Семипроводная схема включения счетчика с ТТ. , В продолжение темы Меркурий 230 ART02 RN |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
Семипроводная схема включения счетчика с ТТ. , В продолжение темы Меркурий 230 ART02 RN |
17.7.2013, 19:22
Сообщение
#1
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 |
Здравствуйте уважаемые коллеги, при демонтаже старого счетчика обратил внимание на семипроводную схему включения счетчика насколько я знаю она запрещена отсюда вопрос: это где то прописано?
Еще перед демонтажем проверил чередование фаз оказалось обратное интересно на данном счетчике влияло ли это на правильность учета? Фото прилагаю: Сообщение отредактировал next - 17.7.2013, 19:34 |
|
|
|
|
17.7.2013, 20:07
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Кем запрещена?
На старых счётчиках влияло -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
17.7.2013, 20:20
Сообщение
#3
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 |
|
|
|
17.7.2013, 21:58
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23186 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 |
Можно подробнее, 3-х фазник прямого включения, шесть проводов фазы, седьмой ноль, три - куда ещё?
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
|
|
|
|
17.7.2013, 22:01
Сообщение
#5
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 |
|
|
|
17.7.2013, 22:02
Сообщение
#6
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Данная схема (7-ми проводная) опасная и запрещена с точки зрения безопасности и охраны труда.
У нас она строго запрещена. -------------------- |
|
|
17.7.2013, 22:22
Сообщение
#7
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 |
Данная схема (7-ми проводная) опасная и запрещена с точки зрения безопасности и охраны труда. У нас она строго запрещена. Понятно,просто думал это где то отражено документально. P.S Вот такие учеты у нас попадаются в частном секторе,можно только расчитывать на совесть хозяина,предписание на замену было только в связи с истечением срока поверки счетчика))) Сообщение отредактировал next - 17.7.2013, 22:27 |
|
|
|
|
18.7.2013, 8:27
Сообщение
#8
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
P.S Вот такие учеты у нас попадаются в частном секторе,можно только расчитывать на совесть хозяина,предписание на замену было только в связи с истечением срока поверки счетчика))) Аналогичная ситуация -------------------- |
|
|
| Гость_Гость_Вася_*_* |
18.7.2013, 11:34
Сообщение
#9
|
|
Гости |
Семипроводная схема не запрещена, просто многими не рекомендована. Речь о подключении с трансформаторами тока естественно.
|
|
|
18.7.2013, 14:07
Сообщение
#10
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
Семипроводная схема не запрещена, просто многими не рекомендована. Речь о подключении с трансформаторами тока естественно. В любом паспорте написано, что надо заземлять вторичную обмотку ТТ. Заземлите вторичку в 7-ми проводной схеме, посмотрим не опасна ли она -------------------- |
|
|
|
|
18.7.2013, 20:55
Сообщение
#11
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
А по мне 7-проводная схема, что на 1-фотке - самая надежная!
1. В ней вторичка ТТ находится под фазным напряжением. Напряжение между первичкой и вторичкой =0, вероятность пробоя =0 2. При замыкании вторичных токовых на корпус получаем ба-бах с последующей НЕМЕДЛЕННОЙ заменой ТТ. Если ноль токовых цепей заземлен, как рекомендуется в инструкции, при таком замыкании получаем недоучет от 0 до 66% в зависимости от места повреждения. И это повреждение выявится только при плановой проверке, и не всяким контролером (часто проверка ограничивается кратковременной прогрузкой ТЭНом каждой фазы) На погрешность варианты сборки токовых цепей НЕ ВЛИЯЮТ. Доказывал неверующим на стенде У1134 |
|
|
19.7.2013, 8:18
Сообщение
#12
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 |
1. В ней вторичка ТТ находится под фазным напряжением. Напряжение между первичкой и вторичкой =0, вероятность пробоя =0 2.При замыкании вторичных токовых на корпус получаем ба-бах с последующей НЕМЕДЛЕННОЙ заменой ТТ 1.Что за фантастика?. Напряжение Вы откуда берёте, не с первички, перемычкой?. Первичка находится само собой под напряжением , Вы ещё с помощью перемычки подаёте её на вторичку. 2.И счётчик тоже БАБАХ. Если ноль токовых цепей заземлен, как рекомендуется в инструкции, при таком замыкании получаем недоучет от 0 до 66% в зависимости от места повреждения. То есть Вы утверждаете , что заземлять НОЛЬ токовых цепей не нужно?. Какой недоучёт ?. Тогда у всех , кто заземлял вторичку ,получается недоучёт Проверьте Вашу теорию на стенде с применение образцового счётчика, Результат Вас удивит !!!! -------------------- |
|
|
19.7.2013, 8:40
Сообщение
#13
|
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 |
|
|
|
19.7.2013, 9:04
Сообщение
#14
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2067 Регистрация: 16.11.2009 Из: Кирсанов Тамбовская область - Новый Уренгой ООО Энерготехсервис Пользователь №: 16238 |
|
|
|
| Гость_Гость_BES_*_* |
20.11.2014, 10:03
Сообщение
#15
|
|
Гости |
по пуэ 1.5.23 требуется только 7 проводная схема 10 проводная исключается,так что не пешите бред и не вводите людей в заблуждение!!
|
|
|
| Гость_Гость сочувствующий_* |
20.11.2014, 14:43
Сообщение
#16
|
|
Гости |
по пуэ 1.5.23 требуется только 7 проводная схема 10 проводная исключается,так что не пешите бред и не вводите людей в заблуждение!! У меня в ПУЭ: "1.5.23. Цепи учета следует выводить на самостоятельные сборки зажимов или секции в общем ряду зажимов. При отсутствии сборок с зажимами необходимо устанавливать испытательные блоки. Зажимы должны обеспечивать закорачивание вторичных цепей трансформаторов тока, отключение токовых цепей счетчика и цепей напряжения в каждой фазе счетчиков при их замене или проверке, а также включение образцового счетчика без отсоединения проводов и кабелей. Конструкция сборок и коробок зажимов расчетных счетчиков должна обеспечивать возможность их пломбирования." Процитируйте, пожалуйста, как у Вас в ПУЭ! |
|
|
20.11.2014, 14:59
Сообщение
#17
|
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 |
Правильное название ИКК (исп. клемная колодка) фото здесь http://energy.prompages.ru/gallary.php?id_...ry=2212&a=2
-------------------- |
|
|
![]() ![]() ![]() |
|