Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

2 страниц V   1 2 >  
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Заземление , почему 4 Ом?

Nail
сообщение 13.7.2013, 20:39
Сообщение #1


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Привет всем.
1.7.101. ЗУ не более 4 Ом.
Теперь вопрос: почему именно 4 Ом?
Что будет если общее ЗУ будет больше, допустим 10 Ом?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 14.7.2013, 5:46
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Участок находится за полярным кругом.
Удельное сопротивление грунта 1200 Ом*м.
1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, в любое время года должно быть не более 4 Ом при линейных напряжениях 380 источника трехфазного тока при количестве отходящих линий не менее двух. При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного.
*
Понятно, что в средних широтах 4 Ом добиться не проблема, но при таком удельном сопротивлении это уже проблема.
ИМХО для этого и сделали поправку: ρ > 100 Ом·м.
Однако, меня интересует именно в наших широтах, допустим при 50 Ом*м.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 14.7.2013, 11:20
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Мужики, неужели никто не знает?


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.7.2013, 11:43
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Мы же не составители ПУЭ


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.7.2013, 12:05
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Transformator @ 13.7.2013, 20:39) *
Теперь вопрос: почему именно 4 Ом?

Л.М.Веденеева "Оценка влияния повторных заземлений на уровень безопасности в электрических системах TN"
Началось с упадения провода в грязь, а о перераспределениях потенциала уже надоело перетирать
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 14.7.2013, 13:23
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 14.7.2013, 13:05) *
1)а о перераспределениях потенциала уже надоело перетирать
2)Началось с упадения провода в грязь,

1) Не, не, я вовсе не об этом, а именно о полном сопротивлении.
2)

Цитата(с2н5он @ 14.7.2013, 12:43) *
Мы же не составители ПУЭ

В ПУЭ написано, на медный кабель 3х2,5 допускается 21 А. Мы понимаем, что случится если пропустить в два раза больше 42 А (возможен пожар)
В ПУЭ написано, время отключения аппаратов защиты не более 0,4 с, мы понимаем что случится если будет в два раза больше, 0,8с (может убить)
В ПУЭ написано, ЗУ не менее 4 Ом, Здесь я не понимаю, что случится если будет в два раза больше, 8 Ом.
*
Ну ладно я не знаю, возможно другие электрики знают.

Сообщение отредактировал Transformator - 14.7.2013, 13:26


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.7.2013, 14:24
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Transformator @ 14.7.2013, 13:23) *
1) Не, не, я вовсе не об этом, а именно о полном сопротивлении..
В ПУЭ написано, ЗУ не менее 4 Ом, Здесь я не понимаю, что случится если будет в два раза больше, 8 Ом.

А я как раз об этом. Вам хором толковали не в одной теме о соотношениях, а вы так и не въехали получается.
Источник указанный не удосужились прочесть.. и опять в раздумьях.
Вобщем-то нафига вам, ну коли никак ? Норма документально утверждена, правомерность может подвергаться сомнению людьми сведущими, а нам сирым остается только исполнять.

Цитата(Transformator @ 14.7.2013, 13:23) *
.. не понимаю, что случится если будет в два раза больше, 8 Ом.

Здесь тоже "(может убить)"
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 14.7.2013, 14:44
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Олега @ 14.7.2013, 15:24) *
Вам хором толковали не в одной теме о соотношениях, а вы так и не въехали получается.


Олега, Я помню был разговор, об соотношениях у ИП и У потребителя, тут всё понятно.
Вы наверно не поняли мой вопрос. Я спрашиваю не о соотношении, а о полном сопротивлении, что не чувствуете разницу?
Если у вас желание, зло пошутить или выставить меня дураком, то тему лучше закрыть.
В своих высказываниях я всегда стараюсь не обидеть кого нибудь ненароком, и считаю дурным тоном грубость.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.7.2013, 15:16
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Transformator @ 14.7.2013, 14:44) *
Если у вас желание, зло пошутить или выставить меня дураком, то тему лучше закрыть.
В своих высказываниях я всегда стараюсь не обидеть кого нибудь ненароком, и считаю дурным тоном грубость.

Вместо обидок лучше бы прочли предложенное.
"Необходимо отметить, что допустимое сопротивление заземления источника питания в 4 Ом было установлено исходя из того, что при падении фазного провода даже на мокрую землю его сопротивление растеканию будет не менее 15 - 20 Ом. Меньшие сопротивления растеканию создают неблагоприятные условия по электробезопасности для всех электроустановок подстанции. В этой ситуации при низких сопротивлениях повторного заземления у потребителей в системах TN- C происходит фактическое "распределение аварии" по всем прочим потребителям."
Провод, упавший на слабопроводящий грунт, мерзлый, каменистый, будет иметь уже значительно большее сопротивление, потому 4 Ома допустимо увеличить (но не более 40)
Грубость в тексте icon_rolleyes.gif отсутствует. Терпение да, не безгранично. Вам текст подсовывают, а вы даже не взглянув: "Я спрашиваю не о соотношении, а о полном сопротивлении, что не чувствуете разницу?"

Сообщение отредактировал Олега - 14.7.2013, 15:31
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.7.2013, 15:35
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Transformator @ 14.7.2013, 14:23) *
В ПУЭ написано, на медный кабель 3х2,5 допускается 21 А. Мы понимаем, что случится если пропустить в два раза больше 42 А (возможен пожар)
В ПУЭ написано, время отключения аппаратов защиты не более 0,4 с, мы понимаем что случится если будет в два раза больше, 0,8с (может убить)

А может не 21 А, а 25? И не 0,4, а 0,5?
Т.е. тут Вы верите на слово, а про 4 Ом раздумья - почему?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 14.7.2013, 16:28
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(с2н5он @ 14.7.2013, 16:35) *
А может не 21 А, а 25? И не 0,4, а 0,5?
Т.е. тут Вы верите на слово, а про 4 Ом раздумья - почему?

дело не в цифрах, а в понимании, что произойдёт, при нарушении правил пуэ. в том или ином случае.
удивлён, что нет ответов.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 14.7.2013, 17:27
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3956
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(Transformator @ 14.7.2013, 17:28) *
дело не в цифрах, а в понимании, что произойдёт, при нарушении правил пуэ. в том или ином случае.
удивлён, что нет ответов.


Посмотрите видео. Там объясняется просто. Без наукообразия (в ущерб точности изложения)
http://www.youtube.com/watch?v=EEnjsIwLeL0

Основная идея в том, что при пробое на корпус рабочее напряжение приложилось к линии и автомату, а не к человеку. Если сопротивление заземления будет большим, то рабочее напряжение приложиться к корпусу и человеку... ну и прибьет его.

По возможности сопротивление заземления лучше сделать гораздо меньше, чем полное сопротивление проводов линии. Если невозможно, то использовать другие методы защиты (УЗО и т.п.)

Ну а ПУЭ - это документ, которым, в случае чего, можно прикрыть задницу... А ударить может и при Rземли и 4 и 2 Ома, не сомневайтесь..

Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.7.2013, 17:33
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Олега
сообщение 14.7.2013, 17:50
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 18126
Регистрация: 6.8.2007
Из: СПб
Пользователь №: 9143



Цитата(Transformator @ 14.7.2013, 16:28) *
удивлён, что нет ответов.

И я удивлён, что вы удивлены. Удачи !

Цитата(Dimka1 @ 14.7.2013, 17:27) *
По возможности сопротивление заземления лучше сделать гораздо меньше..

Дмитрий, не поленитесь прочтите.
http://msa.pstu.ru/mesyac-energetiki-v-pgt...t_download/file
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 14.7.2013, 17:55
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(Dimka1 @ 14.7.2013, 18:27) *
Посмотрите видео. Там объясняется просто. Без наукообразия (в ущерб точности изложения)
http://www.youtube.com/watch?v=EEnjsIwLeL0

Основная идея в том, что при пробое на корпус рабочее напряжение приложилось к линии и автомату, а не к человеку. Если сопротивление заземления будет большим, то рабочее напряжение приложиться к корпусу и человеку... ну и прибьет его.

По возможности сопротивление заземления лучше сделать гораздо меньше, чем полное сопротивление проводов линии. Если невозможно, то использовать другие методы защиты (УЗО и т.п.)

Ну а ПУЭ - это документ, которым, в случае чего, можно прикрыть задницу... А убить может и при Rземли и 4 и 2 Ома, не сомневайтесь..

Дима, да это всё мне понятно, про соотношение м/у заземлителем потребителя который (вроде как и не нормируется (хотя это отдельная тема)) длжен быть в разы меньше чем у источника, тогда напряжение косвенного прикосновения будет безопасным. И про КЗ на занулёный и заземлёный корпус понятно, и что при равных сечениях фазного и нулевого провода на корпусе появится потенциал порядка 110В, основной ток при этом пойдёт по цепи фаза ноль, но часть тока ответвится и ч/з землю пройдёт сначала ч/з заземлитель потребителя далее ч/з землю далее ч/з заземлитель, который в непосредственной близости.
*
Так вот сейчас я не об этом, не о этих отдельных заземлителях (и их сопротивлениях), а о совокупности всех повторных искусственных и естественных заземлителей, т.е. именно о том, что сказано в первой части 1.7.101 ЗУ (общее) (не заземлитель) не менее 4 Ом.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.7.2013, 18:13
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Transformator @ 14.7.2013, 17:28) *
а в понимании, что произойдёт, при нарушении правил пуэ.

А как думаете что произойдёт, если будет не четыре?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 14.7.2013, 18:43
Сообщение #16


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(с2н5он @ 14.7.2013, 19:13) *
А как думаете что произойдёт, если будет не четыре?

Лично моё имхо, уверен что всё это не верно (ну или верно отчасти).:
1)Допустим при падении провода ВЛ (голого) в грязь, и то сильно сомневаюсь что защита сработает (разве что релейная защита (но вот сколько мы поставили ТП ни в одной нет релейной защиты)), думаю ни для автомата, ни для предохранителя тока не хватит, т.к. на линию идут автоматы (предохранители с большими номиналами).
Пусть будет 4 Ом, тогда ток будет 55 А, для автомата это копейки. (релейки нет). Здесь вообще без разницы 4 или тем более больше, всё равно не сработает.
2) При попадании молнии в провода или опору, чтоб заряд ушёл в землю.

Сообщение отредактировал Transformator - 14.7.2013, 18:46


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.7.2013, 18:59
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Transformator @ 14.7.2013, 19:43) *
Лично моё имхо, уверен что всё это не верно (ну или верно отчасти).:
1)Допустим при падении провода ВЛ (голого) в грязь,

А ЗУ здесь причём?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Nail
сообщение 14.7.2013, 19:06
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 1720
Регистрация: 2.5.2008
Из: новокуйбышевск
Пользователь №: 11098



Цитата(с2н5он @ 14.7.2013, 19:59) *
А ЗУ здесь причём?

ч/з все повторки и ч/з который в непосредственной близости, ну т.е. фаза ч/з землю в ноль на трансе.


--------------------
Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Гость_*
сообщение 14.7.2013, 19:49
Сообщение #19





Гости






Да речь идет о безопасности! Причем здесь географическая зона и т.п.? Чем больше сопротивление заземления, тем больше напряжение прикосновения и шаговое напряжение в зоне замыкания на землю. А 4 Ом - довольно условная величина, но в случае чего следственные органы будут опираться на ее соблюдение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 14.7.2013, 19:59
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23157
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Transformator @ 14.7.2013, 20:06) *
ч/з все повторки и ч/з который в непосредственной близости, ну т.е. фаза ч/з землю в ноль на трансе.

Ещё раз - А ЗУ здесь причём? Как фаза попадает на ЗУ?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы