Привет всем.
1.7.101. ЗУ не более 4 Ом. Теперь вопрос: почему именно 4 Ом? Что будет если общее ЗУ будет больше, допустим 10 Ом? -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Участок находится за полярным кругом.
Удельное сопротивление грунта 1200 Ом*м. 1.7.101. Сопротивление заземляющего устройства, в любое время года должно быть не более 4 Ом при линейных напряжениях 380 источника трехфазного тока при количестве отходящих линий не менее двух. При удельном сопротивлении земли ρ > 100 Ом·м допускается увеличивать указанные нормы в 0,01·ρ раз, но не более десятикратного. * Понятно, что в средних широтах 4 Ом добиться не проблема, но при таком удельном сопротивлении это уже проблема. ИМХО для этого и сделали поправку: ρ > 100 Ом·м. Однако, меня интересует именно в наших широтах, допустим при 50 Ом*м. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Мужики, неужели никто не знает?
-------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Мы же не составители ПУЭ
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
1)а о перераспределениях потенциала уже надоело перетирать 2)Началось с упадения провода в грязь, 1) Не, не, я вовсе не об этом, а именно о полном сопротивлении. 2) Мы же не составители ПУЭ В ПУЭ написано, на медный кабель 3х2,5 допускается 21 А. Мы понимаем, что случится если пропустить в два раза больше 42 А (возможен пожар) В ПУЭ написано, время отключения аппаратов защиты не более 0,4 с, мы понимаем что случится если будет в два раза больше, 0,8с (может убить) В ПУЭ написано, ЗУ не менее 4 Ом, Здесь я не понимаю, что случится если будет в два раза больше, 8 Ом. * Ну ладно я не знаю, возможно другие электрики знают. Сообщение отредактировал Transformator - 14.7.2013, 13:26 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1) Не, не, я вовсе не об этом, а именно о полном сопротивлении.. В ПУЭ написано, ЗУ не менее 4 Ом, Здесь я не понимаю, что случится если будет в два раза больше, 8 Ом. А я как раз об этом. Вам хором толковали не в одной теме о соотношениях, а вы так и не въехали получается. Источник указанный не удосужились прочесть.. и опять в раздумьях. Вобщем-то нафига вам, ну коли никак ? Норма документально утверждена, правомерность может подвергаться сомнению людьми сведущими, а нам сирым остается только исполнять. .. не понимаю, что случится если будет в два раза больше, 8 Ом. Здесь тоже "(может убить)" |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Вам хором толковали не в одной теме о соотношениях, а вы так и не въехали получается. Олега, Я помню был разговор, об соотношениях у ИП и У потребителя, тут всё понятно. Вы наверно не поняли мой вопрос. Я спрашиваю не о соотношении, а о полном сопротивлении, что не чувствуете разницу? Если у вас желание, зло пошутить или выставить меня дураком, то тему лучше закрыть. В своих высказываниях я всегда стараюсь не обидеть кого нибудь ненароком, и считаю дурным тоном грубость. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Если у вас желание, зло пошутить или выставить меня дураком, то тему лучше закрыть. В своих высказываниях я всегда стараюсь не обидеть кого нибудь ненароком, и считаю дурным тоном грубость. Вместо обидок лучше бы прочли предложенное. "Необходимо отметить, что допустимое сопротивление заземления источника питания в 4 Ом было установлено исходя из того, что при падении фазного провода даже на мокрую землю его сопротивление растеканию будет не менее 15 - 20 Ом. Меньшие сопротивления растеканию создают неблагоприятные условия по электробезопасности для всех электроустановок подстанции. В этой ситуации при низких сопротивлениях повторного заземления у потребителей в системах TN- C происходит фактическое "распределение аварии" по всем прочим потребителям." Провод, упавший на слабопроводящий грунт, мерзлый, каменистый, будет иметь уже значительно большее сопротивление, потому 4 Ома допустимо увеличить (но не более 40) Грубость в тексте ![]() Сообщение отредактировал Олега - 14.7.2013, 15:31 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
В ПУЭ написано, на медный кабель 3х2,5 допускается 21 А. Мы понимаем, что случится если пропустить в два раза больше 42 А (возможен пожар) В ПУЭ написано, время отключения аппаратов защиты не более 0,4 с, мы понимаем что случится если будет в два раза больше, 0,8с (может убить) А может не 21 А, а 25? И не 0,4, а 0,5? Т.е. тут Вы верите на слово, а про 4 Ом раздумья - почему? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
А может не 21 А, а 25? И не 0,4, а 0,5? Т.е. тут Вы верите на слово, а про 4 Ом раздумья - почему? дело не в цифрах, а в понимании, что произойдёт, при нарушении правил пуэ. в том или ином случае. удивлён, что нет ответов. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3956 Регистрация: 2.1.2013 Пользователь №: 29924 ![]() |
