А разве у автоматов есть зад и перед? Всегда считал что без разницы с какой стороны потание а с какой нагрузка. Неподвижный контакт должен быть присоединен к питающей сети, а подвижный к отходящей линии это есть в правилах (где влом искать). -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#722
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
А если обратить внимание на подключения светильников и патронов к лампам, то тут тоже правило - фазу на центральный контакт , а ноль на боковой. Уже и на подключениях пишут где ноль , а где фаза. Мелочь , а для безопасности важная деталь. Впервые слышу. Суть понятна, хотя в Е27 пальчиком и до контакта донышка дотянуться легко. Лепестки там не так и далеко запрятаны. Обсуждался тут "стандарт" подключения розеток - куда фазу, куда - ноль. Весь разговор был подитожен тем, что в РФ нет такого стандарта, и многие не заморачиваются. **************** Неподвижный контакт должен быть присоединен к питающей сети, а подвижный к отходящей линии это есть в правилах (где влом искать). Ну и откуда мне знать, где там в АВ подвижный контакт, где - неподвижный? Я разобрать его должен, или в Сети картинки искать? А вот нет у меня дрели, чтоб заклёпки рассверлить, и с компом я тоже не дружу, и про Интернет ничего не слыхивал! Сообщение отредактировал зелёный желторотик - 28.6.2013, 21:07 -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#723
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Есть такое древнее требование, актуальное и сейчас (тоже не помню точно где) , что должна быть исключена возможность самопроизвольного включения аппарата из выключенного состояния. Это требование еще тех времен когда рубильник был ножевого типа прям открыто на стенку повешен и рукоятка крепилась прямо на ножи через диэлектрический соединитель. Вот тогда, чтоб небыло самопроизвольного включения подвижный должен был быть снизу. И наверное (тут уж мое предположение) чтобы было безопаснее работать с подвижным контактом оставляли его со стороны нагрузки чтобы в отключенном состоянии его подвижность чего-нибудь не натворила. Но сейчас рабочее положение аппарата - любое, а с электрической точки зрения на переменном токе нет разницы где нагрузка а где сеть (может разве что узо и то электронное, а электромеханическому без разницы). Еще точно знаю, что специальные автоматы для постоянки имеют полярность т.к. их дугогасительная камера заточена под гашение дуги постоянного тока, а направление развития дуги на постоянке зависит от полярности. Для постоянного тока конечно можно использовать и тот же автомат что и для переменного, но отключающая способность у специального будет выше.
Сообщение отредактировал Pantryk - 29.6.2013, 0:38 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#724
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Впервые слышу. Суть понятна, хотя в Е27 пальчиком и до контакта донышка дотянуться легко. Лепестки там не так и далеко запрятаны. Обсуждался тут "стандарт" подключения розеток - куда фазу, куда - ноль. Весь разговор был подитожен тем, что в РФ нет такого стандарта, и многие не заморачиваются. **************** Ну и откуда мне знать, где там в АВ подвижный контакт, где - неподвижный? Я разобрать его должен, или в Сети картинки искать? А вот нет у меня дрели, чтоб заклёпки рассверлить, и с компом я тоже не дружу, и про Интернет ничего не слыхивал! Тогда "Вы" плохой электрик и не знаете устройство АВ. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#725
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 3597 Регистрация: 27.8.2011 Пользователь №: 24058 ![]() |
Цитата Обсуждался тут "стандарт" подключения розеток - куда фазу, куда - ноль. Весь разговор был подитожен тем, что в РФ нет такого стандарта, и многие не заморачиваются. Стандарта подключения АВ тоже, как понимаю нет?Цитата Тогда "Вы" плохой электрик и не знаете устройство АВ. Не согласен. Картинок с устройством ВА47 например не встечал ещё. Если только любознательный электрик ради спортивного интереса разберёт его. А если это не электрик а монтажник? Ему дали в руки коробочку с автоматом он должен его смонтировать, больше от него ничего не трубуется. И если нет нормативов, и в проекте не указано "как", то выходит что все равно.
-------------------- "Лучше ничем не заниматься, чем заниматься ничем." Плиний мл.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#726
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 ![]() |
Вы правы.Здесь собрались юмористы,а не электрики.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#727
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2768 Регистрация: 11.11.2008 Из: Волгоград Пользователь №: 12534 ![]() |
Вы правы.Здесь собрались юмористы,а не электрики. Для пущего юмора тогда и монтажник плохой а ежели он попытается расположить их все горизонтально например в ЩРН3/12.Просто при таком расположение АВ такой-же грамотный електрик может попасть под напряжение -полагая что он усё выключиль ![]() -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#728
|
|
Посетитель ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 134 Регистрация: 31.5.2012 Пользователь №: 27753 ![]() |
Мягко говоря-превращаемся в американцев.
![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#729
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 449 Регистрация: 8.10.2008 Из: МО Пользователь №: 12294 ![]() |
Про подключение патронов узнал у французов... У них все по правилам и с хорошим запасом. Техника безопасности на наивысочайшем уровне. Все озадачены, чтобы придумать устройство или сделать выполнение работ более безопасным, или ........ Не придумал ничего, значит тебе в мае не прибавят зарплату... Поставил вместо прозистора жука, могут и уволить. Шаг вправо или влево от обозначенной дорожки , тоже штрафные быллы и т п. Три болтушки шли по центру дороги на территории завода , а за ними тихо ехал погрузчик, доверху загруженный тарой . Болтушки заболтались , а водитель не увидел их и в общем ЧП.После этого не удивляешься нововведениям. Ситуация на пешеходном переходе . Идет молодая мамаша, разговаривает по сотовому и везет коляску с ребенком. Не глядя по сторонам и не убедясь . что её пропускают она чешет напрополую.. Попробуй, задави, посажу, думает она, а я думаю, дура.... Я отсижу на крайняк год и два, а ты останешься инвалидом на всю жизнь.. У нас в городе поставили светофор , так две недели гайцы стояли на перекрестке и ругали всех, кто на красный пытался перейти по старой памяти... Надо бы побыстрее нам превратиться в европейцев или америкосов, научиться рационально и культурно жить... Плевать только в урны, а не на пол , который моет старушка уборщица, чья-то мама.... Далеко зашел однако... Все начинается с порядка в розетке, патроне и в жизни.
-------------------- Электромонтёр во истину пролетарий так -как ему нечего терять кроме своих электрических цепей!
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#730
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
Цитата Мягко говоря-превращаемся в американцев. а америкосу пофиг где какой контакт да и само устройство автомата, у него в макументе написано 1 в 1, 2 в 2, а на остальное - насрать. Цитата Обсуждался тут "стандарт" подключения розеток - куда фазу, куда - ноль. Весь разговор был подитожен тем, что в РФ нет такого стандарта, и многие не заморачиваются. я например заморачиваюсь, поетому и подвымал эту тему и предложил левую/верхнюю дырку (по аналогии с 3х ф), подымал так как работал с немцами, америкосами, поляками, турками. немца с "отк" чуть не прибил, у того поца закралось подозрение на несоотвецтвие нормативке, так он пол стены в г/к с обоями развалил. Самое смешное, что за переделку мне и гипсокартонщикам оплатили 2х и еще премию накинули. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#731
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 22 Регистрация: 9.12.2012 Пользователь №: 29607 ![]() |
Я вот не понял, про подключение АВ с любой стороны это шутка ?
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#732
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Нет это не шутка. С точки зрения гашения дуги - без разницы. Конечно всякие сложные с электронными расцепителями возможно и разборчивы к стороне питания, но только с точки зрения внутренеей запитки их электронных расцепителей. А для модульных разницы нет.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#733
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9282 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Я вот не понял, про подключение АВ с любой стороны это шутка ? Читаем мануал -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#734
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Да вы чЁ, сдурели что ли!? На всех автоматах нарисована его схема/схема его включения, либо обозначены номера контактов.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#735
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Не на всех. SASSIN (ш/к 460****). В руках верчу, схему увидАть хочу). IEC60898!
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#736
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
На нем написано - ГОСТ Р 50031-99?
Есть печать Росс.Стандарт? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#737
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Нет. Ни значка Ростеста, ни ГОСТ. Да и чё с него брать: не помню, где достал - он у меня Цешку в режиме амперметра прикрывает. С2.
Достал из запасника "аварийный запас" Шнайдера: ВА-63: РСТ, ГОСТ Р 50345-99 IK60N: СE, знак обращения на рынке СТР. Значка Ростеста и ГОСТ не вижу. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#738
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2646 Регистрация: 30.4.2011 Из: Дальневосточные берега РФ Пользователь №: 22651 ![]() |
Цитата Значка Ростеста и ГОСТ не вижу. Я бы не доверял этому изделию. зы Я № ГОСТ перепутал. А вот что нам говорит этот самый ГОСТ Р 50345-99 6 Маркировка и другая информация об автоматических выключателях На каждом выключателе должны быть стойко маркированы: а) наименование или товарный знак изготовителя; в) типовое обозначение, каталожный или серийный номер; c) одно или несколько номинальных напряжений; d) номинальный ток без обозначения «А» с предшествующим обозначением типа мгновенного расцепления (В, С или D), например В16; e) номинальная частота, если автоматический выключатель рассчитан только на одну частоту (см. 5.3.3); f) номинальная отключающая способность в амперах; g) коммутационная схема, если правильный способ соединения не очевиден; h) контрольная температура окружающего воздуха, если она отличается от 30 °С; i) степень защиты (если она отличается от IP20) Маркировка по перечислению d) должна быть ясно видна после установки выключателя. Если на малогабаритном аппарате недостаточно места, маркировку по перечислениям а), в), с), е), f), h), и i) можно расположить на боковой или задней стенке выключателя, маркировка по перечислению g) может быть расположена на внутренней поверхности любой крышки, которую приходится снимать для присоединения питающих проводников. Эта схема не должна находиться на табличке, непосредственно прикрепленной к выключателю. Любая другая ненанесенная информация приводится в документации изготовителя. Так что, если нет схемы и правильный способ не очевиден - то это изделие не для нашей страны (РФ) Сообщение отредактировал Sinus - 9.7.2013, 5:21 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#739
|
|
Специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 728 Регистрация: 13.2.2013 Пользователь №: 30796 ![]() |
я тут подумал, что бывает редко, вроде знаю устройство УЗО
![]() Цитата Тогда "Вы" плохой электрик и не знаете устройство АВ. но в одного производителя "Н" и"О" у другого "О" и "Н", поетому Цитата написано 1 в 1, 2 в 2, а на остальное - насрать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#740
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |