#321
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
[quote name='ink_elec' date='10.7.2013, 13:59' post='295994']
Цитата(ink_elec @ 10.7.2013, 9:55) ![]() При использовании одним физиком ТТ с низким R ЗУ и отсутствии диф защиты, при пробое изоляции опасный потенциал будет вынесен на все ОПЧ соседей подключенных по TN. Ни чего смешного в этом не вижу. Я о том, что в ТТ вынос потенциала на соседей с TN, не возможен. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#322
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Я о том, что в ТТ вынос потенциала на соседей с TN, не возможен. Считай еще раз, правильные данные в посте выше. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#323
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17868 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
А вы не путаете? - Давайте ориентироваться на суммарное в сети 4 Ома. В недалеком будущем 2. - Ваши слова, а где я говорил про 2 Ома? Не путаю. Именно Вы постоянно ратовали за приведение R ЗУ к величине 2 Ома. К примеру в районе п.159 Цитаты: i : Но для наружных и для сырых ЭУ принята норма 25В, а это уже 2 Ома, кто вам обязан это обеспечить? О : Нет такого условия в п.1.7.101 ПУЭ и в протоколе даже при ровно 4 Ома напишут "соответствует". Приведите норматив, в котором к примеру при наружных сетях (ВЛ) прописаны "уже 2 Ома". i : Установлены минимальные требования 4Ом, все остальное только в сторону ужесточения О : Да установлено требование не более 4 Ом. Меньше 4 Ом (совокупных) требование отсутствует. Там уж как получится. Вы не убеждайте долго теорией, а приведите норматив на 2 Ома для нейтрали ИП. В недалеком будущем 2. - Ваши слова Да мои. Это непременно произойдет. Когда-то.. Так я и указал, что сеть в порядке и соответствует 4 Ом. В п 315 именно Вы требуете эту величину снизить (не я !) А я напоминаю, что выполнение неравенства - задача сети. По ГОСТ. Ну так если физику ПУЭ и прочие НТД не указ, то делает как ему вздумается.. А кому собственно запрещено делать ЗУ менее максимально допустимого ? Если в СУП включен ЕЗ с очень малым R (скважина), что прикажете делать ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#324
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Не путаю. Именно Вы постоянно ратовали за приведение R ЗУ к величине 2 Ома. К примеру в районе п.159 Ох ёёё, ну ты вспомнил. Тогда речь была о напряжении прикосновения и каждый остался при своем. Сейчас 2 или 4 Ома роли не играет.Вы не убеждайте долго теорией, а приведите норматив на 2 Ома для нейтрали ИП. По данному вопросу я указывал 4 Ома, по 1.7.102. 2 В п 315 именно Вы требуете эту величину снизить (не я !) 1 А я напоминаю, что выполнение неравенства - задача сети. По ГОСТ. Все намного проще. 1 Согласен, но сети выполнили свою часть и R ЗУ составляет 4 Ом. Нарушений нет и неравенство выполняется для TN. 2 Пожалуйста, ответ в Гост Р 50571.3-2009 п.411.5.4 При применении АВ в системе ТТ ток ограничивается не только Rзу ТТ, но и R сети (4 Ом). -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#325
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Ну так читайте внимательнее, речь о безопасности соседей, таких же физиков. А на физика с ТТ, не обеспечившего отключение питания, мне наплевать. Если физик для ТТ сделал 1 Ом, ЗУ ИП 4 Ом, считай. И с ЗУ определись в своих расчетах. В приведёном вашем примере у физика будет 44 В, на ТП при этом 176 В. В чём проблемма то?, я о том, что у соседей ничего не будет. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#326
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
А кому собственно запрещено делать ЗУ менее максимально допустимого ? Ни кому не запрещено, но в системе с глухозаземленной нейтралью защитной мерой является автоматическое отключение питания - которую физик не выполнил. В итоге...Если в СУП включен ЕЗ с очень малым R (скважина), что прикажете делать ? ПУЭ рулит и для физиков. на ТП при этом 176 В. а у соседей что? Проблема рассосалась сама собой?
у соседей ничего не будет. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#327
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#328
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Вы еще это самому ПУЭ скажите. Что методом даилектического мышления вы им физиков насуетили. Вам ПУЭ соблюдать религия не позволяет? Есть ТР, Гост Р 50571, СНИП и т.д.. ![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#329
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17868 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Ох ёёё, ну ты вспомнил. Тогда речь была о напряжении прикосновения и каждый остался при своем. Сейчас 2 или 4 Ома роли не играет. Не важно когда, главное - що було. ![]() 2 или 4 может играть существенную роль, если считать неравенство. Только нет обязанности у потребителя заниматься этим. У физика - тем более. По данному вопросу я указывал 4 Ома, по 1.7.102. Т.е. подтверждения об обязаловке в 2 Ома не найдено было, что тогда и требовалось собственно. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#330
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Не важно когда, главное - що було. Без принятия ПУЭ, ТР, Гост Р, СНИП и т.д. - продолжать не о чем.![]() 2 или 4 может играть существенную роль, если считать неравенство. Только нет обязанности у потребителя заниматься этим. У физика - тем более. В примере указано не соблюдение требования к автоматическому отключению питания. ![]() Т.е. подтверждения об обязаловке в 2 Ома не найдено было, что тогда и требовалось собственно. Мы лишь разошлись во мнениях. Конкретно о существовании пункта где указано 2 Ома, еще тогда было указано, что не существует, а есть ужесточенные требования к напряжениям прикосновения которые нужно учитывать.-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#331
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17868 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
сети выполнили свою часть и R ЗУ составляет 4 Ом. Нарушений нет и неравенство выполняется для TN. А для ТТ с хорошим естественным ЗУ (скважина) ? Уже спрашивал между прочим.. Кто выполняет, кто нарушает, что нарушает? Без принятия ПУЭ, ТР, Гост Р, СНИП и т.д. - продолжать не о чем. Вас ПУЭ в дверь выпихивает, а Вы к нему в окошко лезете.. В примере указано не соблюдение требования к автоматическому отключению питания. ![]() Вы напоминайте, в каком примере |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#332
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
А для ТТ с хорошим естественным ЗУ (скважина) ? Уже спрашивал между прочим.. не соблюдение требования к автоматическому отключению питания.Кто выполняет, кто нарушает, что нарушает? Вас ПУЭ в дверь выпихивает, а Вы к нему в окошко лезете.. Минэнерго - не последняя инстанция.Вы напоминайте, в каком примере Все тот же, физик + ТТ без УЗО. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#333
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
а у соседей что? Проблема рассосалась сама собой? У соседей ничего и не будет. Потенциал может появится только там, где есть ток в Амперах. Но вот скажите куда потекёт ток от повреждёной ЭУ у другого соседа. Вот рисунок, поправьте если знаете. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#334
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17868 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Конкретно о существовании пункта где указано 2 Ома, еще тогда было указано, что не существует, а есть ужесточенные требования к напряжениям прикосновения которые нужно учитывать. А я так понял, что Вы сильно настаивали на применении величины в 2 Ома. Но норматив пока 4, не ужесточился. не соблюдение требования к автоматическому отключению питания. Сопр.растеканию скважины - 1 Ом. Суммарное сети - 4. УЗО не сработает? Минэнерго - не последняя инстанция. Но это ЕЙНЫЙ документ ! Все тот же, физик + ТТ без УЗО. Да с чего это без УЗО? народ уже не сильно дикий. Вы еще без АВ предположите. ![]() А почему Вы однажды решили, что недалекий "физик" вдруг перешел к ТТ ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#335
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Но вот скажите куда потекёт ток от повреждёной ЭУ у другого соседа. Это у вас соседи подключены по TN? ![]() Да с чего это без УЗО? народ уже не сильно дикий. Вы еще без АВ предположите. Физики самые умные. А почему сети должны обеспечить безопасность всех физиков? Этот пример наглядно показывает, как 1 физик влияет на общую ситуацию. Попробуйте обеспечить.
![]() А почему Вы однажды решили, что недалекий "физик" вдруг перешел к ТТ ? Сообщение отредактировал ink_elec - 10.7.2013, 17:49 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#336
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17868 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Вам ПУЭ соблюдать религия не позволяет? Есть ТР, Гост Р 50571, СНИП и т.д.. ![]() Давайте религию не затрагивать, зачастили. ORGANIZM вам уже "поклялся", что в целом за безопасность (п.233). Могу присоединиться. К ПУЭ перешли после приведения в п.232 цитаты: ".. кто конкретно обязан доводить суммарное сопротивление в сети до ума,.." В приведенных Вами НД требования для физика-жильца по этой части нет. Ссылки на ПУЭ, при наличии Предисловия в ПУЭ, не правомерны. Вопросы - к мудрым дяденькам, не удосужившимся прочесть, перед тем как сослаться. При этом самый главный по стройке (Кодекс) разрешил не проектировать ИЖС. Это уже проблема "физика", как он будет обеспечивать безопасность в своем жилище. "Пастухов" на предмет соответствия не предвидится. А сеть обязана 4 Ома обеспечить, причем своими повторными ЗУ. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#337
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#338
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17868 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1. А почему сети должны обеспечить безопасность всех физиков? 2. Этот пример наглядно показывает, как 1 физик влияет на общую ситуацию. Попробуйте обеспечить. 1. А в теме уже указано, почему. 2. Этот пример наглядно показывает общую ситуацию при ТТ, не только для физиков. Я уже предлагал Вам попытаться обеспечить 25В на обоих сторонах (и при TN тоже), только решений пока не видать. Может фазное напряжение установим в 50В ? Только в этом случае при подключениях, отключениях ЗУ и случайных ЕЗ кто балансировкой заниматься будет ? Сообщение отредактировал Олега - 10.7.2013, 18:03 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#339
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
".. кто конкретно обязан доводить суммарное сопротивление в сети до ума,.." Может вы мне пытаетесь приписать чужие заслуги?В приведенных Вами НД требования для физика-жильца по этой части нет. Если отпайка длинной более 200м, то делают сети, а на вводе в ЭУ - хозяин этой ЭУ. Я не заставляю физика приводить ЗУ сети до ума. Встал вопрос лишь о распространении НТД на физиков, агрументов против пока не увидел. Предисловие к ПУЭ поможет отшить всяких упырей, желающих взять функцию контроля на себя, но не более. Что касается проекта, физик пусть пользуется хоть туалетной бумагой для однолинейной схемы, потому как это только для себя, но безопасность обеспечь. А главное все по закону. 1. А в теме уже указано, почему. 2. Этот пример наглядно показывает общую ситуацию при ТТ, не только для физиков. Я уже предлагал Вам попытаться обеспечить 25В на обоих сторонах (и при TN тоже), только решений пока не видать. Может фазное напряжение установим в 50В ? Только в этом случае при подключениях, отключениях ЗУ и случайных ЕЗ кто балансировкой заниматься будет ? 1 В приведенном примере обеспечьте. 2 Обеспечить можно легко, для этого нужно чтобы сопротивление нуля было значительно ниже фазы. Основное падение напряжения будет на фазном проводе. Только это решение затратно и применяется автоматическое отключение питания. Сообщение отредактировал ink_elec - 10.7.2013, 18:14 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#340
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17868 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
1 В приведенном примере обеспечьте. 2 Обеспечить можно легко, для этого нужно чтобы сопротивление нуля было значительно ниже фазы. Основное падение напряжения будет на фазном проводе. Только это решение затратно и применяется автоматическое отключение питания. 1. Мне предлагать не нужно, это задача для сети, по ГОСТ и ГК РФ.(причем на стороне потребителя ! ) 2. Не въехал, уж извините. При КЗ на землю в ТТ (и TN при оборванном PEN) чем поможет "потолще" ? А при не оборванном PEN это на сколько "потолще"? Сообщение отредактировал Олега - 10.7.2013, 18:32 |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |