как сделать пересчет расхода с низшего напряжения на высшее , стоимость эл.энергии

GIR22rus
сообщение 9.7.2013, 19:47
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.7.2013
Пользователь №: 34230



Здраствуйте коллеги. Срочно нужна помощь. У нас на предприятии эл.эн. закупается по высокой стороне, т.е. 6 кВ. Счетчик установлен по высокой стороне. Тариф по ВН : 1.99 руб. за кВт. При определении расхода эл. энергии потребленной отдельными приемниками возник вопрос в правильности подсчета в денежном выражении, т.к. напряжение питания 380 В (6/0.4) преобразованное). Например: светильник потребляет 0,4 кВт-ч, время работы: 8ч. Итого 3,2 кВт. Как узнать сколько будет стоить это потребление ПО ВЫСОКОЙ СТОРОНЕ. Или, как определить расход по высокой стороне?... М.б. что то связанное с коэфф. трансформации... Очень нужно!!!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 9.7.2013, 19:52
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Даже если Вы по низкой стороне отключите все приёмники - трансформатор имеет свой холостой ход. И не имеет значения, по 0,4, 0,22 или по 6 запитывается приёмник - напряжение - это одно, мощность - другое. Счётчик, небось, реактивку считает. В варах. Вольт-ампер реактивный и паспортный Ватт - далеко не одно и тоже.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.7.2013, 20:00
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Не совсем понятно с какой целью задан вопрос. У Вас подключены с низкой стороны не Ваши установки и Вы не знаете как вести с ними расчёты? Или это Ваши установки - тогда в чем проблемы? Зачем хотите перегнать потребление по НН на ВН? Уточните вопрос подробнее


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GIR22rus
сообщение 9.7.2013, 21:13
Сообщение #4


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.7.2013
Пользователь №: 34230



Установки то наши, просто с целью корректного подсчета. можно сказать чтоб вести расчеты. например если мы здаем часть здания в аренду, мы должны выставить счет за потребл. энергию. но умножить на тариф 1.99 было бы не правильно.

как определить сумму расчетным путем?
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 9.7.2013, 21:22
Сообщение #5


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(GIR22rus @ 9.7.2013, 20:47) *
Например: светильник потребляет 0,4 кВт-ч, время работы: 8ч. Итого 3,2 кВт. Как узнать сколько будет стоить это потребление ПО ВЫСОКОЙ СТОРОНЕ. Или, как определить расход по высокой стороне?...


Столько же, (только без учета потерь в проводах и КПД, а они у всех разные). Накиньте 20% к тарифу и хватит.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GIR22rus
сообщение 9.7.2013, 21:30
Сообщение #6


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.7.2013
Пользователь №: 34230



Цитата(зелёный желторотик @ 9.7.2013, 20:52) *
Даже если Вы по низкой стороне отключите все приёмники - трансформатор имеет свой холостой ход. И не имеет значения, по 0,4, 0,22 или по 6 запитывается приёмник - напряжение - это одно, мощность - другое. Счётчик, небось, реактивку считает. В варах. Вольт-ампер реактивный и паспортный Ватт - далеко не одно и тоже.

Счетчик и активку и реактивку считает. м.б. через коэффициент трансформации преобразовать U и I? и потом уже умножить на ВН тариф... icon_rolleyes.gif
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 9.7.2013, 21:36
Сообщение #7


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Тариф у вас за киловатт. Скажите мне чем киловатт посчитанный на высокой стороне отлиается от киловатта посчитанного в любом другом месте?

Прибор учета у вас стоит на высокой строне потму, что ТП ваша и сетевая не должна брать на себя потери на трансформацию ЭЭ.
Своим субам вы не имеете права продавать ЭЭ, равно как и не имеете права выставлять потери.

Ставьте прибор учета на субов, заключайте договор аренды, в договоре прописывайте компенсацию потребленной ЭЭ по прибору учета, а потери спрячьте в формулировке "обслуживание коммуникаций".


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GIR22rus
сообщение 9.7.2013, 21:38
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.7.2013
Пользователь №: 34230



Цитата(Dimka1 @ 9.7.2013, 22:22) *
Столько же, (только без учета потерь в проводах и КПД, а они у всех разные). Накиньте 20% к тарифу и хватит.

т.е. 3.2 кВт * (1.99+1.99*0.2)=7.64 руб
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 9.7.2013, 21:41
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(GIR22rus @ 9.7.2013, 22:38) *
т.е. 3.2 кВт * (1.99+1.99*0.2)=7.64 руб


ну да, где-то по 2,4 р/кВт*ч выходит
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
GIR22rus
сообщение 9.7.2013, 21:44
Сообщение #10


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.7.2013
Пользователь №: 34230



Цитата(S-cream @ 9.7.2013, 22:36) *
Ставьте прибор учета на субов, заключайте договор аренды, в договоре прописывайте компенсацию потребленной ЭЭ по прибору учета, а потери спрячьте в формулировке "обслуживание коммуникаций".

Дело в том что при заключ. договора аренды я пользуюсь расчетным методом, т.к. нет прибора учета.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 9.7.2013, 21:48
Сообщение #11


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(GIR22rus @ 9.7.2013, 22:44) *
Дело в том что при заключ. договора аренды я пользуюсь расчетным методом, т.к. нет прибора учета.

поставьте.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.7.2013, 21:50
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23111
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Вообще то тарифы утверждены должны быть, если у Вас только ТП в собственности, то Вам должны предъявлять по тарифу СН2, если Вы будете продавать ЭЭ , потребителям в арендуемых зданиях, то им будете предъявлять по тарифу НН, разницу на карман, тариф СН2 меньше, но если об этом узнает ФАС, поимеют мягко говоря

Цитата(S-cream @ 9.7.2013, 22:48) *
поставьте.

Нет, заставьте


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
S-cream
сообщение 9.7.2013, 21:52
Сообщение #13


Я видел электроны своими глазами
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 4069
Регистрация: 24.9.2010
Из: Калуга
Пользователь №: 19599



Цитата(с2н5он @ 9.7.2013, 22:50) *
Нет, заставьте

ну да, так вернее будет.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения