.

Еще раз. Iр не берется (с потолка), это расчетная величина, согласно НД
Ни кто не заставляет в розеточной сети брать АВ исключительно на 16А и никак не меньше. Свое ИМХО подкрепите НД, если сможете.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 22.7.2013, 5:09
Сообщение #43


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 21.7.2013, 0:17) *
2. Это вы всем говорите, как я уже заметил icon_biggrin.gif

2. Нет, не всем.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 22.7.2013, 7:51
Сообщение #44


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 22.7.2013, 3:07) *
Да что вы говорите.. icon_biggrin.gif На ваш взгляд быстродействие АВ не зависит от соотношения (кратности) тока КЗ и номинала АВ? От быстродействия не зависит время нахождения под напряжением прикосновения ? От этого быстродействия не зависит количество энергии пропускаемой в сеть за время КЗ? От этого кол-ва не зависит мощность дуги и ее последствия ?
Не о том вы говорите.
Во первых речь о перегрузке и работе теплового расцепителя, отличия от ЭМР и токов КЗ все же есть. Во вторых быстродействие ЭМР зависит от величины тока КЗ, при этом рассматривали номиналы АВ до 16 А. Может вспомним про характеристику ЭМР? Надеюсь вы не будете опровергать что АВ 16А имеет право сработать быстрее чем АВ 10А по причине разных характеристик ЭМР? И не забываем о УЗО, который дублирует защиту при косвенном прикосновении. В общем не вижу причин для паники.

Цитата(Олега @ 22.7.2013, 3:07) *
Что-то у вас совсем все поперемешалось - и надежность и ограничение.
Еще раз медленно: эл.оборудования мощностью 3,5 кВт в помещении "групповая" не предвидится. Розеточная группа для оборудования (перечень которого представлен заказчиком и отражен в разделе ТХ) подключена к АВ 10А. Этого вполне достаточно.
При этом уровень защищенности не повышается и не снижается.

Цитата(Олега @ 22.7.2013, 3:07) *
Да нет же, вашего. Это у вас в помещении групповой д/с непременно должен находиться аппарат с мощностью 3,5 кВт. А если и не имеется, то должна быть возможность его подключения. Так на всякий случай. На основании того, что дескать выпускаются розетки с номиналом 16А. Ну а если в этой цепи уже подключен один аппарат 3,5 кВт, но есть вторая розетка на 16А, вы можете настаивать на подключении второго аппарата 3,5 кВт. Иначе это ограничение прав потребителя и снижение надежности ЭУ icon_lol.gif
Где я говорил о превышении 3,5кВт на линию? Пока что об этом говорите только вы.

Цитата(Олега @ 22.7.2013, 3:07) *
Ни кто не заставляет в розеточной сети брать АВ исключительно на 16А и никак не меньше. Свое ИМХО подкрепите НД, если сможете.
16А уже подтверждал. Ставить АВ номиналом менее 16А не повышает безопасность, а бесперебойность питания снижает.


Цитата(Олега @ 22.7.2013, 3:07) *
Еще раз. Iр не берется (с потолка), это расчетная величина, согласно НД
Гост Р на штепсельные соединители это и есть не с потолка.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.7.2013, 14:04
Сообщение #45


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18013
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 8:51) *
Во первых речь о перегрузке и работе теплового расцепителя, отличия от ЭМР и токов КЗ все же есть.

Нет никакой перегрузки, сколько можно повторять, утомили. Установленный АВ и кабель соответствуют заявленным потребителям в группе.


Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 8:51) *
Надеюсь вы не будете опровергать что АВ 16А имеет право сработать быстрее чем АВ 10А по причине разных характеристик ЭМР?

Давайте без размазывания. Берем одну характеристику, одного производителя, сделанного в том же месте, в то же время.. Только номинал разный. Сработает быстрее тот, у которого кратность больше.

Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 8:51) *
При этом уровень защищенности не повышается и не снижается.

Повышается-повышается icon_biggrin.gif см. выше.

Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 8:51) *
Где я говорил о превышении 3,5кВт на линию? Пока что об этом говорите только вы.

А я и не говорил, что вы уже говорили.
"вы можете настаивать на подключении второго аппарата 3,5 кВт"
Это логическое продолжение ваших требований по непременной возможности в любом месте подключить некий аппарат в 3,5 кВт


Цитата(Олега @ 22.7.2013, 3:07)
Ни кто не заставляет в розеточной сети брать АВ исключительно на 16А и никак не меньше. Свое ИМХО подкрепите НД, если сможете.
Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 8:51) *
16А уже подтверждал. Ставить АВ номиналом менее 16А не повышает безопасность, а бесперебойность питания снижает.

Чем подтверждал, каким документом ? ИМХО однако голословное остается..
Что вы заладили "бесперебойность".. Что это такое по-вашему ?

Цитата(Олега @ 22.7.2013, 3:07)
Еще раз. Iр не берется (с потолка), это расчетная величина, согласно НД
Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 8:51) *
Гост Р на штепсельные соединители это и есть не с потолка.

И что, в этом ГОСТе указан расчетный рабочий ток розеточной цепи ? 10 ? 16 ? icon_confused.gif

Сообщение отредактировал Олега - 22.7.2013, 14:07
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 22.7.2013, 14:23
Сообщение #46


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 22.7.2013, 16:55) *
Нет никакой перегрузки, сколько можно повторять, утомили.
Как это нет? Тема посвящена защите от токов перегрузки.

Цитата(Олега @ 22.7.2013, 16:55) *
Установленный АВ и кабель соответствуют заявленным потребителям в группе.
А задание вам кто писал? Специалист по энергетике или зам директора по непонятным ответам с гуманитарным образованием?

Цитата(Олега @ 22.7.2013, 16:55) *
Давайте без размазывания. Берем одну характеристику, одного производителя, сделанного в том же месте, в то же время.. Только номинал разный. Сработает быстрее тот, у которого кратность больше.
Откуда такие сведения? АВ при кратности тока 5(В) или 10(С)должен сработать менее чем за 0,1с. Так что имеют право сработать оба. Поэтому роляет не только номинал, но и характеристика ЭМР, чего не скажешь о ТР при перегрузке.

Цитата(Олега @ 22.7.2013, 16:55) *
Повышается-повышается icon_biggrin.gif см. выше.
Выше вообще не по теме, о токах КЗ.


Цитата(Олега @ 22.7.2013, 17:04) *
И что, в этом ГОСТе указан расчетный рабочий ток розеточной цепи ? 10 ? 16 ? icon_confused.gif
Указан номинальный ток изделия.

Цитата(Олега @ 22.7.2013, 17:04) *
Что вы заладили "бесперебойность".. Что это такое по-вашему ?
Отсутствие перебоев подачи э/э в линии. Отключения проводятся в обоснованном (пред аварийном/аварийном) случае.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.7.2013, 15:17
Сообщение #47


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18013
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 15:23) *
Как это нет? Тема посвящена защите от токов перегрузки.

Да тема посвящена.. Только в рассматриваемом случае (в помещении "групповая") перегрузки никакой нет, где вы её увидели ? Что это такое в вашем понимании? что перегружено ?

Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 15:23) *
А задание вам кто писал? Специалист по энергетике или зам директора по непонятным ответам с гуманитарным образованием?

Писал специалист, понимающий, что максимальный номинал бытовой розетки (в ГОСТ) не обязывает выполнять розеточную цепь с АВ на 16А

Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 15:23) *
Откуда такие сведения? АВ при кратности тока 5(В) или 10(С)должен сработать менее чем за 0,1с. Так что имеют право сработать оба. Поэтому роляет не только номинал, но и характеристика ЭМР, чего не скажешь о ТР при перегрузке.

"Роляет" сравнение характеристик в зоне отсечки и ограничение удельной пропускаемой энергии.

Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 15:23) *
Выше вообще не по теме, о токах КЗ.

Перегрузки нет, так хоть про КЗ icon_biggrin.gif

Цитата(Олега @ 22.7.2013, 17:04)
И что, в этом ГОСТе указан расчетный рабочий ток розеточной цепи ? 10 ? 16 ?
Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 15:23) *
Указан номинальный ток изделия.

И что из этого следует ? Какова взаимосвязь ?

Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 15:23) *
Отсутствие перебоев подачи э/э в линии. Отключения проводятся в обоснованном (пред аварийном/аварийном) случае.

И кто же это собирается линию необоснованно отключить ? У кого поднялась рука на детишек? Где-то назрела предаварийная/аварийная ситуация ?

Сообщение отредактировал Олега - 22.7.2013, 15:53
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.7.2013, 17:26
Сообщение #48


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18013
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Олега @ 22.7.2013, 15:04) *
А я и не говорил, что вы уже говорили.
"вы можете настаивать на подключении второго аппарата 3,5 кВт"
Это логическое продолжение ваших требований по непременной возможности в любом месте подключить некий аппарат в 3,5 кВт

Любопытно, что за аппарат такой вы пытаетесь непременно установить в помещении "групповая" ?

В ГОСТе почему-то есть розетки 10А. Они тоже с АВ 16А должны использоваться ?

Сообщение отредактировал Олега - 22.7.2013, 17:29
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 22.7.2013, 18:42
Сообщение #49


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 22.7.2013, 18:17) *
Только в рассматриваемом случае (в помещении "групповая") перегрузки никакой нет, где вы её увидели ?
Так может и защищаться там не от чего?
Допускается не устанавливать устройства защиты:на участках электропроводки, по которым не может протекать ток перегрузки, при условии, что эта проводка защищена от коротких замыканий.

Цитата(Олега @ 22.7.2013, 18:17) *
Писал специалист, понимающий, что максимальный номинал бытовой розетки (в ГОСТ) не обязывает выполнять розеточную цепь с АВ на 16А
Так может он не понимает, что при реконструкции обеспечивается не только безопасность?

Цитата(Олега @ 22.7.2013, 18:17) *
"Роляет" сравнение характеристик в зоне отсечки и ограничение удельной пропускаемой энергии.
Так это тоже нужно учитывать при выборе АВ?

Цитата(Олега @ 22.7.2013, 18:17) *
И кто же это собирается линию необоснованно отключить ? У кого поднялась рука на детишек? Где-то назрела предаварийная/аварийная ситуация ?
В случае превышения 10А какая возникает опасность что требуется отключение?


Цитата(Олега @ 22.7.2013, 20:26) *
Любопытно, что за аппарат такой вы пытаетесь непременно установить в помещении "групповая" ?
Можно и к существующему оборудованию добавить уже не столь мощный.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.7.2013, 19:31
Сообщение #50


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18013
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 18:42) *
Так может и защищаться там не от чего?
Допускается не устанавливать устройства защиты:на участках электропроводки, по которым не может протекать ток перегрузки, при условии, что эта проводка защищена от коротких замыканий.

Термин "допускается" определен в ПУЭ. Это не лучший вариант и допустим при условиях. А у нас все путем и для детишек не жалко.
А от перегрузки все ж защитим, мало ли кто-то притащит неизвестный пока аппарат..

Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 18:42) *
Так может он не понимает, что при реконструкции обеспечивается не только безопасность?

Так может поможем ему, найдем наконец норматив, предписывающий в обязательном порядке использовать в розеточных цепях АВ с номиналом 16А и ни грамма меньше. Я обязательно передам, было б чего..

Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 18:42) *
Так это тоже нужно учитывать при выборе АВ?

Это можно учитывать.

Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 18:42) *
Можно и к существующему оборудованию добавить уже не столь мощный.

А к нему еще не сильно мощный, а потом еще и еще маленько..
Только это ваши фантазии. А в "групповой" никакого лишнего оборудования не предвидится, все, что должно там находиться определено нормативами, а не чьими-то досужими соображениями. И номинала АВ в 10А хватает с лихвой.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 22.7.2013, 20:05
Сообщение #51


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 22.7.2013, 22:31) *
Термин "допускается" определен в ПУЭ. Это не лучший вариант и допустим при условиях.
Требование не из ПУЭ, поэтому "не лучший" здесь не применим и условие указано.


Цитата(Олега @ 22.7.2013, 22:31) *
А в "групповой" никакого лишнего оборудования не предвидится, все, что должно там находиться определено нормативами...
Нормативами определено лишь минимально необходимое оборудование, при этом количество и конкретное место их расположения не определено. Предлагаете удлинителями воспользоваться?

Сообщение отредактировал ink_elec - 22.7.2013, 20:10


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 22.7.2013, 22:07
Сообщение #52


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 22.7.2013, 22:31) *
Так может поможем ему, найдем наконец норматив, предписывающий в обязательном порядке использовать в розеточных цепях АВ с номиналом 16А и ни грамма меньше.
Важно ведь не 16А, а обеспечить безопасное и комфортное пребывание людей в "специальной ЭУ".
Согласно перечня к ТР о безопасности зданий http://protect.gost.ru/technicalregulations2.aspx?RegNum=21
На детские сады распространяется на обязательной основе СНиП 31-06-2009 раздел 4 - актуал. версия СП 118.13330.2012 - приложение В http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...7F-54006E52E376
Читаем п. 4.18 http://protect.gost.ru/v.aspx?control=8&am...7A-117FAC864EA8



--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 22.7.2013, 22:47
Сообщение #53


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18013
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 20:05) *
Требование не из ПУЭ, поэтому "не лучший" здесь не применим и условие указано.

Без разницы в каком документе объясняется значение - лучше оно не станет. Потому выбираю "должно", "следует".. и производные.
(к примеру: 6.16 Расчетную электрическую нагрузку линий, питающих розетки Рр.р , кВт, следует определять по формуле.. )

Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 20:05) *
Нормативами определено лишь минимально необходимое оборудование, при этом количество и конкретное место их расположения не определено. Предлагаете удлинителями воспользоваться?

Количество и место уточняется технологом совместно с заказчиком.
О каких это удлинителях вдруг заговорили? Может вам еще и планчики для строгой проверки выслать ? На них и укажете расположение своего заветного аппарата (3,5 кВт).

Цитата(ink_elec @ 22.7.2013, 22:07) *
Читаем п. 4.18

Ну прочел. И что дальше ? Что из перечисленного в пункте на ваш многоопытный взгляд должно быть размещено в помещении "групповая" ?
Я вижу, что весьма далеки вы от темы садиков.
Поскольку нагуглить документ, предписывающий без расчета (в противовес СП31) принимать АВ для розеточных групп строго 16А, уже долгое время не удается, то прения можно прекратить. ТР вам не поможет.

Сообщение отредактировал Олега - 22.7.2013, 22:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 23.7.2013, 6:20
Сообщение #54


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 23.7.2013, 1:47) *
Ну прочел. И что дальше ? Что из перечисленного в пункте на ваш многоопытный взгляд должно быть размещено в помещении "групповая" ?
Например, сеть приема телевидения, только не надо упоминать антенну.

Цитата(Олега @ 23.7.2013, 1:47) *
Количество и место уточняется технологом совместно с заказчиком.
О каких это удлинителях вдруг заговорили?
Что значит о каких? Технолог определил 3 розетки и все они заняты. А детишкам HDTV подавай или медиапроигрыватель. Или есть запрет? Короче пожалели розеток для детишек.

Цитата(Олега @ 23.7.2013, 1:47) *
Поскольку нагуглить документ, предписывающий без расчета (в противовес СП31) принимать АВ для розеточных групп строго 16А, уже долгое время не удается, то прения можно прекратить. ТР вам не поможет.
Без какого расчета? Номинал АВ принят по 1.3.4 (ближайший номинал), при том что по гост р 50571 этого не требуется и защита при этом не страдает.


