Добрый день, коллеги!
Основные данные по вопросу: По технологической нише (стояки) в коробе с 1 этажа до кровли проложены фреонопроводы для внешних блоков кондиционеров в термоизоляции и совместно с ними силовые кабели - 3 кабеля ВВГнгLS и 1 кабель типа ПуГВ (сечение не указываю, т.к. не нужно для вопроса). Дополнительно каждый кабель проложен в гофре, не распростряняющей горение. У заказчика возник вопрос - кабель типа ПуГВ не распростряняет горение при одиночной прокладке, а вы проложили все вместе. Мой ответ заказчику - по ТУ производителя и по ГОСТ 53315-2009 допускается групповая прокладка кабелей типа ВВГнгLS и одиночная для кабеля ПуГВ. Но в нашем случае, кабель ПуГВ проложен только один и нет его групповой прокладки с другими однотипными кабелями и мы не можем считать это групповой прокладкой. Ведь основной смысл выбора групповой или одиночной прокладки по нераспространению горения и нужен для однотипных кабелей. Мы же не учитываем свойства теплоизоляции фреонопроводов для прокладки с ПуГВ. На это заказчик ответил, что в ГОСТе 53315 п. 3.4 и 3.5 не указано, что это применимо только для однотипных кабелей и просит дать ссылку на норматив. Как тут быть? Обратиться за разъяснениями в Ростехнадзор? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#2
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Кабеля проложен в пучке или закреплены и имеют гарантированый промежуток друг от друга? Если в пучке, тогда групповая прокладка и нельзя ПуГВ. Ведь при сверхтоках теплоотдача у него будет затруднена из-за ВВГ.
В РТН обратиться можно. ответ не обязательно будет показывать заказчику. Кстати про крепеж кабеля при вертикальной прокладке. Он должен быть, дабы кабель не нес механическую нагрузку. Вроде через 2 метра крепят. Даже если в трубе (клиньями). ПС Последний раз когда требовался ПуГВ, на кабельном заводе сказали что его нет в производстве, и запускать не будут из-за низких объемов. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#3
|
Гости ![]() |
Кабеля проложен в пучке или закреплены и имеют гарантированый промежуток друг от друга? Если в пучке, тогда групповая прокладка и нельзя ПуГВ. Ведь при сверхтоках теплоотдача у него будет затруднена из-за ВВГ. В РТН обратиться можно. ответ не обязательно будет показывать заказчику. Кстати про крепеж кабеля при вертикальной прокладке. Он должен быть, дабы кабель не нес механическую нагрузку. Вроде через 2 метра крепят. Даже если в трубе (клиньями). ПС Последний раз когда требовался ПуГВ, на кабельном заводе сказали что его нет в производстве, и запускать не будут из-за низких объемов. ПуГВ применен в качестве дополнительного заземления (РЕ-проводник) и не несет токовой нагрузки в рабочих режимах. Условия теплоотдачи важны при выборе сечения кабеля, а тут весь сыр-бор из-за типов изоляции кабелей и их применимости для групповой прокладки. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#4
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18010 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
3 кабеля ВВГнгLS и 1 кабель типа ПуГВ (сечение не указываю, т.к. не нужно для вопроса). Дополнительно каждый кабель проложен в гофре, не распростряняющей горение. Проводка, выполненая распространяющим горение кабелем в НГ трубе, является проводкой не распространяющей горение. Собственно для этого прежде всего такая труба и нужна. В просторечии "гофра" является по сертификатам РФ трубой, у Вас проводка выполнена в отдельных трубах. Никакой групповухи. В принципе можно голимую жилу использовать. Сообщение отредактировал Олега - 4.7.2013, 14:26 |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#5
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Согласно
ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007 Если одиночный образец кабеля соответствует требованиям настоящего стандарта, то нельзя делать вывод, что этот кабель в пучках не будет распространять горение (см. серию стандартов МЭК 60332-3). Испытания кабеля для прокладки в пучках, не предусматривают испытаний разнотипных кабелей при груповой прокладке. И ни кто не гарантирует как он поведет себя в Вашем случае. На мой взгляд ситуация патовая. Как вариант, примените огнезащитный состав для ПуГВ. Кстати срок службы у ПуГВ только 20 лет. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#6
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18010 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
Кстати срок службы у ПуГВ только 20 лет. Это как бы гарантированный. А дальше измерения. ГОСТ Р МЭК 60332-1-2-2007 Если одиночный образец кабеля соответствует требованиям настоящего стандарта, то нельзя делать вывод, что этот кабель в пучках не будет распространять горение (см. серию стандартов МЭК 60332-3). Этот ГОСТ на "испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля" без всяких оболочек. В трубе НГ проводка становится НГ. И почему опять " в пучках" ? Если кабели проложены раздельно в трубах. Достаточно расположить кабели в один ряд и по ПУЭ это уже не пучок (1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать как для проводов, проложенных в воздухе.) Сообщение отредактировал Олега - 4.7.2013, 16:25 |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#7
|
Гости ![]() |
Это как бы гарантированный. А дальше измерения. Этот ГОСТ на "испытание на нераспространение горения одиночного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля" без всяких оболочек. В трубе НГ проводка становится НГ. И почему опять " в пучках" ? Если кабели проложены раздельно в трубах. А не поделитесь ли ссылочкой на нормативный документ, в котором чётко прописано, что при прокладке кабеля в трубе с индексом "нг" он рассматривается как кабель с исполнением "нг"? Буду очень признателен - ибо заказчик понимает только ссылки на документы. Спасибо. |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#8
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18010 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
..что при прокладке кабеля в трубе с индексом "нг" он рассматривается как кабель с исполнением "нг"? Мной сказано что проводка обретает свойства НГ. (2.1.2. Электропроводкой называется совокупность проводов и кабелей с относящимися к ним креплениями, поддерживающими защитными конструкциями и деталями, установленными в соответствии с настоящими Правилами.) Т.е. кабель +труба нг=проводка нг |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#9
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
Цитата Достаточно расположить кабели в один ряд и по ПУЭ это уже не пучок (1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать как для проводов, проложенных в воздухе.) Я тоже начал с такого мнения. Но обратив внимание на ГОСТ приведеный ТС, понял что речь идет о пожаробезопасности. Нужно нормативку соответствующию смотреть. При испытаниях КЛ на горение что там с током вообще не рассматривается и температура берется комнатная. Так что на мой взгляд условия охлаждения по ПУЭ тут не подошъешь. И конечно ПВХ труба нг может влиять на горючеть кабеля, но нужен документ по пожарке. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#10
|
|
Заглянувший ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 25 Регистрация: 2.4.2010 Пользователь №: 17798 ![]() |
Для продолжения дискуссии хочу задать еще один вопрос, касающийся провода ПуГВ:
В проектах электроснабжения уже несколько раз встречал проекты, в которых вместо кабеля ВВГнг 3х1.5 и ВВГнг 3х2.5, предназначенных для групповых цепей (группы розеток и освещения в квартирах, а также освещение в Местах Общего Пользования (МОП) ), проектировщики применяют ПуГВ. В чем "фишка"? .... ведь провода в 3 раза больше чем кабеля (работы больше), цена провода по сумме не дешевле кабеля И не протеворечит ли нормам, потому что ПуГВ с индексом "LS" не существует? |
![]() |
|
|
![]()
Сообщение
#11
|
|
![]() Активный участник ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 305 Регистрация: 8.8.2009 Из: г.Чита - г.Калуга Пользователь №: 15226 ![]() |
Adams, фишка в том, что, какой смысл в трубу тянуть "вторую" изоляцию?
Есть монтажники двух видов: 1 - которые просят провод для трубы (если конечно труба обязательна при монтаже), не знаю почему..., лично своими руками один раз так делал, как раз из-за цены, да и то в кабель-канале; 2 - которым кажется лишней тратой времени и сил растягивать три (пять) провода на всю длину и потом впихивать равномерно в трубу. Может из-за теплоотдачи... провод в трубе быстрее охлаждаться будет чем кабель. Да и в институте нас учили при трубопроводе провода использовать. |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#12
|
|
Кое в чем специалист ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2823 Регистрация: 23.6.2013 Из: Минск, Беларусь Пользователь №: 33972 ![]() |
У нас в стране по расценкам получается стоимость линии проводом в трубе дешевле, чем кабелем (материал + монтаж). А так как силовая сеть должна быть сменяемой, то кладут трубу и соответственно чтоб дешевле - провод. Хотя на самом деле зачастую сменяемость в трубе она только на бумаге, а на практике как эту трубу проложат, то сменить там потом ничего не возможно.
|
![]() |
|
![]()
Сообщение
#13
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 18010 Регистрация: 6.8.2007 Из: СПб Пользователь №: 9143 ![]() |
на самом деле зачастую сменяемость в трубе она только на бумаге, а на практике как эту трубу проложат, то сменить там потом ничего не возможно. В старом мудром СНиПе требовалось сначала произвести монтаж трубопроводов, потом затягивать провода. Уложил трубу с меньшим радиусом - пеняй на себя. Очень мудрый СНиП. |
![]() |
|
Гость_Гость_Евгений_*_* |
![]()
Сообщение
#14
|
Гости ![]() |
День добрый, коллеги.
Для решения вопроса о групповой прокладке предложили следующий вариант действий: - по ФЗ-184 "О техническом регулировании" обязательными являются те ГОСТы, которые касаются безопасности людей, имущества физ. и юридических лиц и т.п.; - есть приказ от Росстандарта №2450 от 01.07.2010, в котором есть перечень ГОСТов и пунктов в них, добровольное применение которых обеспечивает выполнение требований ФЗ-123. Так вот, в этом приказе есть ГОСТ 53315-2009, но в нём обязательны к применению только пункты 5.2, 5.3, 5.4, 5.5, 5.8. А таблица с областью применения кабелей и проводов относится к пункту 6. Буду ждать ответа заказчика. |
![]() |
|
Гость_Гость_Александр_*_* |
![]()
Сообщение
#15
|
Гости ![]() |
Мое мнение, заказчик прав!
Гофра хоть она и не горючая но она не может закрыть весь провод где то есть клемные коробки шкафы и др. Ведь кабель если загорится он может гореть как фитиль т.е. огонб может выйти за пределы гофры. |
![]() |
|
Гость_Гость_* |
![]()
Сообщение
#16
|
Гости ![]() |
Подскажите, что фактически означает окончание НГ.
Знаю что не распространяет горение в пучках. Но что на практике? К примеру, кабель проложенный на доске или картоне (знаю что так нельзя, но все же) при КЗ сможет поджечь эту доску или картон? Будет ли кабель тлеть как фитиль? |
![]() |
|
![]()
Сообщение
#17
|
|
=VIP= ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Группа: Пользователи Сообщений: 2259 Регистрация: 15.9.2010 Пользователь №: 19511 ![]() |
По простому, НГ означает что пламя от пучка проводов убери и через 30 сек. они должны потухнуть. Тлеть дальше он не будет.
Что касается КЗ, т.е. нагрев от проводов, раскаленная жила может проплавить изоляцию и поджечь картон. Но лучшей защитой от этого будет правильно подобранная защита, чувствительная, но селективная. И тогда при КЗ даже провод останется цел. |
![]() |
|
![]() ![]() ![]() |
![]() |