![]() Как выбрать нужный номинал? , выбор узо |
Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )
![]() ![]() |
![]() Как выбрать нужный номинал? , выбор узо |
![]()
Сообщение
#1
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.7.2013 Пользователь №: 34231 ![]() |
Здравствуйте. Вопрос такой. Вводной автомат двухполюсный на 32 А. Потом естественно счётчик, а вот с какими параметрами выбрать двухполюсное узо? Есть ли методика? Или есть знатоки вопроса? Спасибо заранее.
|
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Вводное? Ток - не менее 32 А, уставка - 100 или 300 мА.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#3
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.7.2013 Пользователь №: 34231 ![]() |
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Смотря с какой целью ставить. Озвучьте всю схему, пжалста
Кстати, ввод то куда? В дом, квартиру, офис, туалет типа сортир? -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.7.2013 Пользователь №: 34231 ![]() |
ёлы-палы, как тут оперативно отвечают, минуты не проходит. Однушка квартира, вводник на 32, счётчик, узо, после узо разводка автоматами на свет, на комнату и на кухню. Ничего особенного. Ввод в квартиру с этажного щитка.
Сообщение отредактировал Бандерлогин - 9.7.2013, 19:43 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Если найдёте УЗО с уставкой на тридцать Ампер - меня позовите, я посмотрю)))
Наверное, имелось ввиду уставка 30 миллиАмпер - это на розетку. На вводе - маловато. Выбивать будет постоянно. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#7
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
Ну тогда лучше всего:
1. Свет (если отдельно от розеток) без УЗО, автомат С10А 2. Смотря как по финансам: 2а. Одно УЗО 32/30 и после него розеточные автоматы по 16А (сейчас начнется срач, что можно и больше, готовьтесь) 2б. По моему, лучший вариант, но подороже - вместо УЗО на каждую отдельную розеточную линию по Дифу 16/30 На вводе - маловато. Выбивать будет постоянно. Не должно в однушке. Тем более без плиты. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.7.2013 Пользователь №: 34231 ![]() |
пардон, это я описАлся, миллиампер конечно же. Значит однозначно на 100 или 300?
Вижу и тут споры пошли. ((( )))) Электроплиты -НЕТ. Освещение не будет защищаться УЗО! Сообщение отредактировал Бандерлогин - 9.7.2013, 19:52 |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
ёлы-палы, как тут оперативно отвечают, минуты не проходит. Это просто вы везучий. У меня на родине говорят, что все везучие в детстве какашку ели ![]() 100(300) и 30 мА - у них разные назначения. 30мА - для защиты человека, 100 (300) - противопожарное. В однушке одно общее УЗО на 30 мА не выбивает - проверенно практикой и можно прикинуть по методике. Но если все таки есть опасение - возьмите 2 штуки 25/30 и разделите нагрузку между ними. -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2729 Регистрация: 1.5.2011 Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.) Пользователь №: 22661 ![]() |
Не должно в однушке. Тем более без плиты. Стиралка, микроволновка, водогрей - и всё это, предположим, одновременно. Отработка АВДТ с уставкой в 30 мА уже возможна при суммарной утечке в 15. Думаете, не отработает? Я думаю, что выбьет. -------------------- |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
но и 300 мАмперному там делать нечего, ибо в первую очередь в этом случае нужно защищать человека от поражения. Вариант как исключить ложные срабатывания я уже предложил. Пускай автор теперь репу чешет.
-------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 5 Регистрация: 9.7.2013 Пользователь №: 34231 ![]() |
нагрузку на два узо тады. Но всё-таки хотелось бы узнать и методику выбора.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
![]() =VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 9279 Регистрация: 24.5.2009 Из: Челябинск Пользователь №: 14618 ![]() |
методику выбора. Здесь среди тем поищите. Лень мне. Спать пора. Завтра в 5-30 вставать. По нашему. В Московии вообще 3-30 будет. Еще СП 31-110-2003 почитайте. На местном файлообменнике точно есть -------------------- |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#14
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Модераторы Сообщений: 13416 Регистрация: 30.5.2006 Из: Санкт-Петербург Пользователь №: 5663 ![]() |
СП 31-110-2003 Приложение А
-------------------- Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©
|
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |
Текстовая версия | Сейчас: 22.7.2025, 12:38 |
|
![]() |