У меня такой вопрос чайника. Мне нужно подключить потребителя 0,4 к сети 10 кВ. вариантов подключения несколько.
Итак:
1. Что надо знать о потребителе, чтобы выбрать куда его цеплять (какой вариант выбрать)? Мощность запрашиваемую, уровень напряжения, что еще?
2. Как выбрать марку и сечение кабеля? Если использовать можно только алюминевые, можно ли считать по формуле по потере напряжения (не более 5%)? Или 0,4 тоже надо по нагреву и т.д считать?
3. Какие затраты на строительство? Если грубо брать - только от сечения кабеля зависит или что-то еще надо учесть?
4. Если оценивать экономичность ЭКСПЛУАТАЦИИ - вообще варианты, например, с 100 или 200 метров КЛ существенно будут отличаться? Мне в голову приходят только потери, но они для 0,4 кабелей вообще считаются или принебрегаются согласно литературе (или я не нашла просто)?
Буду очень благодарна за ответы.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Егорка Александр...
сообщение 12.7.2013, 7:22
Сообщение #2


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 54
Регистрация: 13.1.2011
Из: Кировская обл., Киров
Пользователь №: 21045



первый.
для подключения потребителя 0,4кВ к сети 10кВ нужен трасформатор, распред устройство(РУ) 6кВ, распред устройство 0,4кВ, если 10кВ-это воздушка то необходим еще разъеденитель, проект, технические условия на подключение, исполнительная документация на строительсво трасформатоной подстанции и еще другие бумаги....(посмотрите где-то в постах эта тема уже обсуждалась)
трасформатор(ы)+РУ 6кВ+РУ0,4кВ-это трасформаторная подстанция(ТП)
кабельная продукция согласно проекта
вроде все в общих чертах
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.7.2013, 7:43
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23137
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Вы бы ситуацию конкретнее расписали, а то гадать приходится
1. зачем Вам это нужно
2. как сейчас подключены
3. что за потребитель
4. что за варианты


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_Инна_*
сообщение 12.7.2013, 9:44
Сообщение #4





Гости






Нужно для науки (оценить затраты в проекте).
Потребители никак не подключены, подавшие заявку на подключение.
Потребитель любой, например магазин. От этого что-то зависит?
Варианты - несколько ТП поблизости, со свободными местами на сборке и свободной мощностью. Разница в вариантах примерно 100-200 метров. Вот вопрос то как раз насколько существенна разница в рублях между ними.
ТП уже есть, там строить ничего не надо по условиям задачи.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Shturman1
сообщение 12.7.2013, 9:50
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2024
Регистрация: 15.6.2012
Из: Украина
Пользователь №: 27931



Цитата
ТП уже есть, там строить ничего не надо по условиям задачи.

Ну так если ТП уже есть, то ваш вопрос некоректен. Я имею ввиду это "Подключение потребителя 0.4 к сети 10". Если есть ТП, то для подключения приемника (магазина) прокладываеться кабельная (в земле) или воздушная линия 0,4 кВ от распределительного устройства 0,4 кВ подстанции.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Работник
сообщение 12.7.2013, 10:19
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2259
Регистрация: 15.9.2010
Пользователь №: 19511



Как правило с ТП дороже будет. И значительно. Но бывают исключения, нужно считать затраты по конкретному случею.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.7.2013, 11:24
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23137
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(Инна @ 12.7.2013, 10:44) *
Нужно для науки (оценить затраты в проекте).

Если для науки, то нужна мощность и расположение возможных точек подключения, а если за жизнь то тут уже будет решать СО


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 12.7.2013, 13:51
Сообщение #8


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



1. Т.к. Вам это не для жизни, то есть смысл сделать следующее. Выбираете потребителя. Берете примерную мощность (установленную, расчетную). Прикидываете номинал вводного автомата.
2. Марка и сечение кабеля выбирается по допустимому длительному току (номинал вводного автомата), потере напряжения и току короткого замыкания. Кабель должен проходить по всем параметрам. Сейчас уже больше используется медь, но можете и алюминий использовать.
3. Т.к. у Вас КЛ, то затраты - это сам кабель, траншея, защита кабеля. Подключение кабеля с обеих сторон. Может для ввода еще закладные понадобятся.
4. 100 или 200 - отличие в сечении (потеря напряжения и ток КЗ) и длине кабеля только. Соответственно - цена.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Сергей Г
сообщение 12.7.2013, 14:27
Сообщение #9


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 728
Регистрация: 13.2.2013
Пользователь №: 30796



Цитата
Сейчас уже больше используется медь,

- нонсенс
Цитата
4. 100 или 200 - отличие в сечении (потеря напряжения и ток КЗ) и длине кабеля только. Соответственно - цена.

ага 100 м под асфальт с его востановленнием, намного дешевле чем 200 тупо по полю, я молчу о стоимости работ по изготовлению топосьемки и подписей смежных сетей (вода, газ, связь .......)
Цитата
Цитата(Инна @ 12.7.2013, 10:44)
Нужно для науки (оценить затраты в проекте).

берете "АВК" или "Строительные технологии" и оцениваете
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
shpinel
сообщение 12.7.2013, 17:17
Сообщение #10


Специалист
*****

Группа: Пользователи
Сообщений: 508
Регистрация: 7.1.2013
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 29963



Человеку-то просто по ходу для учебы надо. Зачем же ему такие сложности рассматривать? Такими темпами можно и целый проект забабахать по топосъемке (заказать за свои деньги еще icon_biggrin.gif ), только зачем???
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 12.7.2013, 17:27
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23137
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Так можно и для 5 кВт. забабахать 110/10


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 



RSS Текстовая версия Сейчас: 9.7.2025, 3:46
Rambler's Top100     
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены