![]() Кабель для электродвигателя. , Помогите подобрать сечение кабеля |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Кабель для электродвигателя. , Помогите подобрать сечение кабеля |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 9.7.2013 Пользователь №: 34229 ![]() |
Всем доброго времени суток. Хочу подключить форматно-раскроечный станок и вытяжку на 380В,
Вот что имею: Станок 2 двигателя: 1) 4кВт 2) 0.75кВт Вытяжка 1 двигатель: 1) 3кВт Кабель нужно тянуть 35м. Посоветовали брать 6 мм.кв Пожалуйста посмотрите может ошибаюсь? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Если это все что будет сидит на этой линии, то: расчетный ток 20,8А, пусковой ток (наихудший работает 0,75кВт и 3 кВт, пускается 4 кВт) 67,3А. По рабочему току достаточно 4мм кв и автомат 25А (достаточно характеристики С). При этом падение напряжение в рабочем режиме 1,7%, в пусковом 5,4%. Падение напряжения приведено только для этой линии, полное - надо смотреть куда там все это подключено и как. Данные о пусковых и рабочих токах взяты по советским тяжпромовским таблицам, так что расчет по конкретным моделям двигателей может слегка отличаться, но незначительно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 9.7.2013 Пользователь №: 34229 ![]() |
Если это все что будет сидит на этой линии, то: расчетный ток 20,8А, пусковой ток (наихудший работает 0,75кВт и 3 кВт, пускается 4 кВт) 67,3А. По рабочему току достаточно 4мм кв и автомат 25А (достаточно характеристики С). При этом падение напряжение в рабочем режиме 1,7%, в пусковом 5,4%. Падение напряжения приведено только для этой линии, полное - надо смотреть куда там все это подключено и как. Данные о пусковых и рабочих токах взяты по советским тяжпромовским таблицам, так что расчет по конкретным моделям двигателей может слегка отличаться, но незначительно. спасибо большое за полный ответ! а если взять с запасом на дальнейшую установку доп. станков то как быть в этой ситуации? проводить кабель большего сечения или всетаки 6мм.кв будет достаточно? система такая в дом заходит 380в от него(через щиток с рубильникам) по дому разведено 220В . Так вот теперь эти 380 нужно протянуть 35м и там поставить автоматы и развести до станков! просто я думаю что даже если в дальнейшем будут еще станки то вероятность очень маленькая что они будут работать все вместе одновременно ! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
просто я думаю что даже если в дальнейшем будут еще станки то вероятность очень маленькая что они будут работать все вместе одновременно ! Но ведь есть таки вероятность, что станочки станут помощнее? Я бы взял десяточку медь или шестнадчик или еще лучше четвертной по алюминию -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 9.7.2013 Пользователь №: 34229 ![]() |
Но ведь есть таки вероятность, что станочки станут помощнее? Я бы взял десяточку медь или шестнадчик или еще лучше четвертной по алюминию Дело просто в том что у меня имеется бухта 200м кабеля медь 3х6мм.кв лежит уже 4года=)) просто сейчас хочется обойтись минимальными вложениями! и по возможности обойтись этим кабелям! |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
ну и прокиньте этот кабель. А кода и если возникнет необходимость, кинете его же в параллель, только номинал питающего автомата не забудьте поднять потом.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 9.7.2013 Пользователь №: 34229 ![]() |
ну и прокиньте этот кабель. А кода и если возникнет необходимость, кинете его же в параллель, только номинал питающего автомата не забудьте поднять потом. тогда получается можно кинуть 3 кабеля по 3 жилы? получится просто параллельные кабеля один уйдет на эти станки а другой на доп.оборудование? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Можно и так, только каждому кабелю - по отдельному автомату.
тогда получается можно кинуть 3 кабеля по 3 жилы? Имелось ввиду 2? -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 9.7.2013 Пользователь №: 34229 ![]() |
Можно и так, только каждому кабелю - по отдельному автомату. Ну про автоматы понятно =)спасибо большое за ответ и помощь, а то мне сегодня сказали что 6мм будет недостаточно для этого оборудования и надо как минимум 16мм =) смотрел таблицы про 6мм вроде все сходится и с запасом !=) ведь запас будет ? если только будут включены выше упомянутые станки? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9278 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Да вроде как... Не вчитывался. Спать хоца.
-------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Можно и так, только каждому кабелю - по отдельному автомату. Имелось ввиду 2? Ненене. У человека кабель трехжильный, а затянуть надо 3ф линию т.е. 5 проводов. Получается 1 линия из 2 ниток кабеля в одном фазы в другом ноль и земля. Если захотите положить две линии в параллель, то нужно протянуть 4 нитки кабеля и соединить попарно жилы. Получится каждая фаза будет идти 2 жилами (одна в первом кабеле другая во втором). Ноль и земля тоже пойдут двойными жилами но уже в 3 и 4 кабеле). В таком случае садить надо под 1 автомат. Но можно просто две линии каждая из которых будет из двух ниток сидеть на разных автоматах. Как подключен дом? Какого сечения и длины магистраль от которой ответвление к дому. Какого сечения ввод в дом и какого номинала автомат на вводе в дом? |
![]() |
|
![]() ![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 9.7.2013 Пользователь №: 34229 ![]() |
Ненене. У человека кабель трехжильный, а затянуть надо 3ф линию т.е. 5 проводов. Получается 1 линия из 2 ниток кабеля в одном фазы в другом ноль и земля. Если захотите положить две линии в параллель, то нужно протянуть 4 нитки кабеля и соединить попарно жилы. Получится каждая фаза будет идти 2 жилами (одна в первом кабеле другая во втором). Ноль и земля тоже пойдут двойными жилами но уже в 3 и 4 кабеле). В таком случае садить надо под 1 автомат. Но можно просто две линии каждая из которых будет из двух ниток сидеть на разных автоматах. Как подключен дом? Какого сечения и длины магистраль от которой ответвление к дому. Какого сечения ввод в дом и какого номинала автомат на вводе в дом? Вот наделал фоток главного ящика, станка и вытяжки. Вопросы=) 1) как перекинуть двигатель вытяжки на 220? 2) на станке стоят обыкновенные пускатели? 3) А так же прикрепил быстро нарисованную проводку если не впадать в подробности то примерно я представляю так. Правильно? Спасибо за внимание =) вы мне очень помогли! Сори но почему то добавились перевернутые фото хотя я их разворачивал!=) Сообщение отредактировал mishagz - 10.7.2013, 7:08 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
1) зачем вам перекидывать на 220? То что на двигателе 220 это линейное (т.е. между двумя фазами). У вас между двумя фазами 380. Вытяжку не трогайте там все как надо. Вопрос: на вытяжку пускатель есть?
2) стоят два контактора по одному на каждый двигатель станка, но почему то без теплового реле. Есть схема станка? 3) нет не так. я вам нарисую попозже, если никто другой не нарисует. Еще вопрос в связи с новой информацией. У вас потребляемая мощность ничем не ограничена, кроме сечения питающего кабеля? Какого сечения питающий кабель (по фотке лично я не определю, может кто из форумчан определит)? Какая нагрузка уже подключена к щиту (100 амперные предохранители я вижу, но сколько там реальное потребление)? Я волнуюсь за питающий кабель. Я сколняюсь к тому, чтобы до вашего цеха от щита проложить спаренную линию( да действительно можно сэкономить и положить 3 кабеля, а не 4. Как подключить и пояснения позже со схемой), но защиту поставить не на максимально возможную нагрузку, а меньше, чтоб не перегрузить питающий кабель. Сообщение отредактировал Pantryk - 10.7.2013, 9:35 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 9.7.2013 Пользователь №: 34229 ![]() |
1) зачем вам перекидывать на 220? То что на двигателе 220 это линейное (т.е. между двумя фазами). У вас между двумя фазами 380. Вытяжку не трогайте там все как надо. Вопрос: на вытяжку пускатель есть? 2) стоят два контактора по одному на каждый двигатель станка, но почему то без теплового реле. Есть схема станка? 3) нет не так. я вам нарисую попозже, если никто другой не нарисует. Еще вопрос в связи с новой информацией. У вас потребляемая мощность ничем не ограничена, кроме сечения питающего кабеля? Какого сечения питающий кабель (по фотке лично я не определю, может кто из форумчан определит)? Какая нагрузка уже подключена к щиту (100 амперные предохранители я вижу, но сколько там реальное потребление)? Я волнуюсь за питающий кабель. Я сколняюсь к тому, чтобы до вашего цеха от щита проложить спаренную линию( да действительно можно сэкономить и положить 3 кабеля, а не 4. Как подключить и пояснения позже со схемой), но защиту поставить не на максимально возможную нагрузку, а меньше, чтоб не перегрузить питающий кабель. По станку это все что там есть дальше идет блок управления фотка ниже =) просто пока что в цеху нет 380 , а только 220 а вытяжка нужна очень вот и хотел навремя =) пускателя нет (( совсем про него забыл=)) честно я даже не знаю сколько потребление примерно работают 7 компов свет везде энергосберегающие и то очень редко включают и еще 2 холодильника и впринципе все ну и по мелочи чайник микроволновка =)) это когда есть хочется или чайку попить потребление не должно быть большим! когда кабеля прокладовали думали будет швейный цех на 5-10 машинок все на 380В но цех не сделали =) На фотке видно с права кнопки =)) сори за фотку могу сделать другую если надо ? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#15
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
Тепловую защиту станка оставим на совести производителя. Станок изделие комплектное и возможно защита там есть, просто не очевидная. Для подключения достаточно той фотки, что вы привели.
Подключить на однофазное 220 посмотрите этот форум или погуглите "включение трехфазного двигателя в однофазную сеть". Так какое сечение питающего кабеля и как и куда он подключен с другого конца? А еще вопрос есть ли у вас заземление? По фотке на шине PE ничео не подключено. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#16
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 9.7.2013 Пользователь №: 34229 ![]() |
Тепловую защиту станка оставим на совести производителя. Станок изделие комплектное и возможно защита там есть, просто не очевидная. Для подключения достаточно той фотки, что вы привели. Подключить на однофазное 220 посмотрите этот форум или погуглите "включение трехфазного двигателя в однофазную сеть". Так какое сечение питающего кабеля и как и куда он подключен с другого конца? А еще вопрос есть ли у вас заземление? По фотке на шине PE ничео не подключено. Вроде как 10мм заходит ![]() ![]() ![]() |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
||
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
А я вам уже спаренную линию почти нарисовал. А раз заходит 10, то больше 6 на цех вам и не надо.
На отходящую к станку линию для приличия надо ставить 32А (потому что в станке стоит 25А). Но т.к. селективность эта чисто теоретическая, то можно ставить и 25А это не криминал. На станок ноль ведите даже если на колодке нет под него зажима (заизолируйте). Сегодня один станок завтра другой. |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#18
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 9.7.2013 Пользователь №: 34229 ![]() |
А я вам уже спаренную линию почти нарисовал. А раз заходит 10, то больше 6 на цех вам и не надо. Спасибо за рисунок=) а параллельную линию можто точно так же зависти ? просто добавить один кабель? На отходящую к станку линию для приличия надо ставить 32А (потому что в станке стоит 25А). Но т.к. селективность эта чисто теоретическая, то можно ставить и 25А это не криминал. На станок ноль ведите даже если на колодке нет под него зажима (заизолируйте). Сегодня один станок завтра другой. и тот что на рисунке заизолирован кинуть на ноль, а новый кабель кинуты на фазы? Залез под станок а там на движке табличка написано 4кВт 8.2А 380В до движка 0.75 не дотягиваюсь=) |
|
![]() |
||
![]()
Сообщение
#19
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#20
|
||
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 10 Регистрация: 9.7.2013 Пользователь №: 34229 ![]() |
Если хотите одну большую линию, то вот. Но вводной кабель этого не потянет. По данной схеме у вас сечение нулевого проводника будет в половину фазного. Это допустимо, только однофазных нагрузок мощных не подключайте. Нет, я не это имел в виду что в цех заходит две линии одну пока не трогать поставить на него автомат и забыть (на будущее ) а вторую линию подключить как на прошлой схеме ? |
|
![]() |
||
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 19.6.2025, 18:29 |
|
![]() |