Добрый день, столкнулся с такой проблемой, что при монтаже проводки в пристрое использовал медный провод 3*2.5, все розетки подключил с заземлением, заземление в землю еще не вывел провод который должен уйти в землю пока находится в распределительной коробке, во время проверки отверткой с индикатором выяснил что на заземляющих клеммах розетки так же горит индикатор отвертки то есть получается там ток откуда он там взялся и что теперь делать или это в следствии того что я еще не вывел заземление в землю? Помогите пожалуйста разобраться.
Вернуться в начало страницы
Вставить ник
+Ответить с цитированием данного сообщения

Сообщений в этой теме
- Фрай 91   Фаза на земле, помогите разобраться   30.6.2013, 15:04
- - shpinel   Напишите подробнее - откуда и в каком виде приходи...   30.6.2013, 15:13
- - Фрай 91   Питание идет от счетчика с побками на 16 т.е. от н...   30.6.2013, 15:24
- - Volt380   заземлите земляной проводник и всё. фаза в земляно...   30.6.2013, 15:37
- - Фрай 91   То есть этот эффект возник в следствии не заземлен...   30.6.2013, 18:46
- - Volt380   Фрай 91, скорее всего первое, с очень большой веро...   30.6.2013, 19:08
- - roadster   Цитата(Фрай 91 @ 30.6.2013, 16:04) Добрый...   30.6.2013, 20:18
- - Фрай 91   Понял спасибо, но к сожалению узо нет, вообще инте...   30.6.2013, 20:20
|- - Transformator   Цитата(Фрай 91 @ 30.6.2013, 21:20) Понял ...   30.6.2013, 20:53
- - с2н5он   Не ток, потенциал   30.6.2013, 20:35
- - savelij®   ЦитатаВобщем успокойте меня (нас) пусть лучше это ...   30.6.2013, 21:10
|- - Transformator   Цитата(savelij® @ 30.6.2013, 21:10) Успок...   30.6.2013, 21:15
|- - Pantryk   Цитата(Transformator @ 30.6.2013, 21:15) ...   1.7.2013, 9:39
- - savelij®   Ну тогда и бить провод висящий в воздухе не может....   30.6.2013, 21:41
|- - Transformator   Цитата(savelij® @ 30.6.2013, 21:41) Ну то...   30.6.2013, 21:58
|- - Volt380   Цитата(savelij® @ 30.6.2013, 21:41) Ну то...   1.7.2013, 7:27
- - Rezo   Цитата(Transformator)....мож всётаки наводка...? С...   30.6.2013, 22:39
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 30.6.2013, 22:39) Согласен ...   1.7.2013, 8:27
|- - Гость_Олег_*   Цитата(Transformator @ 1.7.2013, 8:27) До...   7.7.2013, 18:24
|- - Transformator   Цитата(Гость_Олег_* @ 7.7.2013, 19:24) 1)...   7.7.2013, 20:04
- - Rezo   Цитата(Volt380)...от пустой жилы меня дергало...   1.7.2013, 8:26
- - Фрай 91   Однако, а как явление "наведенки" называ...   1.7.2013, 8:32
|- - Transformator   Цитата(Фрай 91 @ 1.7.2013, 8:32) Однако, ...   1.7.2013, 9:20
- - savelij®   Да так и называется - "наведённое напряжение...   1.7.2013, 9:03
- - Фрай 91   То есть если я заземлю то напряжение на клеммах зе...   1.7.2013, 9:31
|- - Transformator   Цитата(Фрай 91 @ 1.7.2013, 9:31) То есть ...   1.7.2013, 9:50
|- - Pantryk   Цитата(Transformator @ 1.7.2013, 9:50) Да...   1.7.2013, 9:57
||- - Transformator   Цитата(Pantryk @ 1.7.2013, 9:57) Так если...   1.7.2013, 10:06
|- - Фрай 91   Цитата(Transformator @ 1.7.2013, 10:50) 1...   1.7.2013, 11:59
|- - Transformator   Цитата(Фрай 91 @ 1.7.2013, 11:59) 2) а) м...   1.7.2013, 16:15
|- - Фрай 91   Цитата(Transformator @ 1.7.2013, 16:15) 2...   1.7.2013, 17:24
- - Rezo   Цитата(Transformator)....не пойму в чём мой косяк?...   1.7.2013, 17:45
|- - Transformator   Цитата(Rezo @ 1.7.2013, 17:45) Вот и полу...   1.7.2013, 19:36
- - Сергей Г   ЦитатаВот и получаем наведённое свободное Uф/2, чт...   2.7.2013, 18:08