Привет всем.
Я сейчас в командировке на севере. Колега уезжает на новый участок, ему придётся подключить дизельную станцию (новая ГС-200Б) на ней есть МКИ (модуль контроля изоляции). Он чёто там планирует сделать заземление, говорит 3 штыря 1,5м забьёт у станции и по одному штырю у каждого вагончика (вагонов пока будет 3 шт.) Во первых не знаю насколько там оттаял грунт, но думаю не более 0,5м, т.е. вряд ли он чтонибудь сможет забить, во вторых (т.к. удельное сопротивление грунта порядка 1500 Ом*м) даже если забьёт сопротивление такого заземлителя будет порядка 200 Ом, а у вагончика и того больше порядка 1 кОм. Отсюда мои выводы, лучше применить систему IT, его заземление тогда пригодится, хотябы для индикации изоляции на МКИ. Как думаете, колеги, моё предложение IT логично? а может кто нибудь ссылку даст, я помню где то читал, что при питании от автономного источника рекомендовано IT, но не помню где. Понятно, что систему заземления, должен предоставить гл. энергетик, но у нас это как то не принято, вот и делает каждый кто во что горазд, и не факт что правильно. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Новые пользователи Сообщений: 1 Регистрация: 15.7.2013 Пользователь №: 34343 ![]() |
Здравствуйте!
Для районов с вечномерзлым грунтом есть технологии, позволяющие добиться низких значений сопротивления растеканию для ЗУ. Электролитическое заземление (его еще называют химическим), например, создает вокруг себя зону с пониженным удельным сопротивлением, притом располагается у поверхности (глубина закладки 0,7м), не требуя трудоемкого монтажа. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Здравствуйте! Для районов с вечномерзлым грунтом есть технологии, позволяющие добиться низких значений сопротивления растеканию для ЗУ. Электролитическое заземление (его еще называют химическим), например, создает вокруг себя зону с пониженным удельным сопротивлением, притом располагается у поверхности (глубина закладки 0,7м), не требуя трудоемкого монтажа. Да, это всё не плохо, но имхо этот вопрос к гл. энергетику. А здесь, есть один электрик, одна станция, 3 вагона, 6 арматур, и больше ничего нету, ни технологий, ничего... Отсюда и предложение использовать IT. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
ПУЭ 1.7.104. Для IT тоже заземление нужно не плохое.
Вот еще ГОСТ Р 50669-94 Электроснабжение и электробезопасность мобильных (инвентарных) зданий из металла или с металлическим каркасом для уличной торговли и бытового обслуживания населения. Помойму это ваш случай. Только TN или TT, но сопротивление заземлителя все равно нужно обеспечить. Сообщение отредактировал Pantryk - 15.7.2013, 10:51 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
ПУЭ 1.7.104. Для IT тоже заземление нужно не плохое. 1.7.104. Сопротивление заземляющего устройства, используемого для защитного заземления открытых проводящих частей, в системе IT должно соответствовать условию: R ≤ Uпр / I где R - сопротивление заземляющего устройства, Ом; Uпр - напряжение прикосновения, значение которого принимается равным 50 В (см. также 1.7.53); I - полный ток замыкания на землю, А. Как правило, не требуется принимать значение сопротивления заземляющего устройства менее 4 Ом. Допускается сопротивление заземляющего устройства до 10 Ом, если соблюдено приведенное выше условие, а мощность генераторов или трансформаторов не превышает 100 кВ·А, в том числе суммарная мощность генераторов или трансформаторов, работающих параллельно. * * Как мне узнать, какой полный ток замыкания на землю? Где его взять, или расчитать как то? Uпр- напряжение прикосновения понятно 50В. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
http://rza-lekcii.ru/5/1/1
http://www.baurum.ru/_library/?cat=grounding&id=3869 Как узнать емкость низковольтной линии относительно земли не знаю, но в любом случае оно будет мизерным. По формуле в конце второй ссылке получается, что порядок сопротивления заземлителя - килоомы. Конечно IT в вашем случае самый безопасный вариант. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
что порядок сопротивления заземлителя - килоомы. Конечно IT в вашем случае самый безопасный вариант. Я так и думал, в системе IT даже однофазное замыкание на корпус не является аварией, с фазой на корпусе можно хоть год работать (такие случаи уже были). А требования к заземлению минимальны. Да в моём случае это самый безопасный вариант. ИМХО если даже общее сопротивление заземлителей будет 1кОм, то при попадании фазы на корпус на МКИ всё равно загорится красный светодиод Растояние 50м. ну откуда здесь большой емкостной ток. Это точно не подойдёт, это для IT сетей выше 1000 В. А вот это подойдёт: IT до 1000 В
Прикрепленные файлы
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
Гость_Алексей._* |
![]()
Сообщение
#8
|
Гости ![]() |
Я так и думал, в системе IT даже однофазное замыкание на корпус не является аварией, с фазой на корпусе можно хоть год работать (такие случаи уже были). Ну ВЫ прям сказочник:"однофазное замыкание на корпус не является аварией",если такой смелый,подойдите к фидеру,отключите реле утечки,посадите фазу на корпус и возмитесь рукой.Получится как в песне:"...остались от козлика рожки да ножки". |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Ну ВЫ прям сказочник:"однофазное замыкание на корпус не является аварией",если такой смелый,подойдите к фидеру,отключите реле утечки,посадите фазу на корпус и возмитесь рукой.Получится как в песне:"...остались от козлика рожки да ножки". А это зависит от длинны линии, этот опыт я проводил, на дизельной станции с не заземлёной нейтралью, корпус станции был заземлён. С начала замерил, напряжение м/у землёй и фазой было 40 В, это из за ёмкостного тока, потом прикоснулся до фазы голой рукой, был я в сырых керзовых сапогах, в TN бы такое не прокатило. ничего я не почувствовал. Вы с теорией знакомы? Автоматическое отключение в сети IT В сети IT однофазное замыкание вызывает небольшой ток I з (рис. 8.2). Если изоляция здоровых (исправных) фаз находится в хорошем состоянии, то ток I з имеет емкостный характер и его величина не превышает нескольких десятков миллиампер. Этот ток, проходя по сопротивлению заземляющего устройства Rа, вызывает совершенно неопасное напряжение прикосновения. Поэтому нормы требуют лишь сигнализировать появление первого замыкания на корпус с целью его дальнейшего устранения. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
кирзовых сапогах
![]() -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 373 Регистрация: 24.12.2009 Пользователь №: 16689 ![]() |
Внимательно читайте руководство по эксплуатации станции. У нас были передвижные электростанции и в паспорте было четко указано, что станцию нельзя заземлять или нулевую точку генератора, сейчас не вспомню.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
корпус землим, нейтраль не трогаем так.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
корпус землим, нейтраль не трогаем так. да Внимательно читайте руководство по эксплуатации станции. У нас были передвижные электростанции и в паспорте было четко указано, что станцию нельзя заземлять или нулевую точку генератора, сейчас не вспомню. а наши умельцы всё заземлят -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
да а наши умельцы всё заземлят У вояк так сделано (делал измерения как-то у них) -------------------- |
![]() |
|
Гость_Алексей._* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
А это зависит от длинны линии, этот опыт я проводил, на дизельной станции с не заземлёной нейтралью, корпус станции был заземлён. С начала замерил, напряжение м/у землёй и фазой было 40 В, это из за ёмкостного тока, потом прикоснулся до фазы голой рукой, был я в сырых керзовых сапогах, в TN бы такое не прокатило. ничего я не почувствовал. Вы с теорией знакомы? А Вы смотрю труды профессора Лыкова принимаете за аксиому,может быть профессор "вор авторитетный" но есть одно но,я ознакомился с его(может быть его)трудами и они как-то вызывают сомнения,а имменно схема системы IT(рис. 4.4)нарисована неправильно,откуда он в сети с изолированной нейтралью взял нуль,соответственно все расчеты можно ставить под сомнения(имхо).Также например профессор Томского гос.университета В.В.Гузеев имеет другую точку зрения в этом вопросе. Еще раз повторюсь,опуститесь например вместе с профессором Лыковым в шахту,подойдите к фидеру,отключите реле утечки,посадите фазу на корпус и уверенные на 100% в своей теории возмитесь рукой за корпус. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
А Вы смотрю труды профессора Лыкова принимаете за аксиому,может быть профессор "вор авторитетный" но есть одно но,я ознакомился с его(может быть его)трудами и они как-то вызывают сомнения,а имменно схема системы IT(рис. 4.4)нарисована неправильно,откуда он в сети с изолированной нейтралью взял нуль,соответственно все расчеты можно ставить под сомнения(имхо).Также например профессор Томского гос.университета В.В.Гузеев имеет другую точку зрения в этом вопросе. Еще раз повторюсь,опуститесь например вместе с профессором Лыковым в шахту,подойдите к фидеру,отключите реле утечки,посадите фазу на корпус и уверенные на 100% в своей теории возмитесь рукой за корпус. Вы правы. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18058 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вы правы. Вы легковерны. ..я ознакомился с его(может быть его)трудами и они как-то вызывают сомнения,а имменно схема системы IT(рис. 4.4)нарисована неправильно,откуда он в сети с изолированной нейтралью взял нуль,соответственно все расчеты можно ставить под сомнения(имхо). Схема у профессора Лыкова нарисована правильно. Нагрузки в системе IT могут быть и симметричные и не симметричные. Во втором случае при использовании соединения вторичных обмоток звездой ноль необходим. В ГОСТ 50571.1-2009 на рис.31G1 и 31G2 у нейтрали стоит ссылка 2) 2) Нейтральный проводник может быть или может отсутствовать в системе. Можете что-то добавить по части сомнений в расчетах профессора ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#19
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Вы легковерны. Знаешь Олега, настое...ло из пустого в порожнее, похоже здесь об этом вообще нет смысла говорить, вот и сказал так чтоб отстали. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |