Здравствуйте, гость ( Вход | Регистрация )

 
Добавить ответ в эту темуОткрыть тему
trigger86reg
сообщение 8.7.2013, 19:04
Сообщение #1


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 8.7.2013
Пользователь №: 34221



Здравствуйте! Помогите пожалуйста!

Имеется 1 секция-тены 9 шт.- сопротивление каждого тэна 14 ОМ, подключены в з-х фазную цепь.
Имеется 2 секция-тены 9 шт.- сопротивление каждого тэна 14 ОМ, подключены в 3-х фазную цепь.

Уважаемые электрики, сколько будет потреблять каждая секция ампер при таком напряжении? мне нужно выбрать 2 магнитных пускателя на секции нужной величины! Эти секции будут запараллелены и использоваться, как нагрузка тестирования оборудования!

Знаю, что закон ома, но что-то читаю и выходят цифры большие. Напишите пожалуйста с объяснениями и формулами, очень нуждаюсь! Заранее благодарю!
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Looking
сообщение 8.7.2013, 19:19
Сообщение #2


Посетитель
**

Группа: Пользователи
Сообщений: 124
Регистрация: 9.1.2011
Пользователь №: 20994



Ну тут надо знать ещё кое что. Как подключаются тены, звездой, треугольником, или как? И вообще на пих должна быть написана мощность и напряжение.


--------------------
Всё в этом мире могло быть другим, но имело бы тот же смысл....
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 8.7.2013, 19:19
Сообщение #3


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23119
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



Цитата(trigger86reg @ 8.7.2013, 20:04) *
при таком напряжении?

При каком? 220, 380, 6000 и т.д.


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 8.7.2013, 19:20
Сообщение #4


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



ВЫ учитесь в начальной школе?Закон Ома забыли?


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreywitaljevic...
сообщение 9.7.2013, 9:21
Сообщение #5


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 4.5.2013
Из: Тюменская область
Пользователь №: 32967



По закону Ома мощность ТЭН не рассчитать, будет очень приблизительно , т.к. сопротивление холодного ТЭН значительно меньше горячего.
Проще включить ТЭН в сеть и померять ток клещами или амперметром.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
с2н5он
сообщение 9.7.2013, 10:30
Сообщение #6


=VIP=
**********

Группа: Модераторы
Сообщений: 23119
Регистрация: 12.7.2009
Из: Вологодская область
Пользователь №: 14996



и какова эта значительность? десятки раз?


--------------------
интереснее всего в этом вранье то, что оно враньё от первого до последнего слова
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreywitaljevic...
сообщение 9.7.2013, 10:55
Сообщение #7


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 4.5.2013
Из: Тюменская область
Пользователь №: 32967



Цитата(с2н5он @ 9.7.2013, 12:30) *
и какова эта значительность? десятки раз?

Нет конечно, зависит от материала обмотки ТЭН и температуры нагрева, например для меди (используется при приведения температуры обмоток трансформаторов к паспортной):
R=Rизм(235+t)/(235+tизм),
где tизм — температура при измерениях, °С; t — температура, °С, к которой требуется привести сопротивление.

Сообщение отредактировал Andreywitaljevich - 9.7.2013, 10:56
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Мастер Джу
сообщение 9.7.2013, 14:34
Сообщение #8


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2671
Регистрация: 1.3.2009
Из: Красноярск
Пользователь №: 13639



ВЫ прикалывайтесь? На каждом тене написана мощность,это основной параметр ТЭН,напряжение мы знаем 220V. В чем проблема?


--------------------
Всё следует упрощать до тех пор, пока это возможно, но не более того ®
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Andreywitaljevic...
сообщение 9.7.2013, 16:36
Сообщение #9


Заглянувший
*

Группа: Пользователи
Сообщений: 63
Регистрация: 4.5.2013
Из: Тюменская область
Пользователь №: 32967



Цитата
На каждом тене написана мощность

Ну раз автор задает такие вопросы, значит не на каждом.
Повторюсь, если на ТЭН нет обозначения мощности, простейший способ влючить в сеть и померять ток и напряжение.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Гость_выродок_*
сообщение 9.7.2013, 18:57
Сообщение #10





Гости






Имеется формула для сопротивления ТЭНаicon_razz.gif=U*U/R.Дает примерное значение мощности.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 9.7.2013, 19:05
Сообщение #11


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Материал обмотки ТЭНа - нихром. Температурный коэффициент сопротивления много не даст. По названным выше формулам считаем - и усё.

Топикстартер пришёл, спросил, и больше не подаёт признаков жизни. А остальные чего суетятся?


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 9.7.2013, 19:11
Сообщение #12


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(зелёный желторотик @ 9.7.2013, 22:05) *
Топикстартер пришёл, спросил, и больше не подаёт признаков жизни. А остальные чего суетятся?

Та ни, вон он внизу втихаря наблюдает. ТСС. Не вспугните


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
trigger86reg
сообщение 9.7.2013, 19:16
Сообщение #13


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 8.7.2013
Пользователь №: 34221



Соединение Звезда для каждой секции, концы с каждой секции выведены, мне нужно рассчитать магнитный пускатель нужной величины, чтобы потом прицепить к нему температурный датчик и установка готова. Я так понимаю, по формуле P=U*U/R мощность будет примерно равна 93 кВт, что суммарно будет 186 кВт, сколько ампер будет? =)
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Dimka1
сообщение 9.7.2013, 19:21
Сообщение #14


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 3948
Регистрация: 2.1.2013
Пользователь №: 29924



Цитата(trigger86reg @ 9.7.2013, 20:16) *
Соединение Звезда для каждой секции, концы с каждой секции выведены, мне нужно рассчитать магнитный пускатель нужной величины, чтобы потом прицепить к нему температурный датчик и установка готова. Я так понимаю, по формуле P=U*U/R мощность будет примерно равна 93 кВт, что суммарно будет 186 кВт, сколько ампер будет? =)


схему включения для начала нарисуйте, а то Вам насчитают.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 9.7.2013, 19:27
Сообщение #15


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Соединение звезда. Считаю, как понял описание:
Мощность одного ответвления: ок. 3,5 кВт. Всего ТЭНов в секции девять. Каждая из двух секций сжирает с одной фазы ок. 32 кВт; ток в фазном проводнике, при параллельном расключении, составляет 141 А. На одну секцию.


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
trigger86reg
сообщение 9.7.2013, 20:09
Сообщение #16


Заглянувший
*

Группа: Новые пользователи
Сообщений: 3
Регистрация: 8.7.2013
Пользователь №: 34221



Цитата(зелёный желторотик @ 9.7.2013, 19:27) *
Соединение звезда. Считаю, как понял описание:
Мощность одного ответвления: ок. 3,5 кВт. Всего ТЭНов в секции девять. Каждая из двух секций сжирает с одной фазы ок. 32 кВт; ток в фазном проводнике, при параллельном расключении, составляет 141 А. На одну секцию.


PFOFIT! Спасибо за помощь! Я всё думал об этой формуле Р= √3 UлIл Cosf. Оказался старый, добрый ОМ =)

Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 9.7.2013, 20:25
Сообщение #17


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Так и из вашей формулы он никуда не девался. Он же, только для трехфазных сетей. И зелёный желторотик, только другим боком вашу формулу повернул


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
зелёный желторот...
сообщение 9.7.2013, 23:06
Сообщение #18


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2729
Регистрация: 1.5.2011
Из: Белоозёрский (Воскресенский район, М.О.)
Пользователь №: 22661



Костян Челябинский
Каким боком? Неправильным?


--------------------
"Умный в гору не пойдёт, умный гору обойдёт!!!" - сказал муравей, подползая к рельсам...
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Pantryk
сообщение 10.7.2013, 9:55
Сообщение #19


Кое в чем специалист
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 2823
Регистрация: 23.6.2013
Из: Минск, Беларусь
Пользователь №: 33972



Цитата(Dimka1 @ 9.7.2013, 19:21) *
схему включения для начала нарисуйте, а то Вам насчитают.

Поддерживаю. 9 тэнов могут быть включены в звезду по разному. Например в каждом плече будут по 3 параллельно или по 3 последовательно. А 3.5 кВт это примерная мощность одного тэна при напряжении на нем 220В.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения
Костян челябинск...
сообщение 10.7.2013, 17:26
Сообщение #20


=VIP=
**********

Группа: Пользователи
Сообщений: 9278
Регистрация: 24.5.2009
Из: Челябинск
Пользователь №: 14618



Цитата(зелёный желторотик @ 10.7.2013, 1:06) *
Костян Челябинский
Каким боком? Неправильным?

Кто сказал? Правильным. И более удобоваримым для чайников


--------------------
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Быстрый ответДобавить ответ в эту темуОткрыть тему
1 чел. читают эту тему (гостей: 1, скрытых пользователей: 0)
Пользователей: 0


 

RSS Текстовая версия Сейчас: 18.6.2025, 8:02
Rambler's Top100    Рейтинг@Mail.ru 
Стиль от Desi.Ru - сайты и домены