дело не в цифрах, а в понимании, что произойдёт, при нарушении правил пуэ. в том или ином случае. удивлён, что нет ответов. Посмотрите видео. Там объясняется просто. Без наукообразия (в ущерб точности изложения) http://www.youtube.com/watch?v=EEnjsIwLeL0 Основная идея в том, что при пробое на корпус рабочее напряжение приложилось к линии и автомату, а не к человеку. Если сопротивление заземления будет большим, то рабочее напряжение приложиться к корпусу и человеку... ну и прибьет его. По возможности сопротивление заземления лучше сделать гораздо меньше, чем полное сопротивление проводов линии. Если невозможно, то использовать другие методы защиты (УЗО и т.п.) Ну а ПУЭ - это документ, которым, в случае чего, можно прикрыть задницу... А ударить может и при Rземли и 4 и 2 Ома, не сомневайтесь.. Сообщение отредактировал Dimka1 - 14.7.2013, 17:33 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18126 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
удивлён, что нет ответов. И я удивлён, что вы удивлены. Удачи ! ![]() По возможности сопротивление заземления лучше сделать гораздо меньше.. Дмитрий, не поленитесь прочтите. http://msa.pstu.ru/mesyac-energetiki-v-pgt...t_download/file |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Посмотрите видео. Там объясняется просто. Без наукообразия (в ущерб точности изложения) http://www.youtube.com/watch?v=EEnjsIwLeL0 Основная идея в том, что при пробое на корпус рабочее напряжение приложилось к линии и автомату, а не к человеку. Если сопротивление заземления будет большим, то рабочее напряжение приложиться к корпусу и человеку... ну и прибьет его. По возможности сопротивление заземления лучше сделать гораздо меньше, чем полное сопротивление проводов линии. Если невозможно, то использовать другие методы защиты (УЗО и т.п.) Ну а ПУЭ - это документ, которым, в случае чего, можно прикрыть задницу... А убить может и при Rземли и 4 и 2 Ома, не сомневайтесь.. Дима, да это всё мне понятно, про соотношение м/у заземлителем потребителя который (вроде как и не нормируется (хотя это отдельная тема)) длжен быть в разы меньше чем у источника, тогда напряжение косвенного прикосновения будет безопасным. И про КЗ на занулёный и заземлёный корпус понятно, и что при равных сечениях фазного и нулевого провода на корпусе появится потенциал порядка 110В, основной ток при этом пойдёт по цепи фаза ноль, но часть тока ответвится и ч/з землю пройдёт сначала ч/з заземлитель потребителя далее ч/з землю далее ч/з заземлитель, который в непосредственной близости. * Так вот сейчас я не об этом, не о этих отдельных заземлителях (и их сопротивлениях), а о совокупности всех повторных искусственных и естественных заземлителей, т.е. именно о том, что сказано в первой части 1.7.101 ЗУ (общее) (не заземлитель) не менее 4 Ом. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
а в понимании, что произойдёт, при нарушении правил пуэ. А как думаете что произойдёт, если будет не четыре? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
А как думаете что произойдёт, если будет не четыре? Лично моё имхо, уверен что всё это не верно (ну или верно отчасти).: 1)Допустим при падении провода ВЛ (голого) в грязь, и то сильно сомневаюсь что защита сработает (разве что релейная защита (но вот сколько мы поставили ТП ни в одной нет релейной защиты)), думаю ни для автомата, ни для предохранителя тока не хватит, т.к. на линию идут автоматы (предохранители с большими номиналами). Пусть будет 4 Ом, тогда ток будет 55 А, для автомата это копейки. (релейки нет). Здесь вообще без разницы 4 или тем более больше, всё равно не сработает. 2) При попадании молнии в провода или опору, чтоб заряд ушёл в землю. Сообщение отредактировал Transformator - 14.7.2013, 18:46 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Лично моё имхо, уверен что всё это не верно (ну или верно отчасти).: 1)Допустим при падении провода ВЛ (голого) в грязь, А ЗУ здесь причём? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
А ЗУ здесь причём? ч/з все повторки и ч/з который в непосредственной близости, ну т.е. фаза ч/з землю в ноль на трансе. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Да речь идет о безопасности! Причем здесь географическая зона и т.п.? Чем больше сопротивление заземления, тем больше напряжение прикосновения и шаговое напряжение в зоне замыкания на землю. А 4 Ом - довольно условная величина, но в случае чего следственные органы будут опираться на ее соблюдение.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23157 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
ч/з все повторки и ч/з который в непосредственной близости, ну т.е. фаза ч/з землю в ноль на трансе. Ещё раз - А ЗУ здесь причём? Как фаза попадает на ЗУ? -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |