![]() Меркурий 230 ART 03 |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Меркурий 230 ART 03 |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 ![]() |
Здравствуйте коллеги, назревает замена счетчика у одного товарища(истек межповерочный интервал) решил поставить Меркурий 230 двухтарифный полукосвенного включения в связи с этим (и после осмотра ВЩУ) возникло несколько вопросов:первое вводной АВ стоит I-100а а ТТ 50/5 нормально ли это?
второе пытался уговорить на переделку но пока товарищь решил обойтись только заменой прибора учета в связи с этим можно ли на перспиктиву дальнейшей переделки установить счетчик с максимальным током не 7.5а а например 100а (обычный прямоточный) ли не стоит? третье у этого меркурия какой класс точности ? и если придется менять ТТ какого класса точности поставить? и четвертое приобрел адаптер меркурий 221 еще не пользовался поэтому хотел бы перед установкой счетчика попробовать в домашних условиях подключиться достаточно ли будет подать фазное напряжение и имеет ли значение на какую из фаз подавать и еще у кого есть практический опыт подскажите по подключению по RS 485. Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
Меркурий
Если до счётчика, то 100а нормально Без ТТ лучше ТТ класс точности 0,5 Периодичность поверки ТТ 1 р. в 4-5 года -------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 ![]() |
Меркурий Если до счётчика, то 100а нормально Без ТТ лучше ТТ класс точности 0,5 Периодичность поверки ТТ 1 р. в 4-5 года Посмотрел есть Свердловские ТТ у них межповерочный 8лет класс точности 0,5S а у Меркурия помоему 10 лет так что почти одинаково только незнаю в ЭТМ есть такие или нет и кстати в паспорте на ТТ написано что перегрузка по номинальному первичному току не более 20% и по времени не более 2х часов в неделю. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Однозначно ,ставьте прямоточный счётчик.
Для подключения адаптера 221 Меркурий -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 ![]() |
Однозначно ,ставьте прямоточный счётчик. Для подключения адаптера 221 Меркурий Я бы с радостью но товарищ хочет поменять только счетчик т.к пришло предписание, так что придется идти этим путем, почему то в предписании упустили сами ТТ они 99 года. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 23070 Регистрация: 12.7.2009 Из: Вологодская область Пользователь №: 14996 ![]() |
А в чём проблема установки прямоточного счётчика? Он не стоит в разы больше чем ТТ-шный, да и на будущее проблем меньше, выкиньте трансы и поменяйте счетчик
-------------------- интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 147 Регистрация: 18.8.2011 Пользователь №: 23974 ![]() |
У нас так наоборт сбыт требует установку счетчиков прямого включения при токе до 100 А.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 ![]() |
А в чём проблема установки прямоточного счётчика? Он не стоит в разы больше чем ТТ-шный, да и на будущее проблем меньше, выкиньте трансы и поменяйте счетчик Человек старой закалки и недоверяет прямоточным, ботся не выдержит, хотя я ему говорю что счетчики до 100 ампер. У нас так наоборт сбыт требует установку счетчиков прямого включения при токе до 100 А. У Вас хороший сбыт а у нас сбыт вообще ничего не требует я еще удивился что какое то предписание пришло человеку а по щиту вообще молчу (потом сфоткаю) такой вообще не должен был приниматься. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
У нас тоже в приоритете прямоточные.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
И проблем меньше а с ТТ каждые четыре года либо поверяй либо меняй. У нас с этим сейчас отлажено в городе сбыт следит.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 ![]() |
Вобщем коллеги заказан Меркурий 230ART 02 NR (прямоточный)!!!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
Вобщем коллеги заказан Меркурий 230ART 02 NR (прямоточный)!!! Лучше для использования адаптера 221 было бы заказать Меркурий 230ART 02 RSN. В указанном типе есть внутреннее питание цифрового интерфейса! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 ![]() |
Лучше для использования адаптера 221 было бы заказать Меркурий 230ART 02 RSN. В указанном типе есть внутреннее питание цифрового интерфейса! yuoras спасибо за инфу буду иметь ввиду,просто выбирать не приходится в ЭТМ посмотрели всего 2 счетчика в Питере на сккладе поэтому заказали это через три дня обещали привезти. На счет S (внутреннего питания) подключается два провода (+)RS-485 и (-) RS-485) а если с питанием от самого адаптера то еще два проводо +5в и GND так? и чем хуже(лучше) только из-за количества проводов? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
yuoras спасибо за инфу буду иметь ввиду,просто выбирать не приходится в ЭТМ посмотрели всего 2 счетчика в Питере на сккладе поэтому заказали это через три дня обещали привезти. На счет S (внутреннего питания) подключается два провода (+)RS-485 и (-) RS-485) а если с питанием от самого адаптера то еще два проводо +5в и GND так? и чем хуже(лучше) только из-за количества проводов? Сами подумайте , на какое максимальное расстояние Вы сможете дотянуть от компьютера 5 В. На адаптер 221 по USB подаётся питание, а через адаптер уже двумя другими проводами подключаете к счётчику. Ну я бы , уже, при таком раскладе со счётчиком,организуйте возле счётчика отдельный блок питания и подайте его на счётчик. Пожалейте Ваш USB порт!!!!!! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 ![]() |
Сами подумайте , на какое максимальное расстояние Вы сможете дотянуть от компьютера 5 В. На адаптер 221 по USB подаётся питание, а через адаптер уже двумя другими проводами подключаете к счётчику. Ну я бы , уже, при таком раскладе со счётчиком,организуйте возле счётчика отдельный блок питания и подайте его на счётчик. Пожалейте Ваш USB порт!!!!!! yuoras я практического опыта с этим меркурием 221 не имею и подсмотреть неукого поэтому и пытаюсь врубиться как это должно выглядеть практически я вчера по твоей(если можно на ты)ссылке прочитал что сам адаптер можно использовать в качестве внешнего источника питания а получается что его можно спалить? как на практике подключаются к счетчику без "S" используют этот самый отдельный блок? и что на практике купить в качестве этого блока ? и какой длинны используют витую пару для подключения? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Сами подумайте , на какое максимальное расстояние Вы сможете дотянуть от компьютера 5 В. А для чего же тогда подается 5В с компа на адаптер? Для питания самого адаптера? А для питания линии между адаптером и счетчиком нужен свой отдельный БП?
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 1987 Регистрация: 13.12.2010 Из: Украина Пользователь №: 20654 ![]() |
А для чего же тогда подается 5В с компа на адаптер? Для питания самого адаптера? А для питания линии между адаптером и счетчиком нужен свой отдельный БП? Для программирования на рабочем месте, можно подавать на счётчик питание от самого адаптера. Если компьютер с адаптером стоит от счётчика метров за 100,какое напряжение дойдет до самого счётчика?. Были случаи , пробовал за 30 метров китайской витой пары , уже не читалось.Подавал отдельно питание. как на практике подключаются к счетчику без "S" используют этот самый отдельный блок? и что на практике купить в качестве этого блока ? и какой длинны используют витую пару для подключения? Отдельно подключаете Блок питания от 5-9В. Я использую от старых компьютерных свичей (9в трансформаторный), не убиваемые БП, года по 4-ре работают в некоторых. Витая пара у меня максимум была 700 метров , без разных там усилителей. Одно условие , Витуха должна быть хорошего качества и обязательно с экраном. Так же , не забываем про терминаторы (для согласования линии). Внимательно прочитайте Указанную мной ссылку, там всё чётко описано!! -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#18
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 151 Регистрация: 2.2.2013 Пользователь №: 30593 ![]() |
Спасибо за ответы будем пробовать, еще посмотрел на сайте есть такой счетчик: Меркурий 236 АRT-02 RS( плюс все они с оптопортом) с креплением на DIN незнаю только можно ли у нас заказать и еще можно ли использовать счетчик с максимальным током 60 или 100 ампер при подключении сТТ или нет?
|
![]() |
|
Гость_Гость_Вася_*_* |
![]()
Сообщение
#19
|
Гости ![]() |
Спасибо за ответы будем пробовать, еще посмотрел на сайте есть такой счетчик: Меркурий 236 АRT-02 RS( плюс все они с оптопортом) с креплением на DIN незнаю только можно ли у нас заказать и еще можно ли использовать счетчик с максимальным током 60 или 100 ампер при подключении сТТ или нет? Нельзя, если это не оговорено производителем. 5-60 еще теоретически можно подключить, а вот 10-100 уже точно нет ( вторичный ток ТТ 5А). |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 16.5.2025, 2:53 |
|
![]() |