Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
> 

Как выбрать нужный номинал? , выбор узо

Бандерлогин
сообщение 9.7.2013, 19:33
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.7.2013
Пользователь №: 34231



Здравствуйте. Вопрос такой. Вводной автомат двухполюсный на 32 А. Потом естественно счётчик, а вот с какими параметрами выбрать двухполюсное узо? Есть ли методика? Или есть знатоки вопроса? Спасибо заранее.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 9.7.2013, 19:36
Сообщение #2


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Вводное? Ток - не менее 32 А, уставка - 100 или 300 мА.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бандерлогин
сообщение 9.7.2013, 19:39
Сообщение #3


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.7.2013
Пользователь №: 34231



Цитата(зелёный желторотик @ 9.7.2013, 19:36) *
Вводное? Ток - не менее 32 А, уставка - 100 или 300 мА.

да, вводное. а мне советовали тоже на 32, но с уставками на 30А

Сообщение отредактировал Бандерлогин - 9.7.2013, 19:39
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 9.7.2013, 19:41
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Смотря с какой целью ставить. Озвучьте всю схему, пжалста

Кстати, ввод то куда? В дом, квартиру, офис, туалет типа сортир?


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бандерлогин
сообщение 9.7.2013, 19:42
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.7.2013
Пользователь №: 34231



ёлы-палы, как тут оперативно отвечают, минуты не проходит. Однушка квартира, вводник на 32, счётчик, узо, после узо разводка автоматами на свет, на комнату и на кухню. Ничего особенного. Ввод в квартиру с этажного щитка.

Сообщение отредактировал Бандерлогин - 9.7.2013, 19:43
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 9.7.2013, 19:45
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Если найдёте УЗО с уставкой на тридцать Ампер - меня позовите, я посмотрю)))

Наверное, имелось ввиду уставка 30 миллиАмпер - это на розетку. На вводе - маловато. Выбивать будет постоянно.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 9.7.2013, 19:50
Сообщение #7


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Ну тогда лучше всего:
1. Свет (если отдельно от розеток) без УЗО, автомат С10А
2. Смотря как по финансам:
2а. Одно УЗО 32/30 и после него розеточные автоматы по 16А (сейчас начнется срач, что можно и больше, готовьтесь)
2б. По моему, лучший вариант, но подороже - вместо УЗО на каждую отдельную розеточную линию по Дифу 16/30

Цитата(зелёный желторотик @ 9.7.2013, 21:45) *
На вводе - маловато. Выбивать будет постоянно.

Не должно в однушке. Тем более без плиты.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бандерлогин
сообщение 9.7.2013, 19:50
Сообщение #8


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.7.2013
Пользователь №: 34231



пардон, это я описАлся, миллиампер конечно же. Значит однозначно на 100 или 300?

Вижу и тут споры пошли. ((( )))) Электроплиты -НЕТ. Освещение не будет защищаться УЗО!

Сообщение отредактировал Бандерлогин - 9.7.2013, 19:52
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 9.7.2013, 19:56
Сообщение #9


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Бандерлогин @ 9.7.2013, 21:42) *
ёлы-палы, как тут оперативно отвечают, минуты не проходит.

Это просто вы везучий. У меня на родине говорят, что все везучие в детстве какашку ели icon_biggrin.gif

100(300) и 30 мА - у них разные назначения. 30мА - для защиты человека, 100 (300) - противопожарное. В однушке одно общее УЗО на 30 мА не выбивает - проверенно практикой и можно прикинуть по методике. Но если все таки есть опасение - возьмите 2 штуки 25/30 и разделите нагрузку между ними.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 9.7.2013, 19:57
Сообщение #10


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Цитата(Костян челябинский @ 9.7.2013, 19:50) *
Не должно в однушке. Тем более без плиты.

Стиралка, микроволновка, водогрей - и всё это, предположим, одновременно. Отработка АВДТ с уставкой в 30 мА уже возможна при суммарной утечке в 15.

Думаете, не отработает? Я думаю, что выбьет.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 9.7.2013, 20:02
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



но и 300 мАмперному там делать нечего, ибо в первую очередь в этом случае нужно защищать человека от поражения. Вариант как исключить ложные срабатывания я уже предложил. Пускай автор теперь репу чешет.


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Бандерлогин
сообщение 9.7.2013, 20:13
Сообщение #12


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 5
Регистрация: 9.7.2013
Пользователь №: 34231



нагрузку на два узо тады. Но всё-таки хотелось бы узнать и методику выбора.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 9.7.2013, 20:23
Сообщение #13


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9279
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(Бандерлогин @ 9.7.2013, 23:13) *
методику выбора.

Здесь среди тем поищите. Лень мне. Спать пора. Завтра в 5-30 вставать. По нашему. В Московии вообще 3-30 будет. Еще СП 31-110-2003 почитайте. На местном файлообменнике точно есть


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
savelij®
сообщение 9.7.2013, 20:51
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 13416
Регистрация: 30.5.2006
Из: Санкт-Петербург
Пользователь №: 5663



СП 31-110-2003 Приложение А


--------------------
Не говорите что мне делать,.... и я не скажу куда вам идти.©