Цитата(Олега @ 23.7.2013, 1:47) *
Я вижу, что весьма далеки вы от темы садиков.
А тут садики не причем, взять любой другой объект спроектированный по нормам, то же жилье например, не о каком комфорте там речи не идет.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.7.2013, 8:28
Сообщение #55


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18013
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 7:20) *
Например, сеть приема телевидения, только не надо упоминать антенну.

Только не надо подозревать всех (заказчика, технолога и проектировщика) в неадекватности.
Какое оборудование, принадлежащее сети приема телевидения, на ваш взгляд, может быть размещено в помещении "групповая" детского сада ?
Наши спецы размещают усилитель на крыше, у корня антенны; возможную аппаратуру как правило в кабинетах администрации. Что в "групповой" необходимо, кроме TV розеток ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 23.7.2013, 8:35
Сообщение #56


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 23.7.2013, 11:28) *
Какое оборудование, принадлежащее сети приема телевидения, на ваш взгляд, может быть размещено в помещении "групповая" детского сада ?
Спутниковый ресивер или приставку для Internet TV нельзя ставить?

Цитата(Олега @ 23.7.2013, 11:28) *
Только не надо подозревать всех (заказчика, технолога и проектировщика) в неадекватности.
Сделано то согласно норм.


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.7.2013, 8:35
Сообщение #57


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18013
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 7:20) *
Что значит о каких? Технолог определил 3 розетки и все они заняты. А детишкам HDTV подавай или медиапроигрыватель. Или есть запрет? Короче пожалели розеток для детишек.

Попросил бы не городить чепухи. Ни кто вам общее количество розеток покуда не озвучивал. Незадействованных розеток 8 штук. Обойдемся без удлинителей.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 23.7.2013, 8:37
Сообщение #58


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 23.7.2013, 11:28) *
Наши спецы размещают усилитель на крыше, у корня антенны;
Детский канал у вас там случайно не НТВ?


Сообщение отредактировал ink_elec - 23.7.2013, 8:37


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 23.7.2013, 8:46
Сообщение #59


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18013
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 9:35) *
Спутниковый ресивер или приставку для Internet TV нельзя ставить?

Можно, только обычно это в кабинете и в групповых только розетки.
И какое там потребление ресивера ? icon_biggrin.gif Кило ? Два ?

Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 7:20) *
1. Без какого расчета?
2. Номинал АВ принят по 1.3.4 (ближайший номинал), при том что по гост р 50571 этого не требуется и защита при этом не страдает.

1. СП31-110 п.6.16 Расчетную электрическую нагрузку линий, питающих розетки Рр.р , кВт, следует определять по формуле..
2. Номинал он ближайший к чему ? icon_confused.gif

Цитата(ink_elec @ 23.7.2013, 9:35) *
Сделано то согласно норм.

Спасибо icon_biggrin.gif Тогда в чем претензии ?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
ink_elec
сообщение 23.7.2013, 9:02
Сообщение #60


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2308
Регистрация: 6.3.2010
Из: г. Павлодар
Пользователь №: 17599



Цитата(Олега @ 23.7.2013, 11:35) *
Ни кто вам общее количество розеток покуда не озвучивал. Незадействованных розеток 8 штук.
Так это меняет дело.
3.1.4. Номинальные токи уставок автоматических выключателей, служащих для защиты отдельных участков сети, во всех случаях следует выбирать ... таким образом, чтобы аппараты защиты не отключали электроустановки при кратковременных перегрузках (пусковые токи, пики технологических нагрузок, токи при самозапуске и т.п.).
То есть куда подключить необходимое доп. оборудование теперь имеется, следовательно ток превышающий Iр, но в границах п. 3.1.11 не требует отключения.

Цитата(Олега @ 23.7.2013, 11:46) *
Тогда в чем претензии ?
Только к ограничению пропускной способности участка сети. Был бы 1 ТВ, то стоял бы АВ 6А или и того меньше.

Сообщение отредактировал ink_elec - 23.7.2013, 9:04


--------------------
Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

13 страниц V  < 1 2 3 4 5 > » 
Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 26.6.2025, 2:23
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены