#301
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Так кто теперь должен обеспечить автоматическое отключение питания? Ну, видимо ж я, судя по вашему выступлению? Наступило время, когда на меня в очередной раз смотрит вся страна, позади Москва с дорогими москвичами.....а я в рваной телоглейке, в черном от прогалин снегу, с гранатой......весна, на дереве долбит одинокий дятел, отсчитывая последние секунды моей бесславной жизни.....а впереди Тигры с крестами на башнях......И я опять должен....только потому, что страна для меня всё сделала...сняла баблоса за детский садик дочери, за земельный участок, за школу, институт, за еду, одежду китайскую втридорога, за построенный на собственном горбу дом, по-окончании строительства которого надо платить налог в 2% от рыночной стоимости тому. кто мешал строить, а не помогал.......за то, что она, как вы там говорили.....развитая, цивилизованная...... за то, что у детей нет хорошей работы, жилья (и это мне еще предстоит решать, т.к. дети сами с жильем не решат)...... Я обеспечу автоматическое отключение питания. Записывай. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#302
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Теперь есть ТТ, которое аналогично выносит на PEN потенциал при аварии, но R ЗУ уже может быть значительно меньше 20-25Ом. Тут важно не R ЭУ и R ИП, а их отношение. Так кто теперь должен обеспечить автоматическое отключение питания? Откуда в ТТ PEN? Почему опять "меньше", если в ТТ оно обычно больше? Какое соотношение не выполняется ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#303
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Откуда в ТТ PEN? Почему опять "меньше", если в ТТ оно обычно больше? Какое соотношение не выполняется ? Коллега, да подождите Вы! Не видите, мы выясняем, кто теперь должен обеспечивать автоматическое отключение?![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#304
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Откуда в ТТ PEN? Почему опять "меньше", если в ТТ оно обычно больше? Какое соотношение не выполняется ? Для ТТ у физика ПЕН нет, но он остался соседям с их TN - ведь система с глухозаземленной нейтралью. Ситуация аналогична, если тот же фазный неизолированный провод большей длины уронить в грязь, при этом его сопротивление уменьшиться и следовательно нужно уменьшать 4Ома.Важно соотношение R ИП(ПЕН) к R зу ТТ. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#305
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#306
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Ну вы еще подеритесь, горячие финские парни!
![]() -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#307
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1240 Регистрация: 9.7.2011 Из: Новороссийск Пользователь №: 23506 ![]() |
Для ТТ у физика ПЕН нет, но он остался соседям с их TN - ведь система с глухозаземленной нейтралью. Ситуация аналогична, если тот же фазный неизолированный провод большей длины уронить в грязь, при этом его сопротивление уменьшиться и следовательно нужно уменьшать 4Ома. Важно соотношение R ИП(ПЕН) к R зу ТТ. А так бывает, да, что на одной улице у соседей ТТ и TN? Это в Европу русские заехали и лупанули по своим законам трансформатор, предварительно устроившись начальником ПТО европейской СО? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#308
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Для ТТ у физика ПЕН нет, но он остался соседям с их TN - ведь система с глухозаземленной нейтралью. Ситуация аналогична, если тот же фазный неизолированный провод большей длины уронить в грязь, при этом его сопротивление уменьшиться и следовательно нужно уменьшать 4Ома. Важно соотношение R ИП(ПЕН) к R зу ТТ. Ах, так Вас беспокоит не занос, а перераспределение напряжения на ЗУ ? Как уже отметил, при использовании ТТ R ЗУ как правило значительно больше, а значит у соседей будет меньший потенциал. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#309
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Как уже отметил, при использовании ТТ R ЗУ как правило значительно больше, а значит у соседей будет меньший потенциал. 4 Ома определено из рассчета 20-25 Ом, при ТТ сделать значительно ниже сопротивление проще паренной репы. Знаю людей у которых 0,9Ом. Тот же Наблюдатель/Посититель с трибун разных форум трындит о требованиях несуществующих норм про 4Ома при УЗО 300 мА, манагеры омедненных комплектов (6,15 и более метровых) талдычат про не более 10 Ом. Поэтому, как правило, Rзу при ТТ делают кто во что горазд, но соотношение 4/20 явно не будет соблюдено сетями, даже если они свою норму 4 Ом выполнили.Поэтому и возник вопрос по ситуации с ТТ при не соблюдении ПУЭ и прочих НТД, кто в этом будет виноват? Физик с ТТ. ИМХО А так бывает, да, что на одной улице у соседей ТТ и TN? Обе системы с глухозаземленной нейтралью и имеют право на жизнь. При ПУЭ 6 ТТ была вне закона, а теперь физику вообще никто не указ, ведь так получается?Сделать можно было даже на 1 участке. Гост Р 50571.3-94 413.1.3 Система TN 413.1.3.9 Когда устройство защиты, реагирующее на дифференциальный ток, используют для автоматического отключения цепи вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов, открытые проводящие части не должны быть связаны с сетью системы ТN, но защитные проводники должны присоединяться к заземлителю, имеющему сопротивление, обеспечивающее срабатывание этого устройства. Цепь, защищенная таким образом, может рассматриваться как сеть системы ТТ (см. 413.1.4). Примечание — Вне зоны действия основной системы уравнивания потенциалов могут использоваться другие защитные меры: — питание через разделяющий трансформатор; — применение дополнительной изоляции (см. 413.2). Сообщение отредактировал ink_elec - 10.7.2013, 12:50 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#310
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
4 Ома определено из рассчета 20-25 Ом, при ТТ сделать значительно ниже сопротивление проще паренной репы. Знаю людей у которых 0,9Ом. Я тоже знаю таких людей. Однако ТТ и УЗО понятия неразделимые (если без фантазий), а у соседа с TN все уравнено.. все не так плохо. Кстати при обрыве PEN в TN (без ТТ) возможны те же вопросы. Однако замечу, если в ТТ сопротивление ЗУ совсем мало, то сработает АВ, его не отменяли. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#311
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Однако ТТ и УЗО понятия неразделимые (если без фантазий)... Для физика? Правильно, в ПУЭ не разделимы они. Но по Гост Р 50571 допускается и АВ использовать.а у соседа с TN все уравнено.. все не так плохо. Так значит какими то документами это регламентировано, даже для физика.Кстати при обрыве PEN в TN возможны те же вопросы. Согласен, поэтому предписали СИПом ВЛ вести, но механическая нагрузка на нуле осталась.Однако замечу, если в ТТ сопротивление ЗУ совсем мало, то сработает АВ, его не отменяли. Как только и для ИП сделаете соответствующее ЗУ.
-------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#312
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#313
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
ЗУ источника питания ? Давайте ориентироваться на суммарное в сети 4 Ома. ЗУ ИП или ЗУ сети - как будет угодно. Но речь об одном и том же ЗУ = 4 Ом, которое при ТТ+АВ требуется значительно снизить.В недалеком будущем 2. Помню лишь у Карякина (Нормы устройства сетей заземления) такое требование, еще где то встречали?
Сообщение отредактировал ink_elec - 10.7.2013, 13:41 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#314
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Банальный пример для ИЖС: При использовании одним физиком ТТ с низким R ЗУ и отсутствии диф защиты, при пробое изоляции опасный потенциал будет вынесен на все ОПЧ соседей подключенных по TN. Ни чего смешного в этом не вижу. Ё, ну от вас я этого не ожидал, а это как? сможете объяснить? ТТ без УЗО запрещена. не из за этого. Сообщение отредактировал Transformator - 10.7.2013, 13:53 -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#315
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
ЗУ ИП или ЗУ ПЕН или ЗУ сети - как будет угодно. Но речь об одном и том же ЗУ = 4 Ом, которое при ТТ+АВ требуется значительно снизить. Чья задача, мы уже обговаривали: ".. по ГОСТ условия (неравенство) обеспечивает сетевая компания. Только где новый норматив для совокупного ЗУ нейтрали на 2 Ома о котором Вы говорите?" Покуда даже для подвластных (обязанных) ПУЭ нет такого норматива, а Вы предлагаете физику бежать впереди паровоза ? Поднятые вопросы - хронические, и не свойственные исключительно "физикам" (или ТТ) Уменьшите сопротивление ИП до 2, найдется потребитель с 0,1 Ом. ("проще пареной репы" ![]() И потом, почему потребитель (и физик в том числе) должен делать ЗУ на котором напр.прикосн. будет больше? В принципе 220 как ни дели - два раза по 25В не получится. Адекватный владелец жилья с ТТ УЗО применит. Неадекватный и АВ не поставит. Помню лишь у Карякина (Нормы устройства сетей заземления) такое требование, еще где то встречали? Встречал. У Вас в этой теме ![]() Но главное, в сети не более 4. На самом деле гораздо меньше, а потому не страшно. Сообщение отредактировал Олега - 10.7.2013, 14:04 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#316
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Ё, ну от вас я этого не ожидал, а это как? сможете объяснить? Очень просто, есть или была версия, что ПУЭ на физиков не распространяется. По Гост Р 50571 при ТТ можно обойтись АВ, но физику и Гост не указ. А теперь разгребаем результат наплевательского отношения к "библии".ТТ без УЗО запрещена. не из за этого. Это лишь пример, а не руководство к действию. -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#317
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
Наверное с высоким R ЗУ. Каким образом опасный потенциал с ОПЧ одного здания попадет на ОПЧ другого здания, для этого нужно иметь металлосвязь (без контакта с землей ?), которая нынче под вопросом ввиду применения пластиков. А если м/связь и есть, то параллельно большому сопротивлению подключится маленькое (соседское, с TN) и УЗО сработает. ведь в т.ч. 4 Ома Ну вот, не я один заметил, Олег я тож так думаю, но он ведь говорил, что нет УЗО. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#318
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 17971 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Читайте дальше. "Заносом" оказалось перераспределение меж ЗУ
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#319
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 1720 Регистрация: 2.5.2008 Из: новокуйбышевск Пользователь №: 11098 ![]() |
С низким, формула Rb/Re<=50/(U0-50). Чем меньше будет отношение RИП/Rзу, тем ниже потенциал будет вынесен - большая часть останется у физика для его СУП (чтоб было для чего СУП сделать). наоборот, вот например: RИП=30 Ом; Rзу (только, так не верно, правельнее будет рассматривать при этом Rповторный именно у потребителя), так вот Rпов=4 Ом. Ток через землю будет 220/30+4=6,5 А. Теперь насчёт потенциала при этом, на ТП будет 6,5*30=195 В У потребителя будет 6,5*4=26 В. так что физику меньше достанется. А так вы правильно говорите, пропорции важны. А так бывает, да, что на одной улице у соседей ТТ и TN? да, так можно. -------------------- Иногда чтобы докопаться до истины, приходится глубоко копать.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#320
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2308 Регистрация: 6.3.2010 Из: г. Павлодар Пользователь №: 17599 ![]() |
Чья задача, мы уже обговаривали: Так я и указал, что сеть в порядке и соответствует 4 Ом.".. по ГОСТ условия (неравенство) обеспечивает сетевая компания. Только где новый норматив для совокупного ЗУ нейтрали на 2 Ома о котором Вы говорите?" А вы не путаете? Покуда даже для подвластных (обязанных) ПУЭ нет такого норматива, а Вы предлагаете физику бежать впереди паровоза ? Встречал. У Вас в этой теме ![]() - Давайте ориентироваться на суммарное в сети 4 Ома. В недалеком будущем 2. - Ваши слова, а где я говорил про 2 Ома? И потом, почему потребитель (и физик в том числе) должен делать ЗУ на котором напр.прикосн. будет больше? Ну так если физику ПУЭ и прочие НТД не указ, то делает как ему вздумается, или Вы физику это запрещаете? Или будем придерживаться что ПУЭ рулит для физиков?Адекватный владелец жилья с ТТ УЗО применит. Неадекватный и АВ не поставит. Предлагаете для технологического присоединения физикам еще и тест на адекватность проходить? Я за ПУЭ и ТР остаюсь.Но главное, в сети не более 4. На самом деле гораздо меньше, а потому не страшно. Так может еще в церковь сходить, попросить "Спаси и сохрани"?так что физику меньше достанется. Ну так читайте внимательнее, речь о безопасности соседей, таких же физиков. А на физика с ТТ, не обеспечившего отключение питания, мне наплевать. Если физик для ТТ сделал 1 Ом, ЗУ ИП 4 Ом, считай. И с ЗУ определись в своих расчетах.
Сообщение отредактировал ink_elec - 10.7.2013, 14:45 -------------------- Не могу сидеть, когда другие работают. Пойду...прилягу.
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |